21.12.2009 в 12:51:30

Купил електронный баласт для ЛДС, на нем нарисованы 2 схемы первая как подключить 2 лампы каждая по 36ватт, и вторая схема, как подключить 4 лампы по 18.

Вопрос в том, можно ли подключить только 2 лампы по 18, как бы получится что на свободных клеммах не будет нагрузки, можно ли так?

спасибо.

0
Аватар пользователя
jackass

Местный

Регистрация: 14.12.2009

Москва

Сообщений: 6

21.12.2009 в 13:21:39

Просто подключите по схеме для 36-Ваттных ламп.

0
Аватар пользователя
Одинец

Местный

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

21.12.2009 в 13:41:10

jackass написал : Просто подключите по схеме для 36-Ваттных ламп.

В смысле как одну на 36 - заменить парой из 2х18. Правда, импульсники не особо любят холостой ход. Если Вы это на постоянку делаете - я бы не стал...

0
Аватар пользователя
fist

Местный

Регистрация: 26.11.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 18

21.12.2009 в 21:56:28

Вот такой вот зверь....

0
Вложение
Аватар пользователя
fist

Местный

Регистрация: 26.11.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 18

21.12.2009 в 23:14:26

Кста, на задней панели написано что не ЭПРА, а ПРА. может потянет? ну хотяб 6-7 часов в день? или таки надо или придется нагрузку вешать... не хочу лампы сжеч, дорогие больно лампы..

0
Аватар пользователя
Одинец

Местный

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

22.12.2009 в 08:57:14

Фирма какая-то малоизвестная... Да в принципе должен тянуть...

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

22.12.2009 в 09:43:57

2fist Часто двухканальные ЭПРА отключают оба канала при отсутствии или неисправности лампы хотя бы в одном из них, поскольку "внешние" два канала - это в сущности две "половинки" одной схемы. ИМХО - попробуйте, если включится с одной лампой - то пусть работает, вероятность выхода из строя из-за отсутствия второй лампы крайне мала. Да, еще после ухода балласта "в защиту" из-за отсутствия или неисправности лампы обычно требуется его выключение на полминуты-минуту перед последующим включением для сброса защиты.

Одинец написал : Правда, импульсники не особо любят холостой ход.

Примитивные китайские ЭПРА - автогенераторы с ПОС по току, при отсутствии нагрузки попросту не запускаются. А "продвинутые" - должны иметь полноценную защиту.

Одинец написал : Фирма какая-то малоизвестная...

Это "Осрам"-то? :a

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
fist

Местный

Регистрация: 26.11.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 18

22.12.2009 в 22:27:37

Kamikaze, отдельное Спасибо, благодарен Всем!!! будем пробовать! :-)

Одинец написал : Фирма какая-то малоизвестная...

Обсалютно согласен с Kamikaze :-))))

0
Аватар пользователя
Одинец

Местный

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

23.12.2009 в 13:23:18

fist написал : Цитата: Сообщение от Одинец Фирма какая-то малоизвестная...

Обсалютно согласен с Kamikaze :-))))

Спасибо. Слона-то я и не приметил... Впопыхах показалось "OCRAM"...

0
Аватар пользователя
fist

Местный

Регистрация: 26.11.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 18

27.12.2009 в 23:32:22

В Общем данный девайс не запустил 2 лампы на 18Ватт, срабатывает защита, через определенный, одинаковый промежуток времени (несколько раз запускал) вердикт наверное прост для данного девайса "Подключай согласно схеме и проблем не будет"

0
Аватар пользователя
jackass

Местный

Регистрация: 14.12.2009

Москва

Сообщений: 6

30.12.2009 в 01:21:06

Странный какой-то у Вас девайс (от малоизвестной фирмы, ага )) ) По какой именно схеме подключали?

Сегодня специально взял 2х36 другой мало известной фирмы и подключал к нему: 1 лампу 36Вт 2 лампы 36Вт 1 лампу 55Вт 2 лампы 55Вт

Всё прекрасно зажигается и горит часами, так что либо "девайс" у Вас неправильный, либо проверьте ещё раз как подключаете.

0
Аватар пользователя
fist

Местный

Регистрация: 26.11.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 18

30.12.2009 в 21:50:04

интересует именно 2 лампы на 18!!! :) у меня не получилось по схеме 1234

0
Аватар пользователя
fist

Местный

Регистрация: 26.11.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 18

30.12.2009 в 22:03:16

jackass написал : Просто подключите по схеме для 36-Ваттных ламп.

Просто тогда срок службы ламп наверное сократится, лампы fluora дорогие сабака, для них по данной схеме (для 36) не будет плохо?

0
Аватар пользователя
jackass

Местный

Регистрация: 14.12.2009

Москва

Сообщений: 6

30.12.2009 в 22:32:25

Вы же видите схему на приборе: 2x18Вт == 1x36Вт, соединение последовательное. Если так и сделали, но всё равно не поджигаются, проверьте отдельно прибор с другими лампами (дешёвыми)) ) и отдельно лампы на другом приборе.

Почему должен сократиться срок службы, если это штатный режим работы? Они ведь у Вас круглосуточно будут включены, вот у пусть горят свой положенный срок.

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

30.12.2009 в 22:33:37

Напряжение на горящей 18-ваттке примерно вдвое меньше, чем на 36-ваттке. Соответственно, подключение 18-ваттки вместо 36-ваттки может быть очень неполезно как лампе, так и ПРА.