Аватар пользователя
Илья987

Местный

Регистрация: 09.11.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 295

10.09.2011 в 18:08:05

Здравствуйте уважаемые! Вводная: В квартире имеется приточно-вытяжная система. Туалет и ванна через тройник подсоединены к одному вытяжному вентилятору (Вентс 125ТТ, двухскоростной).

Возник следующий вопрос: как подключить вентилятор к питанию. Варианты:

  1. На выключателях освещения ванны и туалета (они в разных местах исходя из геометрии стен) предусмотреть отдельную клавишу включения/выключения вентилятора.

Абсолютная управляемость ;) никакой автоматики. Как то немного несовременно.

  1. Поставить вместо обычного вентилятора вентилятор с встроенным таймером задержки (могу поменять в магазине) так, чтобы при включении света в ванне или туалете вентилятор включался, а выключался после выключения света, с задержкой.

Прогрессивно, но пока ты в ванне или сортире вентилятор будет жужжать...... ;)

  1. Самый супервариант, чтобы вентилятр ВКЛЮЧАЛСЯ после выключения света (и покидания людьми помещения) и работал по таймеру некоторое время. Но я не знаю, как это сделать. Подскажите плз.
0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12690

10.09.2011 в 18:27:10

Илья987 написал : Абсолютная управляемость никакой автоматики. Как то немного несовременно.

Добавьте датчики качества воздуха, гигростат, датчик температуры, цифровой дифференциальный манометр и регулятор скорости вращения вентилятора. Ко всему этому добавить программируемый контроллер, который будет отслеживать наличие народонаселения в квартире, давать разрешение на включение вентилятора в случаях не предусмотренных логикой работы и не описанные техническим заданием на программирование ..... ;) :) :) ;) (Шютка... ) А если серьезно. все что написали в суперварианте:

Илья987 написал :

  1. Самый супервариант, чтобы вентилятр ВКЛЮЧАЛСЯ после выключения света (и покидания людьми помещения) и работал по таймеру некоторое время.

делается очень просто - достаточно модульного программируемого реле времени (Finder, ABB и т.д.) и, возможно, релюшка или контактор (но это надо смотреть после определения схемы, может быть такое что и не надо будет). И все. Но самое плохое здесь то что это реле времени будет стоит дороже чем Ваш вентилятор/"тарахтелка". И это правда.
Еще Козьма Прутков сказал: "Не усложняйте жизнь без надобности...". Если у Вас управлять надо из двух мест вентилятором, поставьте проходные выключатели, чтобы можно было одинаково управлять с обоих мест. И все. И просто и сердито. Мне кажется что и два проходных выключателя "нормального" дизайна и производителя то же "переплюнут" по цене "тарахтелку".
В любом случае решать Вам что и как должно работать. А сделать Ваше "хочу" - сейчас проблем нет, все возможно и реально.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
Илья987

Местный

Регистрация: 09.11.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 295

10.09.2011 в 18:46:32

Во первых, спасибо за ответ ;).

Итак:

  1. Шутку оценил ;). Регулярно ловлю себя именно в моменты усложнения жизни на ровном месте.

  2. Проблема не в управлении вентилятором из двух мест. Проблеиа в том, чтобы ВКЛЮЧИТЬ вентилятор после выключения света на время, заданное таймером. Понимаю, что задача должна быть несложная. Пытался найти готовое решение - ничего не нашел.

  3. Может подскажете как это сделать с использованием упомянутого реле времени? Заранее спасибо!

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12690

10.09.2011 в 18:55:51

Илья987 написал :

  1. Может подскажете как это сделать с использованием упомянутого реле времени?

Тогда это не пятиминутный ответ. Надо посмотреть каталог....

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
Илья987

Местный

Регистрация: 09.11.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 295

10.09.2011 в 19:18:20

короче, вопрос в том, чтобы найти нормальнозамкнутый таймер для нагрузки 1-2А (с огромным запасом).

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12690

10.09.2011 в 20:16:00

Илья987 написал : короче, вопрос в том, чтобы найти нормальнозамкнутый таймер для нагрузки 1-2А (с огромным запасом).

Немного не так. Есть модульный таймер Finder 87 серии 87.01 с функцией ЕЕа. С этим таймером как раз есть возможность сделать по Вашей логике. Но есть проблемка и заключается она в следующем. Если включить свет в обоих помещениях то вентилятор не запустится пока не выключите, опять таки, весь свет. Только после этого запустится вентилятор. Но и в то же время, как только включите хотя бы в одном помещении освещение - вентилятор остановится и будет стоять пока опять не погасится освещение. Это пока посмотрел только эту серию. Хотя и в остальных будет примерно то же самое

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
Илья987

Местный

Регистрация: 09.11.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 295

10.09.2011 в 20:44:24

Да, проблему и спм уже понял..... После того как таймер отработал и разомкнул контакты он не перезапуститься, пока питание не будет снято.... Короче похоже надо не выкобениваться, а приделать к вентилятору таймер на отключение (или поменять на вентилятор с встроенным таймером). Спасибо за советы! Как всегда, разговор с умным собеседником привел к разрешению задачи!

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12690

10.09.2011 в 22:10:53

Илья987 написал : После того как таймер отработал и разомкнул контакты он не перезапуститься, пока питание не будет снято....

Немного не правильно. Всякий раз когда включаете свет в любом из помещений идет перезапуск реле. Оно свою работу делает как положено. Просто получаются кое какие вопросы.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

11.09.2011 в 00:05:31

Илья987 написал :

  1. Самый супервариант, чтобы вентилятр ВКЛЮЧАЛСЯ после выключения света (и покидания людьми помещения) и работал по таймеру некоторое время. Но я не знаю, как это сделать. Подскажите плз.

По моему Ваш супервариант можно решить поставив вместо выключателя типа датчик движения.На самом деле на этих датчиках движения за 500 руб есть несколько датчиков и один из них датчик освещенности,вот все другие отключить а включить датчик освещения,но с таймером на 2 минуты(там все это есть) и по моему все будет работать.

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12690

11.09.2011 в 10:16:24

КАТРАН написал : можно решить поставив вместо выключателя типа датчик движения.......

Кстати, то же как вариант можно покрутить. А есть еще (по крайней мере у АВВ) этажные модули. Но, насколько помню, там время задержки не поменять, оно стандартно прошито. Но могу ошибаться.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
binni

Местный

Регистрация: 02.06.2010

Москва

Сообщений: 116

11.09.2011 в 14:30:55

У меня общий канальник для ванной и туалета и две таких релюхи http://www.spinbrain.info/index.php?option=com_content&view=article&id=47%3A-sb010&catid=22%3A2010-03-08-09-02-11&Itemid=44&lang=ru

Если включен свет в туалете одно реле через 20 сек запускает вентилятор, и крутит его время Т после выключения. Если включен свет в ванной, другое реле считает сколько он горит, а потом, после выключения, запускает вентилятор на это время. Либо на время Т, если было включено слишком долго. Режим Ванна или Туалет выставляется перемычкой. Время Т задается крутилкой. Заказывал по почте.

0
Аватар пользователя
Илья987

Местный

Регистрация: 09.11.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 295

12.09.2011 в 20:42:13

binni написал : У меня общий канальник для ванной и туалета и две таких релюхи http://www.spinbrain.info/index.php?option=com_content&view=article&id=47%3A-sb010&catid=22%3A2010-03-08-09-02-11&Itemid=44&lang=ru

Круто! спасибо за наколку! И долго доставляли?

0
Аватар пользователя
Glasser

Местный

Регистрация: 25.04.2011

Симферополь

Сообщений: 576

12.09.2011 в 21:23:38

Илья987 написал : Круто!

И чего тут крутого ??? Как будете вентилировать помещения оставшиеся 23 часа 30 минут , после того , как вентиляторы остановятся ???

0
Аватар пользователя
Илья987

Местный

Регистрация: 09.11.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 295

12.09.2011 в 21:36:08

а нахрена вентилировать помещение, в котором никого нет? Приточно вытяжная работает, всем людям, которые не моются в ванне и не .... в сортире хорошо. ;)

0
Аватар пользователя
Glasser

Местный

Регистрация: 25.04.2011

Симферополь

Сообщений: 576

12.09.2011 в 22:02:48

Илья987 написал : а нахрена вентилировать помещение, в котором никого нет?

У Вас разве голые стены ? В квартире куча всяких вещей и отделочных материалов , часто с вредными химическими выделениями ...

Илья987 написал : Приточно вытяжная работает, всем людям, которые не моются в ванне и не .... в сортире хорошо.

Вы глубоко ошибаетесь ... Плохо в этот момент соседям , которые вынуждены вдыхать вонь из Вашей квартиры ...

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу