Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

23.06.2012 в 17:35:22

Обмерзает тонкая трубка кондиционера ( от наружного блока до радиатора внутреннего блока) В чем причина? Кондиционер через 10 минут выкидывает ошибку и отключается. Спасибо за совет!

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

23.06.2012 в 17:37:41

Андрюша, подкинь ещё данных об оборудовании, скудновато как-то ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

23.06.2012 в 18:02:34

Рейнфорд RAC-122sh

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

23.06.2012 в 18:07:53

Это все ?

Токи, перегрев, переохлаждение, перепады температур ... Где это все ?

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
ломастер

Местный

Регистрация: 25.10.2006

Новосибирск

Сообщений: 5910

23.06.2012 в 18:12:41

Бориска66 можно и без этого всего предположить - давление кипения находится в отрицательной зоне , один из вариантов нехватка фреона (утечка )

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

23.06.2012 в 18:19:57

ломастер Да разве ??? А у меня совсем другие предположения ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
ломастер

Местный

Регистрация: 25.10.2006

Новосибирск

Сообщений: 5910

23.06.2012 в 19:41:14

с чем вы не согласны с тем что давление кипения находится в отрицательной зоне ?

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

23.06.2012 в 19:50:47

ломастер Я вообще не знаю где находится в данный момент давление, данных не хватает для выводов ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
ломастер

Местный

Регистрация: 25.10.2006

Новосибирск

Сообщений: 5910

23.06.2012 в 20:37:04

вам не хватает , а кому то хватает ...

0
Аватар пользователя
Дикий +

Местный

Регистрация: 05.07.2007

Электросталь

Сообщений: 915

23.06.2012 в 22:00:24

Бориска66 написал : А у меня совсем другие предположения ...

*** Ломастер прав. Надо дозаправить и проверить на утечки.

0
Аватар пользователя
artem 16

Местный

Регистрация: 09.06.2011

Казань

Сообщений: 729

23.06.2012 в 22:00:38

ломастер написал : можно и без этого всего предположить - давление кипения находится в отрицательной зоне , один из вариантов нехватка фреона (утечка )

Дополню. Кипение начинается сразу после капиллярки, в жидкостной трубе, во внутрянку попадает просто газ. Коллектор и термометр это покажут.

Бориска66 написал : А у меня совсем другие предположения ...

Ну так озвучь их.

0
Аватар пользователя
ломастер

Местный

Регистрация: 25.10.2006

Новосибирск

Сообщений: 5910

23.06.2012 в 22:09:10

artem 16 написал : во внутрянку попадает просто газ.

во внутрянку по жидкостной трубе попадает смесь жидкость/ пар примерно 90/10 % когда обмерзает жидкость фреона почти нет - он уже весь выкипает еще в трубе...

0
Аватар пользователя
baziliov

Местный

Регистрация: 24.04.2011

Львов

Сообщений: 673

23.06.2012 в 22:54:11

хлопцы,вы на борьку не гоните.вам бы тока хренона налить:)а вдрух капилярка подзабита?Га?;)

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

23.06.2012 в 22:56:46

ломастер написал : смесь жидкость/ пар примерно 90/10 %

83% на 17%, ну так, для справки ...

baziliov написал : хлопцы,вы на борьку не гоните.вам бы тока хренона налить:)а вдрух капилярка подзабита?Га?;)

Вот чё ты сразу так в лоб выдаешь, этим "фреоноливам" ещё думать самим и думать, а ты такие подсказки сразу даешь !!! :mad:

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
Fresh

Местный

Регистрация: 24.05.2009

Рига

Сообщений: 1106

24.06.2012 в 00:30:51

ломастер написал : можно и без этого всего предположить - давление кипения находится в отрицательной зоне , один из вариантов нехватка фреона (утечка )

Солидарен с Ломастером-это предположение(не конкретный ответ).От простого к сложному..далее производятся замеры:перегрев,токи и т.д.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу