01.04.2011 в 23:50:13
На данный момент имеется, 2-ка в П44Т
Синими точками на плане обозначены места установки стандартных приточных клапанов воздуха (КИВ). Красная точка, вентиляционный стояк, имеется два отвертстия. Зеленые точки (3 шт.), необходимые места вентиляции (Ванна, туалет, вытяжка над плитой на кухне). Двери в ванну и туалет большую часть времени будут закрыты. В комнатах наоборот, открыты. Активная вентиляция не должна работать постоянно, в ванне и туалете включается при включении света, на кухне соответственно при включении вытяжки. Активные вентиляторы в ванне и туалете должны быть максимально тихими (на сколько это возможно).
Помогите пожалуйста спланировать схему и оборудование. Стоит ли оставить одно из отверстий в стояке для естественной вентиляции общей, поставив решетку, а остальные трассы объединить (с системой обратных клапанов)? То есть очень хочется сохранить естественную вентиляцию.
02.04.2011 в 12:02:11
Далее возможны варианты, в зависимости от бюджета. Себе я бы сделал так: 1) Комплектную приточную установку на балкон. Мне нравится ПВУ-350 - прикрутил, включил - и наслаждайся. Дорого. Зато фотокаталитическая очистка - от выхлопов и смога в самый раз. 2) Воздуховоды завел бы в штатные отверстия от КИВ. 3) Вытяжку оставил бы естественную везде. На кухне - вытяжной зонт с рециркуляцией.
Зачем активная вытяжка? Вентиляторы шумят, а будучи выключены, блокируют работу естественной вентиляции. Вообще, вентшахта не рассчитана на подключение механических побудителей, в особенности, таких мощных, как вытяжные зонты. Городить активно-пассивный микс с обратными клапанами - это от лукавого. Создадите устойчивый приток - заработает и вытяжка (или с ней какие-то проблемы?)
02.04.2011 в 14:46:36
Спасибо за комментарий. Проблем с вытяжкой пока нет ттт. Тем не менее, вполне устраивает приток от стандартных кивов. Вентиляторы будут работать крайне не продолжительное время, к тому же сейчас есть довольно тихие модели, по этому проблема шума остро не стоит. По сути я сейчас думаю над тем, как трассы проложить до стояка.
Варианты:
Трасса кухня + туалет + ванна с обратными клапанами везде. Вторая дырка в стояке, пассивная вентиляция.
Трасса туалет + ванна с обратными клапанами в одну дырку стояка. Во вторую дырку трасса с кухни. Около стояка на вторую трассу установить клапан со смещенной осью и вент решетку в потолок. То есть в обычном режиме работает естественная вытяжка, при включенной вытяжке срабатывает клапан. Но здесь нюанс сработает ли клапан, так как удаленность от вытяжки будет порядка 8 метров, хватит ли давления?
Трасса туалет + ванна с обратными клапанами в одну дырку стояка. Кухня в другую дырку. В этом варианте непонятно как будет работать естественная вытяжка, полагаю, что никак.
Из этих вариантов наиболее рациональным представляется вариант 2. Люди, помогайте, я правильно мыслю?
Второй вопрос - это оборудование. Ставить ли канальный вентилятор(ы) или ограничится тихими конечными совмещенными с решеткой. В чем приниципиальная разница между ними? Какие конкретно модели? Основная задача включение при включении света в ванной и туалете и тихость работы (по возможности). Нормально ли будет использовать прямоугольные пластиковые воздуховоды 204x60? Круглые не могу использовать по причине низкого потолка в этой серии домов, опускать еще ниже очень не хочется.
03.04.2011 в 10:02:06
Прочтите, пожалуйста:
Изначально вопрос стоял, как "организация схемы вентиляции в П44Т". Так все уже организовано, даже КИВы установлены. Если все работает, как надо, то лучшее, что можно предпринять - организовать контролируемый приток.
Установка вытяжных вентиляторов - это уже средство партизанской борьбы между соседями по стояку за овладевание вентшахтой, сопровождающейся гонкой вооружений (мощности вентиляторов) в процессе эскалации конфликта.
03.04.2011 в 12:19:33
griko вы не поняли, что мне нужно. Я подробно расписал все во втором сообщении. Конечная цель - это эффективное удаление загрязненного воздуха из трех "грязных" помещений и остальных помещений квартиры используя штатные дырки в стояке. Приток меня не волнует, меня волнует выброс.
16.04.2011 в 13:01:38
dman22 у меня тоже п44Т. Постарайся понять что действительно в П44Т хорошо продумана вентиляция и само по себе все там грамотно сделано в принципе ( за исключением пожалуй громоздких конструкций в туалете под потолком и в коридоре короб).
dman22 написал : Стоит ли оставить одно из отверстий в стояке для естественной вентиляции общей, поставив решетку, а остальные трассы объединить (с системой обратных клапанов)? То есть очень хочется сохранить естественную вентиляцию.
Ты все правильно мыслишь - оставь как есть. Можешь сделать вытяжку на кухне с угольным фильтром и не суй ее в вентиляцию, не траться на клапана. Я у себя общую вентиляцию на кухне в гофре в гипсокартоновом коробе вывел решеткой над плитой (тянет прекрасно само по себе) и повесил вытяжку с угольным фильтром. На кухне лучше без двери - можно сделать арку. В туалете и ванной извращайся как хочешь, можно сделать общую трубу на два помещения и без всяких клапанов и внутрь поставить канальный вентилятор. Только включение вентилятора я бы не объединял со светом потому что пойдешь пописать ночью и разбудишь жену. Поэтому делай на отдельную клавишу. Удачи.
23.09.2013 в 18:45:21
Здраствуйте. И у меня п44т, только распашенка. На схеме зеленым показаны существующая естественная вентиляция: из кухни напрямую в вентороб, из ванной и туалета через трубу в коридоре.
Планирую ее такой и оставить. Но возникает вопрос, куда вести вентиляцию от плиты. Подвесных потолков не будет. Если гофру вести над дверью будет некрасиво. Можно ли завести гофру через туалет. И как это лучше сделать? Свои предложения нарисовал красным.
30.09.2013 в 19:33:13
griko написал : Вообще, вентшахта не рассчитана на подключение механических побудителей, в особенности, таких мощных, как вытяжные зонты.
На то она и расчитана, что больше половины жильцов в подъезде использует естественные отверстия под вытяжные вентиляторы И их не исправишь..- жильцов..:)
21.10.2013 в 23:55:48
молоток, но на улицу выводить вытяжку ой как не хочется.
22.10.2013 в 22:42:14
Ptaha написал : Но возникает вопрос, куда вести вентиляцию от плиты. Подвесных потолков не будет. Если гофру вести над дверью будет некрасиво. Можно ли завести гофру через туалет. И как это лучше сделать? Свои предложения нарисовал красным.
Потолков не будет ! - Плохо, так через потолок труба пошла прям в вент короб. По периметру трубу - а потом закрыть гибсом её, благо диаметр небольшой... Ну какие тут варианты, вытяжку не купил ? Самый лучший вариант - вытяжка с циркуляцией, с фильтрами сменными. У меня самого вент канал весь забит мусором и буталками из под пива, и ни чего живу без гофры, у меня вытяжка только с отсосом, без циркуляции - пофиг включаю.
23.10.2013 в 00:15:40
молоток, Вытяжку не купил. Там по всему верху полка над верхними шкафами пойдет до двери. Собственно и вопрос, где лучше подключать вытяжку - в сантехшкафу или ближе к двери?
23.10.2013 в 07:36:41
Ptaha написал : Можно ли завести гофру через туалет.
Если Вы имеете ввиду - в канал туалета, то идея не очень хорошая. Точнее, сделать можно, но нужно поменять местами каналы кухни и санузла. Но придется повозиться. Если просто через туалет, то попадете в канал санузла. И все равно придется менять каналы местами. Либо тяните над шкафами, а над дверью как-то обыграйте (можно сделать как продолжение полки), либо все же на улицу. Помня неуемное желание наших жителей отчекрыжить вентблок, проектировщики стали убирать его как можно дальше от шаловливых ручонок. В результате получили крайне неудачное его расположение. Но, как говорится, за што боролись, на то и напоролись... Теперь не жалуйтесь.
06.01.2015 в 13:32:11
Ptaha написал : молоток, Вытяжку не купил. Там по всему верху полка над верхними шкафами пойдет до двери. Собственно и вопрос, где лучше подключать вытяжку - в сантехшкафу или ближе к двери?
Добрый день. У меня сейчас точно такая же проблема в такой же квартире. Как в итоге сделали? Довольны результатом?
06.01.2015 в 20:23:15
Оставил вытяжное отверстие слева от двери (по рисунку), а саму вытяжку подключил справа от двери.
07.01.2015 в 01:13:49
Ptaha написал : Оставил вытяжное отверстие слева от двери (по рисунку), а саму вытяжку подключил справа от двери.
У вас в вентшахте 3 канала (большой общедомовой и 2 малых для санузла и кухни)? Получается, активная вытяжка над плитой в кухне подключена в один канал совместно с ванной и туалетом, а слева от двери оставлено отверстие для пассивной вытяжки? Хочу так же сделать. В туалете и ванне вытяжные вентиляторы стоят? Если да, то если включить одновременно вытяжку над плитой и вентилятор в ванне или туалете (или сразу все три) поток уходит в вентшахту, на кухню не передувает?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.