vifoxa
vifoxa
Местный

Регистрация: 05.01.2009

Ростов-на-Дону

Сообщений: 778

31.07.2011 в 14:44:50

Снимал сплит Самсунг 7ка при перезде из одной квариры в другую. Загнал весь фрион во внешний блок, снял все, перевез, установил, собрал, но при откручивании шестигранником на тонкой трубке начинает дуть из под гайки толстой трубки. С тонкой вроде все нормально. Что делать? Прокладка какая-то поможет? :) Я так понял, что медная трубка не дожимается...

0
Designman
Designman
Резидент

Регистрация: 17.10.2010

Москва

Сообщений: 1357

31.07.2011 в 14:53:58

Надо нормально перевальцевать заново соединение. Или может просто гайку не дотянули...

0
vifoxa
vifoxa
Местный

Регистрация: 05.01.2009

Ростов-на-Дону

Сообщений: 778

31.07.2011 в 15:11:25

Designman написал : Надо нормально перевальцевать заново соединение.

это прибор какой-то нужен? или нужно вызывать ремонтера сплитов?

Designman написал : Или может просто гайку не дотянули...

гайка до упора...

А сколько воздух спускать из ниппеля? Пока не потечет жидкость? А то минуту шипит и ничего не течет ;(

0
pusander
pusander
Местный

Регистрация: 15.02.2008

Кременчуг

Сообщений: 364

31.07.2011 в 15:15:58

вызовите специалиста. фреона и так осталось мало.

0
Himon
Himon
Местный

Регистрация: 30.12.2007

Москва

Сообщений: 783

31.07.2011 в 16:45:45

+1

0
vifoxa
vifoxa
Местный

Регистрация: 05.01.2009

Ростов-на-Дону

Сообщений: 778

31.07.2011 в 17:55:10

Вобщем, алюминиевыми шайбами вместо проладок добился герметичности. Перестало дуть. Спускал воздух через ниппель пару минут, но фрион так и не пошел, просто воздух дул... Включил сплит. Тонкая трубка становится холодная, толстая теплая и из сплита холодом не дует.

Чего это я фрион спустил? :D

0
DIVAS
DIVAS
Местный

Регистрация: 15.06.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 566

31.07.2011 в 17:59:11

vifoxa написал : Чего это я фрион спустил?

А ты думал он как вода из крана польётся?

0
ломастер
ломастер
Резидент

Регистрация: 25.10.2006

Новосибирск

Сообщений: 5910

31.07.2011 в 18:01:14

vifoxa написал : Чего это я фрион спустил?

ага , суши весла ! без фреона не гоняй , а то кондер в черепки привратится , никакие шайбы там не нужны...

0
vifoxa
vifoxa
Местный

Регистрация: 05.01.2009

Ростов-на-Дону

Сообщений: 778

31.07.2011 в 19:09:51

а если внутри воздух с фрионом перемешался? это плохо?

0
DIVAS
DIVAS
Местный

Регистрация: 15.06.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 566

31.07.2011 в 19:54:39

vifoxa написал : а если внутри воздух с фрионом перемешался?

В атмосфере? Конечно плохо! Ведь фреон R22 вреден для озонового слоя планеты!

vifoxa написал : это плохо?

У вас теперь уже там всё плохо. Вызывайте мастера...

0
vifoxa
vifoxa
Местный

Регистрация: 05.01.2009

Ростов-на-Дону

Сообщений: 778

01.08.2011 в 13:59:48

вызвал вчера мастера вечером... фрион я спустил весь ;) нужно было спускать воздух с ниппеля максимум 10сек., все остальное сделано правильно. На всякий случай перевальцевали трубки. Итого заправка фрионом 1000р Перевальцовка трубок 500р Вызов мастера 200р. Итого 1700р.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу