Аватар пользователя
CTA

Местный

Регистрация: 24.03.2011

Москва

Сообщений: 1083

15.05.2011 в 16:34:32

Под страхом повторения жары прошлогоднего лет, жена закупила еще зимой Панасоник-7. Чтобы сильно не портить интерьер, было решено установить внутренний блок на кухне, в углу над кухонной мебелью, а наружный блок - на стене внутри балкона. С точки зрения подводки, все стыкуется удачно, выход из внутреннего блока - влево, проход через стену и справа вход в наружный блок. Длина трассы - всего ~ 1.5 метра.

Основная проблема при монтаже, - это сильно ограниченное пространство в месте установки внутреннего блока. Чтобы обеспечить нормальные условия для работы придется разбирать часть кухонной мебели, очень хочется этого избежать. Закрепить на стене монтажную пластину для внутреннего блока - вполне возможно со стремянки, а вот работать перфоратором из кухни в сторону балкона, имхо, - нереально. На фото, вид изнутри и снаружи.

Поэтому вопрос к спецам по установке: Можно ли просверлить отверстие со стороны балкона, так чтобы гарантированно точно выйти в нужное место на кухне?

Толщина стены ~ 37 см,
Панасоник рекомендует диаметр отверстия - 70 мм. В трассе - две трубы, кабель 5х1.5, дренаж, кабель для датчика температуры.

Заранее спасибо тем, кто откликнется дельным советом.

0
Вложение
Аватар пользователя
ломастер

Местный

Регистрация: 25.10.2006

Новосибирск

Сообщений: 5910

15.05.2011 в 17:18:21

CTA написал : установить внутренний блок на кухне

а зачем вам кондиционер на кухне ? вы там спать будете ?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115453

15.05.2011 в 17:23:56

ИМХО, из кухни пройти тонким буром SDS+, назад с балкона - толстым MAXом

Но на мой взгляд и из кухни можно сказу максом сверлить

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115453

15.05.2011 в 17:25:03

ломастер написал : а зачем вам кондиционер на кухне ?

присоединяюсь....

А балкон застеклен? Если да, то внешний блок задохнется

0
Аватар пользователя
Fresh

Местный

Регистрация: 24.05.2009

Рига

Сообщений: 1106

15.05.2011 в 17:36:16

Сделать отверстие-не проблема.Не единажды ставили на кухни,не вижу криминала(если ни над плитой).А вот работать система будет недолжным образом(на стене над шкафом).

0
Аватар пользователя
CTA

Местный

Регистрация: 24.03.2011

Москва

Сообщений: 1083

15.05.2011 в 17:39:26

ломастер написал : а зачем вам кондиционер на кухне ? вы там спать будете ?

Почему кухня, - давайте это обсуждать не будем, такие исходные условия задачи. Если повторится прошлогодний ужас, то и на кухне спать будем, это не проблема.

BV написал : А балкон застеклен? Если да, то внешний блок задохнется

Балкон не застеклен.

BV написал : ИМХО, из кухни пройти тонким буром SDS+, назад с балкона - толстым MAXом

Но на мой взгляд и из кухни можно сказу максом сверлить

Расстояние между мебелью и потолком всего ~ 50 см, - крайне тесно и неудобно. Приходилось ли кому работать в таких условиях с хорошим результатом? Крайне желательно сделать все предельно аккуратно, так как отделка - в отличном состоянии и ремонт в ближайшие 5 лет - не планируется.

0
Аватар пользователя
kvost

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 39258

15.05.2011 в 17:40:02

CTA написал : Балкон не застеклен.

Тогда вешайте.

CTA написал : Расстояние между мебелью и потолком всего ~ 50 см, - крайне тесно и неудобно. Приходилось ли кому работать в таких условиях с хорошим результатом?

Шкафы пристрелены что-ли? :)

0

in my humble opinion

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115453

Аватар пользователя
CTA

Местный

Регистрация: 24.03.2011

Москва

Сообщений: 1083

15.05.2011 в 17:46:03

Fresh

Fresh написал : А вот работать система будет недолжным образом(на стене над шкафом).

Замечание справедливое, это мне понятно, но давайте все же про технологию сверления стены и возможные "подводные камни" при сборке системы в таких условиях.

0
Аватар пользователя
CTA

Местный

Регистрация: 24.03.2011

Москва

Сообщений: 1083

15.05.2011 в 17:57:07

Kvost

Kvost написал : Тогда вешайте.

Так не я лично делать это буду, потому и спрашиваю для того чтобы быть готовым для общения с монтажниками.

Kvost написал : Шкафы пристрелены что-ли?

В углу стоит 2-ух метровый шкаф со встроенным холодильником, он жестко скреплен с нижней тумбой и верхней полкой. Разбирать все это - очень геморно, обратно собрать все на свои места - еще сложнее.

0
Аватар пользователя
*Pasha*

Местный

Регистрация: 06.08.2007

Москва

Сообщений: 201

15.05.2011 в 18:10:25

Тоже не могу понять в чем проблема. Любая отделка от случайных мех. повреждений разными частями перфа легко защищается картоном от упаковочных коробок Вашего Панаса, а мусор будет при любом раскладе(если бить с улицы, то может вылететь приличный кусок стены). Преимущество в этом случае у монтажников с пылесосом. Нормально пробурят изнутри, достаточно там места. Только с пылесосом!

0
Аватар пользователя
ломастер

Местный

Регистрация: 25.10.2006

Новосибирск

Сообщений: 5910

15.05.2011 в 18:13:34

что бы установить внутренний настенный блок нужно что бы под ним ничего не было...

0
Аватар пользователя
Fresh

Местный

Регистрация: 24.05.2009

Рига

Сообщений: 1106

15.05.2011 в 18:17:39

CTA написал : сверления стены и возможные "подводные камни" сборке системы в таких условиях.

Контрольным состороны кухни(8\10) и основное алмазкой с обратной стороны(если руки с нужного места-без осложнений).Монтаж внур.блока:лучше при таких ограничениях ставить на дистанцер от стены.Комуникации заблаговременно подсоединяются медяха и др.нужной длины,заводится в отверстие и устанавливается окончательно.

0
Аватар пользователя
CTA

Местный

Регистрация: 24.03.2011

Москва

Сообщений: 1083

15.05.2011 в 18:56:43

*Pasha*

*Pasha* написал : Нормально пробурят изнутри, достаточно там места.

ломастер

ломастер написал : что бы установить внутренний настенный блок нужно что бы под ним ничего не было...

???

0
Аватар пользователя
Fresh

Местный

Регистрация: 24.05.2009

Рига

Сообщений: 1106

15.05.2011 в 22:28:06

ломастер написал : что бы установить внутренний настенный блок нужно что бы под ним ничего не было...

,это для того,чтобы подойти с ключами ,сделать соединение..,при таком расстояние будет невозможно(между в.б и шкафом).А просверлить отверстие возможно изнутри,но с оговорками..

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.