12.05.2012 в 15:05:51

Всем добрый день! Недавно поставили сплит, непосредственно пусковые работы были очень быстрыми, т.е. был услышан "пшик", после чего всё завинчено и навешено. Я этому значения поначалу не придал, но уже (к сожалению) потом пообщался с людьми/почитал, понял, что вакуумирование никто не делал. Обратился в фирму - те сказали, что да, должны были сделать, потом перезванивает монтажник - говорит - "я сделал опрессовку, вы не понимаете, это даже круче, чем вакуумирование". Насколько я понял, опрессовка делается азотом (каких-либо баллонов не видел, и, повторюсь, всё было быстро), а не хладагентом (а если им, то получается стандартный метод "пшика"), и вакуумирования не отменяет, а скорее дополняет. Под этим предлогом монтажник не хочет переделывать свою работу. Подскажите, правда ли, что опрессовка может собой заменить вакуумирование, или лучше настоять на переделке заново по полной программе?

0
Аватар пользователя
tonche

Местный

Регистрация: 17.05.2010

Балашиха

Сообщений: 1656

12.05.2012 в 15:09:14

raygamma написал : Подскажите, правда ли, что опрессовка может собой заменить вакуумирование,

неправда. вакуумация обязательна. проведение этой процедуры непосредственно влияет на долговечность оборудования. а опрессовка позволяет только выявить возможные утечки в контуре.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

12.05.2012 в 15:40:34

Спасибо за ответ! Что в таком случае теперь должен сделать монтажник, когда трасса заполнена, система работает? Он же для начала должен куда-то деть фреон, вакуумировать трассу и потом вернуть фреон обратно? Т.е. за чем следить и сколько эта процедура по идее должна занять? (правильно я понимаю, что для всего этого нужен доступ только к наружному блоку?)

0
Аватар пользователя
tonche

Местный

Регистрация: 17.05.2010

Балашиха

Сообщений: 1656

12.05.2012 в 15:49:18

raygamma уже ничего не сделаешь. влага и неконденсируемые газы уже попали в фреон. если только выкинуть весь фреон, долго-долго вакуумировать весь контур вместе с наружным блоком и потом заправить новый фреон по весам. но я бы не доверил тому монтажнику такую работу, если он "пшиком" пользуется.

0
Аватар пользователя
artem 16

Местный

Регистрация: 09.06.2011

Казань

Сообщений: 729

12.05.2012 в 15:52:39

raygamma написал : таком случае теперь должен сделать монтажник, когда трасса заполнена, система работает? Он же для начала должен куда-то деть фреон, вакуумировать трассу и потом вернуть фреон обратно?

Имеющийся фреон на помойку, или "в воздух". Систему полностью отвакуумировать при закрытой газовой трубе. Заправить новым фреоном, вывести по рабочим параметрам.

raygamma написал : сколько эта процедура по идее должна занять?

Мне потребуется не меньше часа.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

12.05.2012 в 17:06:08

М-да уж... в общем, обещался приехать, "перекачать". Главный аргумент такой - "У вас что-то плохо работает? Всё ведь работает - чего паритесь? У вас гарантия! Сломается чего - тогда звоните." Отпишусь, как что будет сделано. Только вот есть подозрение, что под "перекачать" имеется в виду именно уже имеющийся газ. Новый фреон должен быть в каком-то баллоне? Как это должно выглядеть? Извиняйте за дилетантские вопросы, но именно незнанием технологических моментов со стороны клиентов (которые в общем-то и не должны это знать, иначе за что вообще оплата идёт?) некоторые монтажники и пользуются.

0
Аватар пользователя
ломастер

Местный

Регистрация: 25.10.2006

Новосибирск

Сообщений: 5910

12.05.2012 в 17:24:22

фреон то зачем спускать заправлять ? я раскажу как будет - приедет дяденька опять по-быстрому стравлять будет и половину масла спустит :)

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

12.05.2012 в 17:35:53

ломастер написал : стравлять будет и половину масла спустит

Это куда же оно денется в таком количестве ?

Там в компрессоре около 1,5 литров масла, даже при самом жестком демонтаже более 10...20 гр никогда не вылетает ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
ломастер

Местный

Регистрация: 25.10.2006

Новосибирск

Сообщений: 5910

12.05.2012 в 17:39:34

Бориска66 написал : Это куда же оно денется в таком количестве ?

ну предлагают же не демонтаж а газ весь выпустить

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

12.05.2012 в 17:40:58

ломастер Это я понял, по этому и написал, что масло никуда не денется .... это конструктивно не возможно, распилите компрессор поймете почему ... Вылет только то количество масла, которое будет осажено в магистрали ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
ломастер

Местный

Регистрация: 25.10.2006

Новосибирск

Сообщений: 5910

12.05.2012 в 17:56:49

Бориска66, ваше предложение по сути проблемы ?

0
Аватар пользователя
baziliov

Местный

Регистрация: 24.04.2011

Львов

Сообщений: 673

12.05.2012 в 18:07:20

я не бориска но скажу-заказчику не парится и получать удовольствие:)вакуумирование оно конечно того,важное дело.но на сплите с длиной 3-5 м абсолютно ничего не произойдет даже без пшика.можыте кидать в меня какашкаме:)

более того я считаю что все манипуляции по спуску-вакуумированию-заправке могут принести гораздо больше вреда чем пшик;)

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

12.05.2012 в 19:13:11

baziliov написал : более того я считаю что все манипуляции по спуску-вакуумированию-заправке могут принести гораздо больше вреда чем пшик;)

А вот теперь обоснуй ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
коп

Местный

Регистрация: 29.03.2011

Ижевск

Сообщений: 112

13.05.2012 в 07:04:55

baziliov Полностью поддерживаю. Вакуумированием вряд ли что изменишь.

0
Аватар пользователя
Дизель

Местный

Регистрация: 07.03.2012

Воронеж

Сообщений: 322

13.05.2012 в 09:06:50

коп не согласен Смысл вакумирования кроме прочего забор влаги из трассы, если не сделать, как вариант появление окислов на внутренних стенках трубок-отслоение-забитие капилярной трубки далее ремонт с перепайкой.

С другой стороны если есть те кто не пользовался пшиком то я в это мягко говаря неверю:)

Случаи поломки сплит систем запущеных таким образом в гарантийный и послегарантиный сроки мне не известны (лично не видел) работа связана с установкой и диагностикой сплит систем.

0