Dima007
Dima007
Резидент

Регистрация: 01.01.2010

Киев

Сообщений: 1046

07.09.2010 в 19:09:49

Уважаемые коллеги,

Для подбора правильного вентилятора нужно знать сопротивление сети и исходя из этого с помощью диаграммы вентилятора выбрать помощнее или слабее. Но как измерить сопротивление вентканала? Скажем, приточка диаметром 250мм расходится на 20 диффузоров которые распределены неравномерно по помещению. Существуют ли приборы или методики для измерения хотя бы приблизительного сопротивления всей сети? Вентканалы буду делать плоскими 60*200 и боюсь, что сопротивление там будет мама не горюй. Умножать, прибавлять и т.д. исходя из табличных данных пластиковых воздуховодов не очень хочу, так как много мест где можно ошибиться и надежность рассчетов даже при правильных калькуляциях будет под вопросом.

Спасибо большое!

0
Dima007
Dima007
Резидент

Регистрация: 01.01.2010

Киев

Сообщений: 1046

07.09.2010 в 19:12:29

Небольшой оффтопик - у Systemair есть простенькая приточка (фильтр, вентилятор, ТЭН) и стоит она 695 евро. Посчитал сколько будет стоить точно такая же только по отдельности и без корпуса - 330 евро. В приточке никакой автоматики нет вообще. :yu

0
StanislavZ
StanislavZ
Местный

Регистрация: 20.04.2009

Екатеринбург

Сообщений: 480

07.09.2010 в 20:28:46

Dima007 написал : Но как измерить сопротивление вентканала?

Сразу на ум приходит - подключить вентилятор и с помощью дифманометра измерить разницу давлений между входом сети каналов и точками выхода. И еще остается вариант рассчитать :)

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12827

07.09.2010 в 21:32:17

StanislavZ написал : Сразу на ум приходит - подключить вентилятор и с помощью дифманометра измерить разницу давлений между входом сети каналов и точками выхода

И вот такой приборчик http://www.meteopribor.ru/davl/dmc-01m.htm

StanislavZ написал : И еще остается вариант рассчитать

Это будет попроще и как обычно расчетное значение почему-то получалось выше чем реально ;) :)

Dima007 написал : Systemair ... простенькая приточка ....стоит ..... 695 евро. Посчитал сколько будет...... без корпуса - 330 евро.

Это за название и за стальную коробку ;) :)

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Dima007
Dima007
Резидент

Регистрация: 01.01.2010

Киев

Сообщений: 1046

07.09.2010 в 22:21:58

StanislavZ написал : Сразу на ум приходит - подключить вентилятор и с помощью дифманометра измерить разницу давлений между входом сети каналов и точками выхода.

Идея хорошая, вот только у меня не один выход, а целых 20. Как поступить в таком случае? По очереди измерять разницу между А и Б, А и Б1 ... А и Б20 и сделать среднее арифметическое?

0
Dima007
Dima007
Резидент

Регистрация: 01.01.2010

Киев

Сообщений: 1046

07.09.2010 в 22:24:16

Ким написал : Сообщение от Dima007 Systemair ... простенькая приточка ....стоит ..... 695 евро. Посчитал сколько будет...... без корпуса - 330 евро. Это за название и за стальную коробку

Ну за название я переплачиваю даже за отдельно вентилятор, фильтр и ТЭН, вот только не слишком ли отдавать 110% за стальную коробку? Ужасть просто. Я себе представляю какие накрутки за коробку с автоматикой. Хотя, если подумать сколько стоит час работы вентиляционщика в Швеции или любой другой стране то может и на самом деле дешевле купить все готовое чем просить мастера все это собрать.

0
StanislavZ
StanislavZ
Местный

Регистрация: 20.04.2009

Екатеринбург

Сообщений: 480

08.09.2010 в 05:54:54

Dima007 написал : у меня не один выход, а целых 20. Как поступить в таком случае?

А тут наверняка все будет зависеть от схемы разводки. Думаю, что при последовательном соединении точек вывода, общее сопротивление будет определяться разностью давления измеренного в последней точке. При параллельном соединении "вилкой" нужно будет просуммировать сопротивления каждого плеча.

0
Dima007
Dima007
Резидент

Регистрация: 01.01.2010

Киев

Сообщений: 1046

08.09.2010 в 08:00:49

Соединение будет смешанным. В большинстве будет последовательным, но и будет около 6-8 параллельных веток. Что же делать?

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12827

08.09.2010 в 09:05:50

Dima007 написал : Что же делать?

Брать за основу расчетное значение. Потом если решитесь - проверите реально. А так - расчет и не заморачиваетесь. Считаете самую длинную нагруженную ветку и все

Dima007 написал : будет около 6-8 параллельных веток

Параллельных - это как??? Это для "увеличения сечения" или "автономных по назначению, т.е. работающих на свои помещения"???

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Twilight
Twilight
Местный

Регистрация: 20.01.2006

Киров

Сообщений: 179

08.09.2010 в 10:56:13

Сопротивление вентканала измеряется очень просто. Нужно один вентилятор, расходомер (трубка Пито, обогреваемая струна, что-то подобное), дифманометр. Вентилятор подключается на сеть, замеряется расход и перепад давления на вентиляторе. Из этих данных определяете постоянную сопротивления, а сопротивление при любом другом расходе можно будет пересчитать. Можно провести замеры расхода на каждом диффузоре, их тоже можно будет пересчитать. Если характеристика вентилятора известна, то можно использовать один любой прибор (я бы предпочел расходомер), второе число берется с кривой (но погрешность будет выше).

0
Dima007
Dima007
Резидент

Регистрация: 01.01.2010

Киев

Сообщений: 1046

08.09.2010 в 11:06:58

Схема будет приблизительно как в приложении. На верхнем рисунке зеленая линия имеет 6 диффузоров. Если я сделаю ветку одним воздуховодом 60*204 то у меня скорость в начале ветки будет мама не горуй, поэтому я хочу сделать 2, а лучше 3 параллельных ветки которые подсоединю в смесительную камеру сразу после вентилятора.

Короче, на объекте получится, извините, хрен знает что и это самое нужно заставить более-менее работать. Считать сопротивление сложно, поскольку для такого типа пластивента нет нормальных табличных данных, плюс поворотов там с разным углами будет просто куча.

0
Вложение

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу