18.12.2009 в 13:27:46
2mazai999ссылку на сертификат вижу а на страницу нет,киньте пожалуйста еще раз. Да кстати эта тетка с петросбыта прогнала такую лубуду типа что все установленные счетчика подобного типа по предписаниям будут сниматься и меняться на новые:swoon
18.12.2009 в 13:46:15
2mazai999 сенкс,все в IE открыл отобразилась
18.12.2009 в 13:53:49
странно CE102-S6 хотя имеет такие же характеристики (в том числе IRDA порт).Придется ехать на Михайлова 4 , хотя их отмозка будет очевидна "сайт давно не обновлялся" .И странно что на сайте нет счетчиков которые они не рекомендуют ставить.
18.12.2009 в 13:57:04
значит дозвонился я до Петроэлектросбыта, но ясности не прибавилось...
Аргумент, что счетчики, которые имеют инфракрасный интерфейс (и какие-то кнопки) и это невозможно опечатать/опломбировать дополнительно, то они непринимаются на учет.
Назвать номер документа или т.п. - отказались, сказали такие правила.
Сказала, что если СЕ102 S6 есть в списке, то значит его должны принять на учет, так как длжна быть возможность опломбировать кнопки и инфрапорт...
В общем можно написать запрос-заяву на принятие на учет вашего счетчика, получить ПИСЬМЕННЫЙ отказ, а потом думать что делать далее...
ps кстати, надо наверно у Энергомеры спросить и сообщить им, что их счетчики отказываются ставить на учет... У них больше заинтересованности в обратном ))) Может они сами в суд подадут !
18.12.2009 в 14:00:22
Вообще, если счётчик внесён в реестр, то все и вся должны его принимать. Распряжения внутренние являются обязательными только для сотрудников этих организаций. Это можно оспорить в суде. Сейчас можно ставить и индукционные счётчики, а они не имеют не только оптического порта,но и вообще электроники. Думаю делаются шаги только для своего удобства (считывания), конечно идут впереди паровозного дыма, но это пока и против потребителя.
18.12.2009 в 14:08:01
Энергомера CE102R5
В сентябре их этот счетчик не смущал и был опломбирован без вопросов. Тогда же перед покупкой выяснял какие можно, какие нет - упоминались только некоторые модели Меркурий. Может за это время научились их перепрограммировать, хотя насколько понятно из описания, активировать режим программирования через порт не подцепившись к верхнему сервисному клеммнику нельзя. А он тоже под пломбой.
18.12.2009 в 14:12:39
значит так.... хотел сам написать в Энергомеру, но меня опередили )
Действительно, в настоящий момент существуют некоторые непонимания со стороны ПЭС и данная компания не равнодушна к нашим приборам в исполнении с ИК портом.
Мы сейчас оперативно решаем этот вопрос. При этом не спешите выкидывать наш прибор, т.к. мы можем Вам предложить замену на аналогичный счетчик без ИК порта, но с интерфейсом RS485. На складе в СПБ есть прибор в шкафном корпусе «S6», если Вас устроит – сразу заменим, если нужен именно корпус R5, просьба подождать, т.к. партия будет отправлена в СПБ 10.12.09.
Прошу обратиться по следующим реквизитам:
ООО "Энергоресурс СПб"
Адрес: 197183, г. Санкт-Петербург, ул. Липовая Алея, дом.9, лит.А, офис 1003, 1004.
Тел.: (812) 600-61-83, 600-61-84, 600-61-85
добавлю, я туда позвонил, счетчики еще в пути. Будут к концу года. Цена 1260р. Насчет обмена - это вы уже сами звоните им и обсуждайте )))
18.12.2009 в 14:13:28
Foxx написал : упоминались только некоторые модели Меркурий
да... Меркурии-200 и ПЭС - уже "притча во языцех" :(
18.12.2009 в 14:44:46
Укалбашу написал : Кто сталкивался и че делать
Написать письменно заявление представителю Концерна Энергомера, пусть их юристы бодаются с такими указаниями, а на имя директора местного энергосбыта направить письменное заявление с требованием принять счетчик в эксплуатацию и отправить по почте заказным письмом с уведомлением о ручении. Это "происки" местных энергосбытов, которые пытаются протаскивать свои ангажированные счетчики по специальной цене. При этом надо учитывать, что счетчик должен быть внесен в государственный реестр средств измерений (об этом есть отметка в паспорте на счетчик) и время прошедшее с момента госповерки (выпуска счетчика, если он новый) не должно превышать 2 года на однофазный счетчик и 1 год на трехфазный. Мой коллега даже судился с энергосбытовой компанией по аналогичной проблеме и выиграл суд. Есть Закон РФ №102-ФЗ от 26.06.2008 г. "Об обеспечении единства измерений" и энергосбытовые компании обязаны его соблюдать. Удачи. P.S. В США за отказ принять в эксплуатацию счетчик внесенный в реестр средств измерений энергосбытовая компания рискует потерять лицензию на энергоснабжение. Для жалобы достаточно абоненту выйти на сайт их региональнй тарифной коммиссии (PUC-Public Utilities Commission) пожаловаться на проблему. Дальше потребителю делать больше ничего не надо. Сами прибегут с извинениями и предложением договориться без суда.
18.12.2009 в 16:33:23
2Craftsman рыть окопы, ставить доты с пулеметами... Энергомера уже разибрается, недолго музыка проиграет.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу