23.02.2012 в 15:56:42
Всем доброго времени суток. Собственно задался задачей иметь в квартире с герметичными окнами (металопластиковыми) и дверями, чистый и свежий воздух, особенно зимой. Исходные данные: квартира 60 м2, потолки 2.5м, 3 комнаты, 2 этаж 5-ти этажного дома. Газовая печь, над ней вытяжка, выброс планирую сделать на фасад, а тот вент.канал что есть оставлю как есть, правильно ли это? Не будет обратной тяги? + Центральный пылесос, это те приборы, которые будут делать кратковременный механический отток воздуха. Вот схема нынешних вент.каналов
Вижу несколько вариантов решения:
Вопрос, как это правильно и оптимально сделать для этого объёма помещения?
23.02.2012 в 16:26:19
dert, добрый день , с праздником ! Какое у Вас отопление в квартире ?
23.02.2012 в 19:23:23
Отопление: электрический тёплый пол во всех комнатах.
23.02.2012 в 20:28:15
dert написал : в квартире с герметичными окнами (металопластиковыми) и дверями
Входная в квартиру ?
dert написал : чистый и свежий воздух, особенно зимой.
надо 365 дней .
dert написал : Газовая печь, над ней вытяжка, выброс планирую сделать на фасад, а тот вент.канал что есть оставлю как есть, правильно ли это? Не будет обратной тяги?
Правильно и даже очень . Не будет , если дадите приток воздуха с улицы .
dert написал :
- Центральный пылесос, это те приборы, которые будут делать кратковременный механический отток воздуха.
Что за зверь такой ? Если просто пылесос , то он не делает отток . Считаю , что лучше вариант №3 . Посмотрите в сети , куда ставятся клапаны , при нормальном отоплении проблем быть не должно и они регулируемые .
23.02.2012 в 21:23:00
Посмотрите в сети , куда ставятся клапаны , при нормальном отоплении проблем быть не должно и они регулируемые .
А как решить вопрос с уличной пылью, не хотелось бы её в доме и опять же как решить вопрос с подогревом, по сути это обычная дыра в стене. Интересно как ведёт себя это устройство при ветреной погоде?
04.03.2012 в 12:53:58
Итак, решил остановиться на варианте с установкой ПВУ с рекуперацией и догревом. Наметил две модели, Systemair VX 400 EV и Systemair VX 250 TV/P, посоветуйте какую модель рациональней всего выбрать для этого объёма. Воздуховоды планирую делать так
04.03.2012 в 20:35:34
dert написал : Итак, решил остановиться на варианте с установкой ПВУ с рекуперацией и догревом. Наметил две модели, Systemair VX 400 EV и Systemair VX 250 TV/P, посоветуйте какую модель рациональней всего выбрать для этого объёма.
Воздуховоды планирую делать так
Было бы лучше, если бы вы обратились в несколько спец. фирм, которые имеют какой-никакой опыт в этом деле. А то вы напроектируете... С какой целью собираетесь 400 м3/ч подавать в квартиру?..
04.03.2012 в 23:27:39
Alpha написал : С какой целью собираетесь 400 м3/ч подавать в квартиру?..
С учётом потерь в воздуховодах, там от 400 м3/ч, хорошо если останется половина. т.е. 200 м3/ч, что собственно меня и устроило бы. вот так примерно думаю или может ошибаюсь?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.