key484
key484
Местный

Регистрация: 02.10.2011

Москва

Сообщений: 351

19.12.2011 в 02:53:00

Имеестя ситуация: К загородному дому подводится газ. Для размещения газового отопительного оборудования к дому была сделана пристройка-котельная. В котельной планируется установка турбинированного котла с коаксиальным дымоходом. При разговоре с пожарными возникла тема вентиляции.

Пожарные утверждают, что необходимо обеспечить естественную вентиляцию не менее трех объемов в час. Для этого, с их слов, следует установить вентиляционную трубу с верхним срезом выше конька крыши дома (см. схему ниже). Это получается около 5 метров висящей на растяжках трубы :a.

Вопрос - а зачем? Нельзя ли обойтись вентиляционной решеткой в форточке окна и в нижней части двери в котельную (дверь на улицу, котельная с домом не сообщаются)? Может быть дополнительный вытяжной вентилятор поставить? Что в данном случае можно сделать, какие варианты?

Обязательно ли в нежилом вспомогательном помещении оборудованным газовым котлом наличие именно ЕСТЕСТВЕННОЙ вентиляции? В СНиП и СП от МЧС явно не написано про естественную вентиляцию. Настолько ли она приципиальна в данном случае?

0
Вложение
Glasser
Glasser
Местный

Регистрация: 25.04.2011

Симферополь

Сообщений: 576

19.12.2011 в 04:33:33

key484 написал : Вопрос - а зачем?

Ответ - для аварийного выброса газа в случае утечки .

key484 написал : Нельзя ли обойтись вентиляционной решеткой в форточке окна и в нижней части двери в котельную (дверь на улицу, котельная с домом не сообщаются)? Может быть дополнительный вытяжной вентилятор поставить?

Нет , нельзя . Должна быть гарантия стабильной тяги 365 дней / 24 часа .

key484 написал : В котельной планируется установка турбинированного котла с коаксиальным дымоходом.

Для работы венттрубы не забудьте сделать отдельный приток .

key484 написал : Обязательно ли в нежилом вспомогательном помещении оборудованным газовым котлом наличие именно ЕСТЕСТВЕННОЙ вентиляции? В СНиП и СП от МЧС явно не написано про естественную вентиляцию. Настолько ли она приципиальна в данном случае?

Это защита Вашей жизни .

0
trubo4ist
trubo4ist
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2146

19.12.2011 в 07:56:19

В основном все, что сказали пожарные - правильно, кроме высоты трубы. На вскидку, труба будет где-то на 1м. меньше. Если дадите точный размер по горизонтали от трубы до конька, скажу точнее.

key484 написал : Вопрос - а зачем?

ПАТАМУШТА! Это ВАША безопасность.

key484 написал : В СНиП и СП от МЧС явно не написано про естественную вентиляцию.

Все там написано.

key484 написал : Обязательно ли в нежилом вспомогательном помещении оборудованным газовым котлом наличие именно ЕСТЕСТВЕННОЙ вентиляции?

Не обязательно. Можно механическую, но при одном условии... Только условие это Вам еще больше не понравится.

0
key484
key484
Местный

Регистрация: 02.10.2011

Москва

Сообщений: 351

19.12.2011 в 09:34:25

trubo4ist, Glasser, спасибо!

В принципе оно понятно. Просто наши пожарные ничего не объясняют. На впросы отвечают - вы типа не лезьте, у нас есть фирма которая на определенную плату все вам сделает (конкретно предожили 5 метров трубы на растяжках).

Газовщики, ведущие газ как выяснилось работают тоже через одно место :a. Сначала ведут трубы с газом к дому, делают разводку по дому, ставят приборы учета, а потом по готовому делают проект :cool:.

Как я понимаю, точно такая же картина по вентиляции должна быть и при установке газовой плиты в доме? И вся вентияция в для мест установки газовых приборов должна быть отражена в проекте?

Еще вопрос - а троекратный обмен воздуха на кухне это не очень ли холодно будет в доме?

Вопрос, а можно ли сделать одну вертикальную шахту внутри дома с выходом наружу, а от нее два отвода - на кухню и на котельную? Или надо городить два выхода? Сечения у отводов должны быть одинаковые, при разной длине отводов?

В котельной внизу возле двери вмонтирована наружу труба 110мм. Для объема котельной в 20м3 этого будет достаточно для организации притока естественной вентиляции?

Где бы почитать про расчеты сечений вентшахт при для естественной вентиляции?

От конька крыши до середины крыши пристройки - около 7 метров.

(прошу простить за тупые вопросы, с вентиляцией сталкиваюсь впервые, хочется не накосячить :o)

0
Вложение
Ким
Ким
Эксперт

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12746

19.12.2011 в 17:07:53

key484 написал : От конька крыши до середины крыши пристройки - около 7 метров

  • При таком варианте ( раздваяйца ;) :) ) естественная вентиляция работать не будет. Работать будет только с кухни, т.к. ближе к стояку
  • Чем длинее горизонтальный участок тем хуже работает ест.вытяжка
  • Насколько помню, для котельной должен быть индивидуальный стояк, ни с чем не связанный и сечением не менее чем 160мм (а то и более. зависит от мощности котла) Этот пункт надо было первым написать
  • А вообще, ищите реальные нормы и документы, т.к. для турбированых котлов есть какие-то послабления. Рассказывали отопленцы но сейчас не помню. Что-то и как-то они выкручиваются.
0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

key484
key484
Местный

Регистрация: 02.10.2011

Москва

Сообщений: 351

19.12.2011 в 23:52:44

Котел Buderus Logamax U042-24K. Как говорится было бы из чего шум поднимать.

Из послаблений для турбинированных котлов в последнем своде правил от МЧС указано требование однократного воздушного обмена, но оам же и требование поустановке датчиков газа и автоматики по перекрытию газовой трубы. Как-то это слишком. До этого СП люди как-то отапливались и никакой автоматики по отсечке газа не требовалось.

Ориентируюсь на этот СП: http://www.mchs.gov.ru/upload/ministry/sp%207.13130.2009.pdf

0
Ким
Ким
Эксперт

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12746

20.12.2011 в 00:05:25

key484 написал : .... До этого СП люди как-то отапливались и никакой автоматики по отсечке газа не требовалось.

С одной стороны - это забота о Вас, а с другой стороны - это "куча денежек которые должны обязательно потратить. И притом в принудительном порядке" Поставщик и производитель этих игрушек красиво жить тоже хочет ;) :)

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

trubo4ist
trubo4ist
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2146

20.12.2011 в 08:29:54

key484 написал : а можно ли сделать одну вертикальную шахту внутри дома с выходом наружу, а от нее два отвода - на кухню и на котельную?

Если это возможно, то так было бы гораздо лучше. Все равно вентиляция по улице у Вас работать не будет, как бы ее не утепляли. Почти наверняка будет обратная тяга. А котельную ни с чем объединять не желательно.

key484 написал : В котельной внизу возле двери вмонтирована наружу труба 110мм

Думаю, маловато будет. Но если вентиляция будет сделана, как предлагают пожарные, притока у Вас будет просто завались.

key484 написал : От конька крыши до середины крыши пристройки - около 7 метров.

Если труба у Вас будет в центре котельной, то верх трубы может быть ниже конька на 1,2 метра.

0
key484
key484
Местный

Регистрация: 02.10.2011

Москва

Сообщений: 351

20.12.2011 в 09:12:23

Как то все непросто выходит.

Пока вижу следующее:

1) надо делать вентиляцию котельной 2) надо делать вентиляцию кухни 3) Кровельные работы и торчащие трубы хотелось бы минимизировать 4) Т.к. котельная теплая, то торчащие даже 3,5 метра вент трубы будут обледеневать\течь просто ужасно 5) Зимой кровлю трогать вообще не хочется

Т.е. насколько правильно будет следующее (про нежелательность объединения понимаю, но п.4 очень напрягает): 1) Внутри дома над кухней делается вертикальная веншахта с избыточным сечением до крыши, на крыше вент труба выводится выше конька. 2) От котельной внутри дома также с избыточным сечением ведется горизонтальный короб до кухни, где соединяется с вертикальной шахтой. 3) На кухне делается отвод\окно меньшим сечением, чем короб.

Или все зря?

0
Ким
Ким
Эксперт

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12746

20.12.2011 в 09:37:38

key484 написал : 2) От котельной внутри дома также с избыточным сечением ведется горизонтальный короб до кухни, где соединяется с вертикальной шахтой.

Вам уже не раз написали - из котельной должен быть отдельный стояк вытяжки. Его ни с чем объединять нельзя.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

key484
key484
Местный

Регистрация: 02.10.2011

Москва

Сообщений: 351

20.12.2011 в 10:14:27

Ким написал : Вам уже не раз написали - из котельной должен быть отдельный стояк вытяжки. Его ни с чем объединять нельзя.

А можно ткнуть в какой-нибудь нормативный документ где об этом написано? Просто не понятно, как тогда в многоквартирных домах оборудованных газовыми плитами вентиляция с кухонь выводится через общую вентшахту.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу