Alex 222
Alex 222
Местный

Регистрация: 07.07.2009

Москва

Сообщений: 358

16.10.2011 в 00:09:11

Форумчане доброе время суток. Установил в квартире кондиционеры, идет гул от стены, т.е. откроешь окно кондиционера особо не слышно. А вот в квартире стоит гул низкочастотный.

При монтаже кондиционеров на лапки держателей ставил штатные резинки, но они не очень то помогают, когда руку кладешь на лапу кронштейна вибрация чувствуется.

Кто сталкивался? Пока кроме как попробовать проложить, что либо между стеной и кронштейном (старую камеру, деревяшку) в голову не пришло. Так же на анкер под шайбу положить прокладку резиновую, но все равно будет кронштейн анкера касаться в поперечном разрезе анкера. Но уже по идее меньше будет вибрации, так как площадь контакта вибрирующего кронштейна со стеной сократится до минимума.

Можно попробовать заменить резинки под блоком кондея, но это будет сложно и не факт, что поможет уже же резинки стоят. Кондей LG NK 07

Причем, пока очень сильный гул на обогрев, на охлаждение терпимый, но я полагаю, что это связано с холодной температурой за бортом (3 град тепла), и кондей на охлаждение работает не так интенсивно, а вот на обогрев приходится работать интенсивно, вот гул и сильнее, полагаю летом будет и от охлаждения большой гул. Или я ошибаюсь, и работа компрессора не зависит от внешней и внутренней температуры и если обогрев громкий сейчас ,а охлаждение тихое, то так будет и летом?

ввв. vodianoy.ru/stat_i/princip_raboty_kondicionera_kak_rabotaet_kondicioner/

Я еще подумал, может быть от того что мы вешали на шпильки и анкера металические, т.е. контакт крепежа шел жестко на стену, а на другой квартире мне монтажники вешали на обычные пластиковые дюбеля. Может они вибрацию гасят. Но тут вопрос все равно кронштейн к стене прижат, но все же может не так прижатие действует на стену как когда вибрация внутри нее.

0
Himon
Himon
Местный

Регистрация: 30.12.2007

Москва

Сообщений: 783

16.10.2011 в 15:02:54

Если сильно напрягает гул, то надо развязать резиной НБ-кронштейны и кронштейны-стена. Жесткий стальной анкер тоже отлично передаёт вибрацию. Мыслите верно, камера, патрубки радиатора ВАЗ и тд - ваш путь. Для полного исключения контакта болта с кронштейном рассверлите в кронштейне отверстия и наденьте на болты куски подходящих резиновых шлангов. Если НБ установлен на наружней плите балкона, то это плита и создаёт гул.

0
КАТРАН
КАТРАН
Эксперт

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

16.10.2011 в 15:08:44

Alex 222,

Скажите свой е майл-перешлю туда фото успешной борьбы с этим гулом,сюда никак не научусь большие фото выкладывать,форумчанину HIMON я их уже отсылал,ничего там сложного нет.

0
Kasta
Kasta
Эксперт

Регистрация: 18.09.2011

Москва

Сообщений: 1109

16.10.2011 в 16:16:10

Alex 222 написал : Форумчане доброе время суток. Установил в квартире кондиционеры, идет гул от стены, т.е. откроешь окно кондиционера особо не слышно. А вот в квартире стоит гул низкочастотный.

При монтаже кондиционеров на лапки держателей ставил штатные резинки, но они не очень то помогают, когда руку кладешь на лапу кронштейна вибрация чувствуется.

Кто сталкивался? Пока кроме как попробовать проложить, что либо между стеной и кронштейном (старую камеру, деревяшку) в голову не пришло. Так же на анкер под шайбу положить прокладку резиновую, но все равно будет кронштейн анкера касаться в поперечном разрезе анкера. Но уже по идее меньше будет вибрации, так как площадь контакта вибрирующего кронштейна со стеной сократится до минимума.

Можно попробовать заменить резинки под блоком кондея, но это будет сложно и не факт, что поможет уже же резинки стоят. Кондей LG NK 07

Причем, пока очень сильный гул на обогрев, на охлаждение терпимый, но я полагаю, что это связано с холодной температурой за бортом (3 град тепла), и кондей на охлаждение работает не так интенсивно, а вот на обогрев приходится работать интенсивно, вот гул и сильнее, полагаю летом будет и от охлаждения большой гул.

Я еще подумал, может быть от того что мы вешали на шпильки и анкера металические, т.е. контакт крепежа шел жестко на стену, а на другой квартире мне монтажники вешали на обычные пластиковые дюбеля. Может они вибрацию гасят. Но тут вопрос все равно кронштейн к стене прижат, но все же может не так прижатие действует на стену как когда вибрация внутри нее.

Был такой же случай у нас. Клиент обратился к сервисникам LG. Неправильно был оценторван вентилятор, заменилию Теперь все нормально.
Модель кстати такая же как у ВАс.

0

Истина, как и свет, ослепляет.

Fresh
Fresh
Эксперт

Регистрация: 24.05.2009

Рига

Сообщений: 1106

16.10.2011 в 21:35:58

http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=86038

0
Alex 222
Alex 222
Местный

Регистрация: 07.07.2009

Москва

Сообщений: 358

16.10.2011 в 22:19:27

У меня надежда, что при охлаждении летом он не будет такую вибрацию создавать. Так как сейчас на охлаждение вибрация вполне приемлемая. У меня в квартире 3 кондея (так что плохо отбалансированный вентилятор вряд ли на 3 шт), 2 под одним окном и один на балконном ограждении. Причем гул весь находится в одной комнате. С любого кондея. Балконное ограждение приварено к стене, видимо той же, где висят еще 2 кондея.

0
uran
uran
Новичок

Регистрация: 18.10.2009

Москва

Сообщений: 97

16.10.2011 в 22:45:36

У меня на даче сейчас такая же проблема. Летом на охлаждение кондей работал тише (ну точнее совсем бесшумно, стоя в двух метрах от наружника и не понять, работает ли он), а вот на обогрев работает погромче, дом деревянный - вибрацию передает хорошо. Шум внутри не сильный, но все же есть. Вот теперь думаю как избавится. 2КАТРАН: вышлите фотки на: urani4 @ gmail.ком

0
КАТРАН
КАТРАН
Эксперт

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

16.10.2011 в 23:28:01

uran,

Отправил обоим попросившим

0
Alex 222
Alex 222
Местный

Регистрация: 07.07.2009

Москва

Сообщений: 358

19.10.2011 в 11:31:24

Кстати вопрос, а сендвич панель внутри 2 половины между собой чем соединены? Я на панель то повесил кондеи через 8мм шпильки, вот размышляю, может быть это они передают вибрацию с внешней стены на внутреннюю, а то и вообще именно эти шпильки работают как камертон и резонируют внутри полости стены. P.S. Когда работает кондиционер, который висит на соседнем балконном ограждении, тоже вваренном в эту же стену, то гул тоже стоит, но слышится только в половине комнаты ближней к окну. Квартира 2-ка, 52 метра, П44-Т, на плите в маленькой комнате висят 2 внешних блока, через металлические анкера и шпильки насквозь, на плите ограждения балкона висит 3 блок. Гул низкочастотный слышно только в маленькой комнате, причем от любого кондиционера, включая балконный (его на балконе тоже слышно).

0
superstasik
superstasik
Эксперт

Регистрация: 19.01.2007

Москва

Сообщений: 1301

26.10.2011 в 19:56:13

КАТРАН написал : uran,

Отправил обоим попросившим

А сюда эти фотки нельзя вывесить? Вы же вроде умеете?

Если не умеете, то пришлите, пожалуйста, на мыло superstasik сцобака mail.ru

Я вывешу.

0
КАТРАН
КАТРАН
Эксперт

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

27.10.2011 в 09:06:40

superstasik,

Сюда большие фотки никак не научусь выкладывать-некогда,сегодня ночью и Вам не емайл скину-вывесьте сюда,а то мне уже надоедает их каждому отсылать.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.