25.12.2010 в 14:41:37
была та же проблема с котлом viessman позвонил на склад где покупали, мужичок сказал что на фиг вам конденсатосборник этот нужен обрежте наружнюю трубу так что бы внутренняя выступала из нее на 30 см и все. попробывали помогает
13.02.2012 в 10:11:09
У меня установлен котёл Ferroli Domiproject F 24 и в этом году постила такая напасть, впервые за 5 лет. Ночью при понижении температуры ниже -25С[SUP]0[/SUP] на насадке коксоидальной трубы намерзает лёд который блокирует приток воздуха. Впрочем как и у автора темы. Но так как я живу на восьмом этаже то возможности снять обмерзающею насадку нет, только обиваю намёрзший лёд . Прочитав в теме про возможность открытия одной из заглушек, на моём котле их 2. Хотя бы приоткрывать на ночь что б спокойно спать. Какую из них можно открыть?
13.02.2012 в 10:23:24
Hollek написал : . Какую из них можно открыть?
У меня приоткрыта левая, но можно и правую - обе открывают доступ воздуха куда надо.
13.02.2012 в 10:28:22
Спасибо сегодня попробую
13.02.2012 в 11:00:02
Сейчас Baxi стали производить специальный антиобледенительный коаксиальный дымоход( на фото),также типа таких есть и у Viessmana. Разговаривал на Акватерме с техническим представителем Baxi по поводу обмерзания ,у нас на одном доме тоже проблема с Baxi Luna 3 Comfort.Выдает ошибку E03.Вот что он сказал. 1 поменять дымоход на антиобледенительный, если не поможет приоткрыть одну заслонку ,подложив под нее карандаш и третье в трубочку идущей к прессостату вставить иглу от пятикубового шприца. Проблема из-за того что в прессостат попадает влага ,а через коаксиал засасывает холодный воздух с улицы ,поэтому прессостат замерзает.Сказал что с этого года в котлах Baxi изменена конструкция прессостата и они лишены этой проблемы.
Максим.
04.05.2012 в 23:16:10
Фил-2000 написал : Под впечатлением всего вышеописанного сделал себе вот так. :)
Апнул темку 2-х летней давности, поделиться впечатлениями.
Вопрос к профи: какие резинки могут подойти на замену в трехходовик? А то накладно каждый сезон-два новый клапан покупать... и привод еще к нему... Или без шансов подобрать?
04.05.2012 в 23:25:51
Не дожидаясь протечки отсоедините привод от клапана и смажте шток силиконовой смазкой
05.05.2012 в 00:03:41
мвс написал : Не дожидаясь протечки отсоедините привод от клапана и смажте шток силиконовой смазкой
Шток привода, правильно я понимаю? Потому как шток клапана чем-то намазан, не знаю, чем. В старом клапане тоже остатки старой смазки в виде черной липкой грязи присутствуют, а сами резинки по внешней поверхности имеют продольные борозды (по ним и сочило). Как будто мыши их точили...:) Поверхность полости клапана, по которой шток ходит, абсолютно гладкая, чего их так побило - хрен его знает (50-имикронник на входе в котел стоит). Видать, резина сама гумно. Чем бы эти колечки заменить вот тока?... dmvt1, Вы наверняка знаете, подскажите чего, а?..:help
12.05.2012 в 07:57:51
Up! Неужели невозможно найти аналогов этих колечек? Или не знает никто?
24.10.2014 в 11:52:00
Здравствуйте, форумчане! Подскажите, можно ли надеть наконечник от обледенения Висман на трубу Ферроли? Сечение 6 на 10 см. Кто-нибудь пробовал? Сам наконечник стоит около 90 евро, не хотелось бы проверить на своём опыте и выбросить. В магазине продавцы Ферроли рекомендуют только наконечники Ферроли, а там трубы одинаковой длины.
24.10.2014 в 18:34:07
Алёна1, переустановите выхлопную коаксиальную трубу в соответствии с руководством по эксплуатации котла. И обмерзать не будет, если только в морозы под минус 30 и холоднее. И то не обмерзать, а с трубы только сосулька свисать вниз может. Наверняка, у Вас был халтурный монтаж котла.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу