ИС-X
ИС-X
Местный

Регистрация: 21.09.2009

Люберцы

Сообщений: 810

24.03.2011 в 16:22:05

Просветите, плз, что понимать под мокрой или сухой температурой фреона, труб? Чем обычно измеряют (кроме руки)? контактным или безконтактным?

0
Бориска66
Бориска66
Эксперт

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

25.03.2011 в 00:46:47

Конечно контактным ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

ИС-X
ИС-X
Местный

Регистрация: 21.09.2009

Люберцы

Сообщений: 810

01.04.2011 в 21:00:52

Спасибо. В какой именно точке измеряют температуру газовой трубы для определения перегрева испарителя? Возле ВБ или НБ?
Если я непосредственно замерю разность температур обоих труб испарителя, ведь это же и будет истинный перегрев? При условии, что в тонкой трубе уже началось кипение?

0
коп
коп
Местный

Регистрация: 29.03.2011

Ижевск

Сообщений: 112

01.04.2011 в 21:19:22

Что бы измерить перегрев нужно знать давление испарения(температуру)

0
ИС-X
ИС-X
Местный

Регистрация: 21.09.2009

Люберцы

Сообщений: 810

01.04.2011 в 21:40:48

Читайте выше внимательно:

ИС-X написал : Если я непосредственно замерю разность температур обоих труб испарителя

Зачем мне давление испарения, если я сразу замерю температуру испарения?

0
ломастер
ломастер
Эксперт

Регистрация: 25.10.2006

Новосибирск

Сообщений: 5910

01.04.2011 в 22:05:55

ИС-X написал : если я сразу замерю температуру испарения?

и каким же образом вы ее измеряете ? :)

0
ИС-X
ИС-X
Местный

Регистрация: 21.09.2009

Люберцы

Сообщений: 810

01.04.2011 в 22:13:00

Термометр к жидкой трубе на входе в испаритель, там уже должно кипеть. Потом то же, но на газовой трубе.

0
ломастер
ломастер
Эксперт

Регистрация: 25.10.2006

Новосибирск

Сообщений: 5910

01.04.2011 в 22:26:04

ИС-X написал : Термометр к жидкой трубе на входе в испаритель, там уже должно кипеть.

откуда там теплопритоки ? ну какие цифры намерили , на пример ?

0
ИС-X
ИС-X
Местный

Регистрация: 21.09.2009

Люберцы

Сообщений: 810

01.04.2011 в 22:50:46

Теплопритоки не нужны, это простая термодинамика. Сброс давления всегда сопровождается сбросом температуры. После капилляра идет резкий сброс давления и начинается кипение. Раз кипение, то и температура резко падает до температуры кипения. Что и нужно для определения перегрева. Согласно того же Котзаогланиана, давление после капилляра падает где-то на 10 бар, а температура падает на 30 град. На входе в испаритель где-то +4 град и уже кипит.

0
ломастер
ломастер
Эксперт

Регистрация: 25.10.2006

Новосибирск

Сообщений: 5910

01.04.2011 в 23:04:43

вы цифры меряли ,еще раз спрашиваю, или вы голый теоретик-котзагланианист ?

0
ИС-X
ИС-X
Местный

Регистрация: 21.09.2009

Люберцы

Сообщений: 810

01.04.2011 в 23:10:16

Пока голый, сплит еще не запустил - вакуумник ищу. А Вы не любите теорию? Зря... с нее все начинается. В этих рассуждениях есть тонкое место: а кипит ли в тонкой трубе? Котзаогланиан утверждает, что да, начинает. Если так, то я прав. Скоро проверю. Зачем же тогда на практике меряют давление? Да потому, что к зашитому ВБ не добраться. А к наружнику легко, вот он сервис-порт и вот газовая труба.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу