16.08.2010 в 18:43:06
Суровский написал : И какой автомат поставить в доме на кабель 4кв?
18.08.2010 в 13:26:30
Вот набросал. Что то под вопросом.
18.08.2010 в 13:34:20
Вот еще собранный щиток в бане. Защитные проводники пока не подключал к шине. Оставил заизолированные концы. Проблема. Уже голова пухнет, как это все заземлить? Баню, гараж и дом. Помогите пожалуйста.
18.08.2010 в 20:51:31
Суровский написал : Вот набросал.
Многовато УЗО, а в доме какой ток утечки(наверно 30мА)? Вы надеетесь если в бане будет утечка, то сработает узо в бане? Нет, сработает УЗО в бане, в гараже и в доме.
Суровский написал : как это все заземлить? Баню, гараж и дом.
Защитные проводники соединить между собой и с контуром заземления. Или вопрос конкретнее поставьте.
19.08.2010 в 10:12:56
УЗО на кабель от гаража до бани поставил для защиты кабеля (идет частично по деревянным конструкциям, частично в земле, частично подвешен на тросе). Для перестраховки так сказать. УЗО в доме на линию до гаража под вопросом, надо ли? Если не трудно подскажите как сами сделали бы. По заземлению ответили. Спасибо.
19.08.2010 в 10:32:51
Суровский написал : как сами сделали бы.
19.08.2010 в 11:12:15
Вся беда, что сделать ввод из дома в баню затруднительно. Если подземкой, то перекапывать все клумбы, альпийские горки и пр. что жена соорудила. Буду повешен вверх ногами на этом кабеле. Если воздушкой, то надо сооружать немыслимые гусаки т.к. со стороны дома и бани ввод попадает под свес крыши. Что такое сход лавины снега с металлочерепичной крыши наблюдал этой зимой. Кабель порвет как волосок. Поэтому было принято решение подключаться от гаража. Можно конечно протащить в одной трубе с кабелем идущим от дома до гаража еще один кабель для бани и соединить его в гаражном щитке. Если можно так в одной трубе?
19.08.2010 в 12:35:54
Суровский написал : Можно конечно протащить в одной трубе с кабелем идущим от дома до гаража еще один кабель для бани и соединить его в гаражном щитке.
Только взаимонагрев кабелей надо учитывать.
20.08.2010 в 19:27:59
Просьба прокомментировать, проверить, посоветовать:) В новостройке планирую сделать все заново, т.к. существующее, сделанное для галочки, не устраивает. План разводки тоже прилагаю (существующее в стяжке, я хочу на потолке+частично плинтусы. Вопросы есть на схемах. Основное - допустимо ли по несколько линий в один автомат заводить, присоединение PE в щитке и сечение линии на варочную панель.
20.08.2010 в 19:40:26
2demonmsk кабель 3*2.5 защищается АВ 16А.
demonmsk написал : В новостройке планирую сделать все заново
А вы что планируете все сами делать?
20.08.2010 в 21:24:47
demonmsk написал :
На вводе для обеспечения дублирования защиты по утечке желательно УЗО на 100мА тип S. Там где возможно использование техники с импульсными блоками питания постоянного тока желательно УЗО тип АС заменить на тип А(цена возрастет). Разницу между тип А, АС, S можно прочитать здесь
demonmsk написал : существующее, сделанное для галочки, не устраивает.
Как определили? Что то конкретно не устраивает, может это поправимо.
20.08.2010 в 22:00:30
ink_mast написал : Как определили? Что то конкретно не устраивает, может это поправимо.
Добавил фото - ну что это, на кухне всего две розетки, а в подъездном щитке два узо и два автомата всего.. И интересно, реально ли договориться, чтобы в квартиру 10 мм кв новый ввод сделали. Там ведь наверняка идет максимум 6 мм кв (на плиту).
20.08.2010 в 22:06:40
ink_mast написал : А вы что планируете все сами делать?
Нет, найму на грубые работы. А щиток соберу сам. Просто изначально на каждую линию свой автомат был, в этом варианте попробывал урезать по деньгам. Придется все-таки вернуться тогда к расширенному варианту. По поводу несколько линий в автомат так и не услышал советов)
20.08.2010 в 22:44:19
demonmsk написал : По поводу несколько линий в автомат так и не услышал советов)
Допускается не более 2х (одинакового сечения) с применением кабельных наконечников, но с учетом мощности потребителей и их одновременного использования.
demonmsk написал : в этом варианте попробывал урезать по деньгам.
В принципе схема то рабочая, номиналы АВ соответствующие кабелю выбрать + УЗО 100мА на вводе не помешает, ну и мощных потребителей одновременно не включать, чтобы АВ не срабатывал понапрасну. Как то так.
demonmsk написал : Нет, найму на грубые работы. А щиток соберу сам.
Грубые работы - это проштробить стены, вы - монтаж щита, а кто разводку по квартире делать будет? Не думаете, что может получиться менее качественнее чем сейчас?
demonmsk написал : всего две розетки
Количество розеток можно увеличить.
demonmsk написал : И интересно, реально ли договориться, чтобы в квартиру 10 мм кв новый ввод сделали.
Какой АВ для ограничения мощности на вводе стоит сейчас?
20.08.2010 в 22:55:51
demonmsk написал : щитке два узо и два автомата всего.
Может 3 дифа и 2 АВ?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу