30.05.2011 в 09:35:11
HELP! Установил кондиционер 09 BERG Китай, при пуске вентилятор внутренего блока работает, а НБ молчит. Полярность менял не помагает. Провода подключены правильно, но индикатор горит на всех клемах и на нуле и на фазе на ВБ и на НБ, когда меняю полярность не горит нигде. В чем причина?
30.05.2011 в 10:18:18
Rom@n написал : HELP! Установил кондиционер 09 BERG Китай, при пуске вентилятор внутренего блока работает, а НБ молчит. Полярность менял не помагает. Провода подключены правильно, но индикатор горит на всех клемах и на нуле и на фазе на ВБ и на НБ, когда меняю полярность не горит нигде. В чем причина?
Как долго проверяли? Обычно пару-тройку минут в начале НБ не работает.
30.05.2011 в 11:16:24
А бывает и полчаса запускается.
30.05.2011 в 19:48:23
Сегодня проверял електрик тестером - не идет напряжение на клемник внутренего блока. Из десяти попыток компрессор запускается где-то один раз. Кто знает как найти проводок который отходит?
30.05.2011 в 19:51:32
Rom@n написал : Кто знает как найти проводок который отходит?
смотри реле которое подает сигнал на компрессор...
30.05.2011 в 19:55:47
А где это реле искать и какое оно?
30.05.2011 в 20:02:16
Rom@n написал : А где это реле
на плате внутреннего блока, обычно выдает сигнал на клему 1...
Rom@n написал : и какое оно?
прямоугольное большое черное :)
31.05.2011 в 09:59:22
Большое спасибо ломастер. По телефону рассказал продавцу слово в слово как вы написали, сказали передадут новую плату, но так как ихний сервис очень далеко просят чтоб я сам поменял, говорят это не тяжело. Так ли это и как ее ( с вашей помощью) поменять???
01.06.2011 в 10:08:07
вообще не очень просто, но при дюже сильном желании возможно