16.07.2011 в 01:38:02
ХИТАЧИ
проработал неделю и все.
питание приходит на внутренний блок , по перемычке на внешний. пультик рабочий
21.07.2011 в 10:22:46
Недавно а г.Долглпрудном установил Hitachi RAS-14JH4,там столько проводов и датчиков ,что по телефону Вы вряд ли его отремонтируете,нужно вызывать ремонтника на дом.
21.07.2011 в 19:06:59
если запускаеться компрессор при включение ,то значит утёк фреон,а если не запускаеться тогда искать причину почему.
21.07.2011 в 21:06:53
Добрый вечер!
2 bor44: если на сигналы с пульта совсем не реагирует, возможна одна из причин - предохранитель перегорел. Он есть и во внутреннем блоке, и в наружном. Единственное: пишу про кондиц. "FUJI El.", но думаю начинка у всех одинаковая.
Если возьметесь ремонтировать сами - вскрываете внутр. бл., в электрической части (если смотреть на блок - электрика справа) есть предохранитель - 3,15А - 1 шт. Его меняете и возможно вопрос решен, если нет. Смотрите аналогичный предохранитель в нар. бл. так же - 1 шт.
Аналогичный случай был на днях. Предохранитель перегорал из-за неправильного подсоединения межблочки.
Удачи!
С Уважением,
22.07.2011 в 09:26:07
я так понимаю, речь идёт о 10EH2 или EH3, разве там питание на внутренний блок приходит?
24.07.2011 в 00:32:54
вызвал мастера - перекинул управление и все пошло. как до этого работало непонятно
24.07.2011 в 06:36:31
Думаю автор пытался донести, что межблочку попутали ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
24.07.2011 в 11:19:05
между внутренним и внешним были попутаны провода
24.07.2011 в 17:31:00
bor44 написал : как до этого работало непонятно
Мне тоже. Запутались в 4 проводах :-)
24.07.2011 в 20:45:21
Дикий + написал : Запутались в 4 проводах :-)
Да таких ща полно ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу