10.08.2010 в 19:16:58

Доброго дня, Собрался сделать в квартире панельного дома (63м кв) приточно вытяжную вентиляцию. Обсудил здесь на форуме, поговорил с несколькими "специалистами" у себя в городе и последний из них ошарашил меня нормой (по его словам СНиП твердит это) о том что запрещено приточный воздухозабор и вытяжно размещать ближе чем 3 метра. То есть они желают сделать мне разнос дополнительный воздуховодов что увеличивает их длинну + дополнительные дыры сверлить в стеных.

Подскажите пожалуйста действительно ли такая норма есть или другими словами Сколько минимум должно быть расстояние.

Спасибо Сергей

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12730

10.08.2010 в 19:30:09

shs_sf написал : о том что запрещено приточный воздухозабор и вытяжно размещать ближе чем 3 метра.

Есть такое, но насколько помню, 2 метра а не 3. Но могу ошибаться. Это раз. А два, кто Вам запрещает на те же 2 метра разнести по высоте а не по горизонту. В любом случае надо видеть Вашу схему. Но есть еще три. Посмотрите оборудование SistemAir. Так вот у них есть приточно-вытяжные решетки, которые они предлагают для своих установок. Сама решетка конечно бешенно стоит, но за основу что и как делать - взять можно. И фигню они не предлагают. Кстати, что-то типа такого же вопроса недавно тема была. Поищите.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
shs_sf

Местный

Регистрация: 20.08.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 317

11.08.2010 в 07:26:37

Уважаемый Ким,

Ким написал : Посмотрите оборудование SistemAir

Извините но эти люди продают встроеные пылесосы ;-) Вентиляционное оборудование продают господа из SystemAir. Тем не менее порылся на их сайте и ничего такого к сожалению не нашел. Буду рыться дальше.

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12730

11.08.2010 в 10:20:25

shs_sf написал : Тем не менее порылся на их сайте и ничего такого к сожалению не нашел.

Смысл конструкции их решетки в том что воздухозабор и выброс развернуты между собой на 180град. Проще горя, представьте два отвода на 90 град. которые стоят рядом друг с другом и их крылья параллельно друг другу. А вот то что "на улице" - расходится на 180град относительно друг друга. Ну и заканчивается - сеткой от воробьев.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
shs_sf

Местный

Регистрация: 20.08.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 317

11.08.2010 в 12:10:55

Да, я примерно так и понял. А нет ли каких нибудь конструкций что бы плоские были? Понятно что сечение по площади надо сохранить. Предполагаемое сечение трубы 120мм но очень не хочется сверлить дырки в железобетонных несущих стенах под эти трубы. Вот я и подумал, а не воткнуть ли мне над окном (между рамой окна и бетонной стеной) плоские какие то конструкции что бы оно осуществляло приточку и вытяжку? Вопрос отягащается тем что подобные фасонные изделия должны еще быть и загнуты под 90 градусов что бы под потолок загибяться от верха окна и как то переходить в круглое сечение.

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12730

11.08.2010 в 12:26:29

shs_sf написал : Да, я примерно так и понял. А нет ли каких нибудь конструкций что бы плоские были? Понятно что сечение по площади надо сохранить. Предполагаемое сечение трубы 120мм но очень не хочется сверлить дырки в железобетонных несущих стенах под эти трубы.

Вы сами себе и ответили. Да и они в таком виде (плоском) у СистемЭйра и сделаны. Только толщину сильно в минимум не загоняйте, а все остальное считаете исходя из скорости ну не выше чем 3 м/сек (вообще-то лучше еще меньше, хотя бы 2 м/сек) и все будет нормально.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
shs_sf

Местный

Регистрация: 20.08.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 317

11.08.2010 в 16:10:25

Ким написал : из скорости ну не выше чем 3 м/сек (вообще-то лучше еще меньше, хотя бы 2 м/сек)

Смешно то что в некоей фирме вчера мне обсчитывали приточку\вытяжку и в их расчетах фигурировал диаметр воздуховода 160мм (это на мою то стандартную квартиру панельную 63м площади) и скорость потока 5м\с. Я тогда еще почему то подумал что что-то тут не так ))))

Вы очевидно говорили про такие решетки http://avrora-arm.ru/index/sitemenu/1478 называются SYSTEMAIR Sinus-DR-1001 например самая тонкая. Или я ошибаюсь? А стоимость примерную подскажите пожалуйста а то что то я натыкаюсь на цены в районе 3тыс руб за одну.

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12730

11.08.2010 в 16:52:08

shs_sf написал : Смешно то что в некоей фирме вчера мне обсчитывали приточку\вытяжку и в их расчетах фигурировал диаметр воздуховода 160мм (это на мою то стандартную квартиру панельную 63м площади) и скорость потока 5м\с. Я тогда еще почему то подумал что что-то тут не так ))))

Что-то может не то поняли. Грубо если считать 63 кв.м х 3м(высота до потолка, грубо) х 2 крат = 378 куб.м/час а это как раз и есть воздуховод на 160мм скорость в нем будет порядка 5 м/сек. А еще учтите что я взял завышенный расход воздуха. Поэтому ребята правы. А вот я писал про выхлопную и воздухозаборную решетку. Так вот в них предусматривается своя скорость, такая чтобы решетка нормально работала. Вот эта скорость принимается 2-3 м/сек.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
shs_sf

Местный

Регистрация: 20.08.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 317

11.08.2010 в 18:09:25

Извините идиота но я ничего не понял. Как может быть что в заборных\выходных решетках скорость потока будет 2м\с а в воздуховодах 5м\с? Потолки в квартире 2.5м. В принципе Вы мне уже все разжевали в теме http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?113097-%CF%F0%EE%F8%F3-%EA%F0%E8%F2%E8%EA%E8-%E2%E0%F0%E8%E0%ED%F2%E0-%EA%EE%ED%E4%E8%F6%E8%EE%ED%E8%F0%EE%E2%E0%ED%E8%FF-3%F5-%EA%EE%EC%ED%E0%F2%ED%EE%E9-%EA%E2%E0%F0%F2%E8%F0%FB&p=1858534#post1858534

Теперь я пытаюсь найти местных исполнителей но каждый подходит к делу "по своему" и предлагает что то новенькое. Одним словом я так и не могу найти тех кто бы мне "досчитал" вентиляцию и ее реализовал.

0
Аватар пользователя
Евгений В

Местный

Регистрация: 07.06.2010

Москва

Сообщений: 86

11.08.2010 в 20:00:52

Добрый вечер! Тов. Ким говорил о таких решетках: CGA или CVVX Как сделать скорость меньше? Поставьте, например, по переходнику 160-200 на приток и вытяжку, а к ним добавите решеточки..

Про разводку притока с вытяжкой на 2 или 3 метра норм скорее всего нет, но есть СНиП с пунктом: 7.5. Выбросы в атмосферу из систем вентиляции производственных помещений следует размещать по расчету или на расстоянии от приемных устройств для наружного воздуха не менее 10 м по горизонтали или на 6 м по вертикали при горизонтальном расстоянии менее 10 м. Кроме того, выбросы из систем местных отсосов вредных веществ следует размещать на высоте не менее 2 м над кровлей более высокой части здания, если расстояние до ее выступа менее 10 м.

Если Вы живете в крутом жилом комплексе, то служба эксплуатации спокойно может запретить выброс на улицу. А если нет, то ничего страшного...

Лично я поставил себе на вытяжку решеточку попроще, она из металла, такая в виде сферы с отверстием в бок. Забыл как называется, и разнес решетки на пол метра между собой..

0
Аватар пользователя
shs_sf

Местный

Регистрация: 20.08.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 317

12.08.2010 в 06:15:49

Евгений В написал : Тов. Ким говорил о таких решетках

Большое спасибо! Действительно интересная конструкция. А нет ли каких нибудь плоских, скажем 5-6см в высоту и достаточно широкие что бы правильный воздухообмен происходил? То есть для установки над рамой окна.

Евгений В написал : Если Вы живете в крутом жилом комплексе, то служба эксплуатации спокойно может запретить выброс на улицу

Но почему? В приведенном тексте СНиПа говориться либо о производственных помещениях либо о вредных выбросах что не применимо к квартире.

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12730

12.08.2010 в 08:50:43

shs_sf написал : А нет ли каких нибудь плоских, скажем 5-6см в высоту и ......

Такой врядли найдете. Но а почему не сделать на заказ??? Жестянщику сделать эскиз, а потом реально все покрасить в тот цвет что Вам нужен. И наверняка получится дешевле чем СистемЭйровские. За основу, допустим, взять CVVX - конструкция не сложная.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
mowo

Местный

Регистрация: 10.02.2008

Москва

Сообщений: 711

12.08.2010 в 11:27:59

немного инфы для спокойствия,:) может быть: уже не раз здесь писали, что в связи с особенностями движения воздух вытягиваемый по трубам из помещения имеет струю распределяющуюся на расстоянии от стены, в то время как втягивается из области самих стен. На этом эффекте построены компактные установки с рекуперацией, у них забор и выкид совсем рядом. Как пример, установки LOSSNAY VL100UE. Так что, размещение этих решеток на разумном расстоянии не критично и сильно заморачиваться на эту тему в случае бытовых установок не стоит

0
Аватар пользователя
Евгений В

Местный

Регистрация: 07.06.2010

Москва

Сообщений: 86

12.08.2010 в 11:34:08

ну это Вы наверное с условием, что на улице штиль... А так я думаю ветерок запросто может сбить факел выброса в сторону забора.. Хотя ничего страшного все равно не случится.

0
Аватар пользователя
mowo

Местный

Регистрация: 10.02.2008

Москва

Сообщений: 711

12.08.2010 в 15:39:12

Евгений В написал : ну это Вы наверное с условием, что на улице штиль... А так я думаю ветерок запросто может сбить факел выброса в сторону забора.. Хотя ничего страшного все равно не случится.

Пока ничего страшного не испытал: что то около метра у меня. Тут ведь и по температуре потоки разные - много причин, чтоб им разойтись:)

0