Поломалось реле термозащиты компрессора кондиционера LG G07LHT поискал по Интернету - не нашел.

Внешне выглядит как пластиковый 3х3 см боченок, с одним металлическим торцом, и парой выводов. Функция - защита компрессора от перегрева.

Подскажите пожалуйста места, где в Украине можно такое найти. Хотелось оперативно вот решить проблему с поломкой, не вдаваясь в снятие и ремонт на сервис центре.

Спасибо...

0
Дикий +
Дикий +
Местный

Регистрация: 05.07.2007

Электросталь

Сообщений: 915

24.05.2012 в 23:12:27

Обратись к холодильщикам - нужна теплушка (тепловое реле для компрессора) - у тех кто занимается торговым холодом (витрины, прилавки и т.п.) - должно быть в достатке, можно с б.у. компрессора или в магазине запчастей для холодильников.

0
softm
softm
Местный

Регистрация: 19.07.2009

Киев

Сообщений: 386

25.05.2012 в 00:10:34

Вот нашел сильно похожее http://www.ebay.com/itm/2HP-Air-Conditioner-Compressor-Thermal-Protection-New-/320899043135?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4ab712cf3f#ht_1614wt_1389 но месяц же будет ехать.

У меня этим мастера-установщики пробуют заниматься, но говорили что больше года такое не ломалось в ЛЖ, и вот - уже несколько похожих случаев. Хотел вот не играться с гарантией, а быстро порешать ...

От холодильников, там вроде несколько иная термозащита, или нет? Тут, я так понял, есть контакт к корпусу?

0
ломастер
ломастер
Эксперт

Регистрация: 25.10.2006

Новосибирск

Сообщений: 5910

25.05.2012 в 03:58:19

а с чего вы взяли что реле неиспрвно ? сами проверяли?

0
softm
softm
Местный

Регистрация: 19.07.2009

Киев

Сообщений: 386

26.05.2012 в 02:13:22

ломастер написал : а с чего вы взяли что реле неиспрвно ? сами проверяли?

При мне сняли со стены из кондиционера, прозвонили. Оно было нормально разомкнуто. Кроме того, судя по энергопотреблению (http://publikz.com/polomalsya-kondicioner-lg-07lht/) внешний блок не включался.

Вот эта штука, маркировка возможно не та.

0
ломастер
ломастер
Эксперт

Регистрация: 25.10.2006

Новосибирск

Сообщений: 5910

26.05.2012 в 04:42:32

softm написал : При мне сняли со стены из кондиционера, прозвонили.

из наружнего блока ?

0
tonche
tonche
Эксперт

Регистрация: 17.05.2010

Балашиха

Сообщений: 1656

26.05.2012 в 08:25:05

реле термозащиты стоит в наружном блоке там где компрессор, хотя в лыжах все может быть)))

0
softm
softm
Местный

Регистрация: 19.07.2009

Киев

Сообщений: 386

26.05.2012 в 16:45:58

ломастер написал : из наружнего блока ?

Да, в наружном блоке стоит. Подскажите мне ее функционал?

Оно контачит об корпус кмпрессора и размыкает цепь при перегреве ? Или чисто тепловое (биметаллическое) электрическое реле? Или оба два?

ПО английски оно overload protection ... что наводит на чисто электрическую природу ... и возможность замены, если знать ток "отсечки".

0
Бориска66
Бориска66
Эксперт

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

26.05.2012 в 17:38:42

Реагирует на температуру, при нагреве свыше 120 гр, размыкает контакт ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

ломастер
ломастер
Эксперт

Регистрация: 25.10.2006

Новосибирск

Сообщений: 5910

26.05.2012 в 18:02:39

обычная биметаллическая пластинка , по моим данным размыкается при 95 град С

0
softm
softm
Местный

Регистрация: 19.07.2009

Киев

Сообщений: 386

26.05.2012 в 18:26:16

Бориска66 написал : Реагирует на температуру, при нагреве свыше 120 гр, размыкает контакт ...

Вот фото:

http://publikz.com/polomalsya-kondicioner-lg-07-lht-prodolzhenie-istorii-s-remontom/

Найти такое не могу, мастера тоже, уверяют что без него лучше не включать, ибо нельзя.

на реле написано B115-140-241E

Что делать непонятно :( Напрямую я так понимаю лучше не включить, ибо сгорит компрессор, если там фреон вытечет?

Может его можно заменить другим, похожим?