24.03.2011 в 16:22:05
Просветите, плз, что понимать под мокрой или сухой температурой фреона, труб? Чем обычно измеряют (кроме руки)? контактным или безконтактным?
25.03.2011 в 00:46:47
Конечно контактным ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
01.04.2011 в 21:00:52
Спасибо.
В какой именно точке измеряют температуру газовой трубы для определения перегрева испарителя? Возле ВБ или НБ?
Если я непосредственно замерю разность температур обоих труб испарителя, ведь это же и будет истинный перегрев? При условии, что в тонкой трубе уже началось кипение?
01.04.2011 в 21:19:22
Что бы измерить перегрев нужно знать давление испарения(температуру)
01.04.2011 в 21:40:48
Читайте выше внимательно:
ИС-X написал : Если я непосредственно замерю разность температур обоих труб испарителя
Зачем мне давление испарения, если я сразу замерю температуру испарения?
01.04.2011 в 22:05:55
ИС-X написал : если я сразу замерю температуру испарения?
и каким же образом вы ее измеряете ? :)
01.04.2011 в 22:13:00
Термометр к жидкой трубе на входе в испаритель, там уже должно кипеть. Потом то же, но на газовой трубе.
01.04.2011 в 22:26:04
ИС-X написал : Термометр к жидкой трубе на входе в испаритель, там уже должно кипеть.
откуда там теплопритоки ? ну какие цифры намерили , на пример ?
01.04.2011 в 22:50:46
Теплопритоки не нужны, это простая термодинамика. Сброс давления всегда сопровождается сбросом температуры. После капилляра идет резкий сброс давления и начинается кипение. Раз кипение, то и температура резко падает до температуры кипения. Что и нужно для определения перегрева. Согласно того же Котзаогланиана, давление после капилляра падает где-то на 10 бар, а температура падает на 30 град. На входе в испаритель где-то +4 град и уже кипит.
01.04.2011 в 23:04:43
вы цифры меряли ,еще раз спрашиваю, или вы голый теоретик-котзагланианист ?
01.04.2011 в 23:10:16
Пока голый, сплит еще не запустил - вакуумник ищу. А Вы не любите теорию? Зря... с нее все начинается. В этих рассуждениях есть тонкое место: а кипит ли в тонкой трубе? Котзаогланиан утверждает, что да, начинает. Если так, то я прав. Скоро проверю. Зачем же тогда на практике меряют давление? Да потому, что к зашитому ВБ не добраться. А к наружнику легко, вот он сервис-порт и вот газовая труба.