Аватар пользователя
Vasiliy.F

Местный

Регистрация: 03.06.2012

Москва

Сообщений: 13

03.06.2012 в 14:39:17

Уважаемые специалисты! Я ставлю в квартиру несколько кондеев, трубки кладу в стену. Специалисты по установке из уважаемой конторы поставили внешние блоки и

1) на одном не довели медную трассу и слив до внутреннего блока (см. фото). 2) На другом не доходит до блока трасса слива. 3) на третьем вроде все в норме.

Они говорят, что типа все нормально, не волнуйся, но меня начали одолевать сомнения в их профессионализме. Посмотрите фото и скажите, пожалуйста, можно ли продолжать работу или надо все переделывать.

я не понимаю, каким образом в 1 и 2 случае можно будет навесить кондей после поклейки обоев? Трасса-то закончится в стене под штукатуркой!! Можно ли делать такие соединения в стене? Что если начнется протечка или надо будет поменять кондей? Долбить стену и переделывать ремонт что-ли?

Для информации кондеи - 1 и 2 Электролюкс семерка 3 - Тошиба семерка.

0
Вложение
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

03.06.2012 в 15:14:04

Фото №1 Отменная порнография ...

Переделывать однозначно, мля и судя по незакрытым трубкам, труба то же в помойку ...

Выглядеть для этого варианта должно было примерно так:

Если обратите внимание, на обоих снимках в концы трубок впаяны Шредеры и магистрали опрессованы ...

Фото №2,3, потенциальный косяк, нижний левый край кондиционера будет отходить от стены, создавая очень уродливую брешь, да и подсоединить, проблема будет не малая ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Вложение
Аватар пользователя
sarlen

Местный

Регистрация: 05.11.2005

Саратов

Сообщений: 1120

03.06.2012 в 17:54:41

На 2 и 3 в рамках приличия, только трубки должны выйти из стены в самом углу крепежной пластины и под левой лапой все заштукатурено должно быть, там дюбель стоять должен. А вот на 1 фото вроде как и пойдет, так как трубки во внутреннем блоке справа их можно выгнуть и соединить с магистралью, но штукатурить придется после установки блока, что не есть хорошо. Лучше делать петлю и заходить слева как у 2 и 3, а трубку дренажа оставить как есть. Ну и трубу не заглушили, что совсем не хорошо.

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

03.06.2012 в 17:58:04

sarlen написал : На 2 и 3 в рамках приличия

sarlen написал : А вот на 1 фото вроде как и пойдет

Чую совсем плохи дела у Вас в Саратове, если такая гадость в "рамках приличия" ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
sarlen

Местный

Регистрация: 05.11.2005

Саратов

Сообщений: 1120

03.06.2012 в 18:12:33

Бориска66 обрати внимание что развальцовано уже все, а то что они в штробе еще, так не долго и вынуть. Вопрос с 1 фото, там косяк есть, в случае демонтажа долбить стену придется, но на этом косяк и закончился. Если кондеи вешать завтра будут то криминала не много, другое дело если ремонт продолжается, тогда нахрена развальцевали, обычно это делают когда обои уже поклеены, а до того трубки глушат и выпускают из стены, когда все готово вешают крепежную пластину и все остальное, а тут кто то торопится и возможно заказчик сам торопит. У меня долго висел так же как на 1 фото, потом его сняли и повесили в другое место, работает до сих пор, ситуации разные и многое от места внешнего блока зависит.

0
Аватар пользователя
ломастер

Местный

Регистрация: 25.10.2006

Новосибирск

Сообщений: 5910

03.06.2012 в 18:13:19

подтверждаю порно полное если надо все красиво и после обоев , то правельно на фото Бориска66 все комуникации выходят из стены общим пучком в нижнем левом углу предпологаемого блока , независимо от того куда они уходят. Те кто делали ЭТО совсем наверное не представляют ничего о монтаже внутрянки.

0
Аватар пользователя
skklima

Местный

Регистрация: 27.05.2012

Тольятти

Сообщений: 22

03.06.2012 в 18:26:45

Vasiliy.F мне очень жаль, но вас обманули если не сказать грубее... №1-монтажную пластину кондиционера снять, необходимо переделать штробу под трассу и перезаложить ее, как сказал Бориска66 №2-монтажную пластину кондиционера снять (не трогать до монтажа кондиционера), ненужную штробу заделать раствором оставив около 30см трассы №3-тоже что и №2

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

03.06.2012 в 19:19:13

sarlen написал : Вопрос с 1 фото, там косяк есть, в случае демонтажа долбить стену придется, но на этом косяк и закончился.

Не, только начался, при утечке через тот же штуцер (а это 50/50), чистовой ремонт стены на фиг ... Блок придется ставить на этапе черновой отделки, как руки малярам штукатурам не отшибай, внешний вид его они все равно испортят ... При монтаже гемора будет не мало (правда монтажорам) ... Гряз в трубках есть уже, при чем строительная, значит на данных коммуникациях технике долго не прожить ...

Еще косяков вывести ???

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
Дикий +

Местный

Регистрация: 05.07.2007

Электросталь

Сообщений: 915

03.06.2012 в 20:34:56

Переделывать все с другой конторой - порнография, такого никогда не видел...

0
Аватар пользователя
Fresh

Местный

Регистрация: 24.05.2009

Рига

Сообщений: 1106

03.06.2012 в 21:12:34

..как один товарищь говорил:куда я попал?,где мои вещи?!!!(Ахтунг).Без оговорочно Борис прав!

0
Аватар пользователя
Vasiliy.F

Местный

Регистрация: 03.06.2012

Москва

Сообщений: 13

03.06.2012 в 21:29:01

Дикий + написал : Переделывать все с другой конторой - порнография, такого никогда не видел...

К сожалению, я был достаточно глуп и наивен и внес предоплату после того, как разметили стены, забурили дыры и навесили внешние блоки. Так что доделывать придется им же.

Из сказанного выше я понял что: 2 и 3: не криминал, надо просто лучше закрепить монтажные пластины и чуть подвинуть медные трубки. 1: снимать трубки и ставить новые, т.к. внутрь попал мусор (не заглушены), в стене их монтировать никак нельзя.

Вопрос: на фото 1 видно, что штроба проходит до крайнего левого угла монтажной пластины (просто сейчас заложена родбандом) т.е. мы убираем родбанд и требуем переложить новые медные трубы и сток до левого угла, верно? Или нам таки придется делать S-образную штробу как на фото Бориса?

Сток можно удлинять без проблем или там тоже тонкости? Есть, кстати, какие-то требования по тому, как это д.б. снаружи дома?

Сейчас это выглядит как-то вот так:

sarlen написал : ... обрати внимание что развальцовано уже все, а то что они в штробе еще, так не долго и вынуть. Вопрос с 1 фото, там косяк есть, в случае демонтажа долбить стену придется, но на этом косяк и закончился. Если кондеи вешать завтра будут то криминала не много, другое дело если ремонт продолжается, тогда нахрена развальцевали, обычно это делают когда обои уже поклеены, а до того трубки глушат и выпускают из стены, когда все готово вешают крепежную пластину и все остальное, а тут кто то торопится и возможно заказчик сам торопит. У меня долго висел так же как на 1 фото, потом его сняли и повесили в другое место, работает до сих пор, ситуации разные и многое от места внешнего блока зависит.

Заказчик не торопит. А, то, что уже "развальцевали" это сильный косяк или так мелкая странность?

0
Вложение
Аватар пользователя
skklima

Местный

Регистрация: 27.05.2012

Тольятти

Сообщений: 22

03.06.2012 в 21:53:49

Vasiliy.F, > Или нам таки придется делать S-образную штробу как на фото Бориса?

только так, как на фото Бориски66... без вариантов

0
Аватар пользователя
Vasiliy.F

Местный

Регистрация: 03.06.2012

Москва

Сообщений: 13

03.06.2012 в 22:13:33

Простите меня дилетанта, но я тогда не очень понимаю, зачем у внутреннего блока Electrolux выходы для труб справа и слева. Например, у меня сейчас висит один, выход сделан направо. См. фото.

Почему нельзя сделать также, только трассу убрать в штробу? Или там какие-то особенности с тем что внутри блока уже есть какая-то трасса, которая при развороте обязательно уйдет в стену и укоротить ее нельзя?

т.е. если мы хотим убрать трассу в штробу, то ОБЯЗАТЕЛЬНО S-образное штробление? Или можно заштробить как-то в форме L? (получится короче)

0
Вложение
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

03.06.2012 в 22:32:16

Vasiliy.F написал : Простите меня дилетанта, но я тогда не очень понимаю, зачем у внутреннего блока Electrolux выходы для труб справа и слева. Например, у меня сейчас висит один, выход сделан направо. См. фото.

Вы путаете прямой монтаж, с монтажом в несколько этапов, когда магистрали закладываются в штрабы ... То, что на фото сделано правильно, порты доступны и находятся в кабель канале, тут никакого криминала нет ...

Про особенности см. пост

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
Vasiliy.F

Местный

Регистрация: 03.06.2012

Москва

Сообщений: 13

03.06.2012 в 22:40:11

Бориска66 Борис, спасибо большое за Ваши ответы! Очень ценю!

Я не путаю, просто честно не понимаю, почему нельзя вывести штробу просто справа. Ко мне завтра придут эти самые рабочие и мне надо им вразумительно объяснить, почему это все надо переделывать и как надо чтобы было сделано.

Трубки меняем точно. Т.к. заделывать соединения в стену мы точно не будем.

Штробить лишние 3 метра и бурить еще 1 дыру в стене, сами понимаете, удовольствия мало. Так что если есть вариант сделать по-человечески без лишнего штробения, то я бы его рассмотрел. Если нет, придется штробить :(

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу