16.12.2009 в 22:20:07
avmal написал : я. Если у вас П-3М
Нет, просто П-3
4Серый написал : раздолбить отверстие в потолке побольше что бы определить что и как проблема?
Я поэтому здесь и спрашиваю, может из из теоретических сведений прояснится.
4Серый написал : если старый черный АЕ 1031 то ничего удивительного
Да, на свет еще старый стоит.
17.12.2009 в 09:41:03
Отключите у себя весь ввод, проверьте, что на что звонится в вашей дырке. Если при полном отключении ввода картина не меняется, то соседские. Проведите тот же эксперимент с их автоматом (отключите соседей и замеряйте).
17.12.2009 в 11:44:55
2Мишутк
Мишутк написал : Отключите у себя весь ввод, проверьте, что на что звонится в вашей дырке. Если при полном отключении ввода картина не меняется, то соседские. Проведите тот же эксперимент с их автоматом (отключите соседей и замеряйте).
Там фаза не звонится, пробник показывает наличие ноля. Вводные автоматы отключают только фазу. Соседские вне зоны досягаемости.
17.12.2009 в 11:53:22
Азъ написал : Соседские вне зоны досягаемости.
а к соседям стрёмно идти...
17.12.2009 в 13:21:06
2аматор1 Как догадались? :)
17.12.2009 в 16:01:58
Азъ написал : Как догадались?
бывало, только рано или поздно карающая лопата соседа....
17.12.2009 в 17:31:54
2аматор1
аматор1 написал : бывало, только рано или поздно карающая лопата соседа....
Кто к нам с лопатой придет... Вот поэтому и спросил, должны ли так глубоко соседские провода проходить. Получается, что потолок вообще нельзя сверлить? Расковырял у себя в полу под местом замыкания дырку и увидел на глубине 1,5 - 2см алюминиевый провод тупо залитый в бетон.
17.12.2009 в 17:38:34
Азъ написал : Вот поэтому и спросил, должны ли так глубоко соседские провода проходить. Получается, что потолок вообще нельзя сверлить?
ну те, кто провода туда закладывают, не рассчитывают на то, что потом с этой плиты дуршлаг делать будут...
17.12.2009 в 19:53:56
Азъ написал : 1,5 - 2см алюминиевый провод тупо залитый в бетон.
Может 2 ММ? Это как раз похоже на старую проводку к вашим розеткам.
В потолке скорее всего ваш свет, который как правильно сказали выше, вы не добили до конца.
18.12.2009 в 00:58:40
на стене, у красной точки, у Вас должны бать розетки. И на противоположной стороне тоже. Скорей всего это шлейф розеток соседей сверху, правда не на такой глубине, но как указал avmal, труба могла при производстве плиты сместиться вниз. Проводка скорее всего у Вас кольцевая. Вы разорвали кольцо у соседей (автомат у них явно выбило, но после включения все будет работать если нет КЗ). До тех пор пока не пробурите еще одну дырку в другой комнате, и не разорвете кольцо окончательно, они скорее всего не догадаются. Правда, если они нальют в этом месте воды, то все это может не очень хорошо закончиться.
18.12.2009 в 01:41:00
Андрей написал : Проводка скорее всего у Вас кольцевая.
В жилом фонде кольцевые схемы никто не делает - обычный шлейф с началом и концом. Возможно, что перебита ( если перебита ) проводка к последней в шлейфе розетке, а учитывая, что розетки от застройщика стоят где угодно, но только не там, где надо, то вполне возможно, что эта розетка заставлена мебелью и её работоспособность никого не волнует.
18.12.2009 в 01:43:32
Андрей написал : труба могла при производстве плиты сместиться вниз.
Труб нет, сам пытался их найти и протянуть новые провода, как уже писал выше, проводка просто забетонирована. Насчет кольца, возможно Вы правы.
avmal написал : Возможно, что перебита ( если перебита ) проводка к последней в шлейфе розетке, а учитывая, что розетки от застройщика стоят где угодно, но только не там, где надо, то вполне возможно, что эта розетка заставлена мебелью и её работоспособность никого не волнует.
Это вторая комната после кухни в цепи шлейфа, следом идут две комнаты.
18.12.2009 в 01:50:25
Азъ написал : Труб нет, сам пытался их найти и протянуть новые провода, как уже писал выше, проводка просто забетонирована.
Проводка вся заливается бетоном в ПНД-трубах и чтобы их обнаружить надо очень и очень долго долбить перекрытие.
18.12.2009 в 21:30:56
avmal> В жилом фонде кольцевые схемы никто не делает
У меня П-3М. Проводка к розеткам сделана кольцом.
18.12.2009 в 22:18:06
Андрей написал : У меня П-3М. Проводка к розеткам сделана кольцом.
Т.е. уходит из автомата и туда же возвращается? Ни разу такого не видел и, тем более, в П-3М.