artem 16 написал : во внутрянку попадает просто газ.
во внутрянку по жидкостной трубе попадает смесь жидкость/ пар примерно 90/10 % когда обмерзает жидкость фреона почти нет - он уже весь выкипает еще в трубе...
23.06.2012 в 22:09:10
artem 16 написал : во внутрянку попадает просто газ.
во внутрянку по жидкостной трубе попадает смесь жидкость/ пар примерно 90/10 % когда обмерзает жидкость фреона почти нет - он уже весь выкипает еще в трубе...
23.06.2012 в 22:54:11
хлопцы,вы на борьку не гоните.вам бы тока хренона налить:)а вдрух капилярка подзабита?Га?;)
23.06.2012 в 22:56:46
ломастер написал : смесь жидкость/ пар примерно 90/10 %
83% на 17%, ну так, для справки ...
baziliov написал : хлопцы,вы на борьку не гоните.вам бы тока хренона налить:)а вдрух капилярка подзабита?Га?;)
Вот чё ты сразу так в лоб выдаешь, этим "фреоноливам" ещё думать самим и думать, а ты такие подсказки сразу даешь !!! :mad:
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
24.06.2012 в 00:30:51
ломастер написал : можно и без этого всего предположить - давление кипения находится в отрицательной зоне , один из вариантов нехватка фреона (утечка )
Солидарен с Ломастером-это предположение(не конкретный ответ).От простого к сложному..далее производятся замеры:перегрев,токи и т.д.
24.06.2012 в 05:49:23
Бориска66 написал : 83% на 17%, ну так, для справки ...
я на память писал, порядок примерно такой же ...
Бориска66 написал : Вот чё ты сразу так в лоб выдаешь, этим "фреоноливам" ещё думать самим и думать, а ты такие подсказки сразу даешь !!!
ну кипение то все равно находится в отрицательной зоне ? или будеш опять спорить ?
24.06.2012 в 07:38:53
Бориска66 написал : 83% на 17%, ну так, для справки ...
Это ж откуда такая точность? Насколько я знаю точных данных нет до сих пор и соотношение 10/90 наиболее часто попадается в литературе.
24.06.2012 в 10:49:11
baziliov написал : а вдрух капилярка подзабита?
Может быть и преждевременное дросселирование (капилярка подзабита или фильтр), может и низкое давление конденсации, можно еще поумничать, но в жизни все обычно проще ;)
24.06.2012 в 11:01:29
Дикий + написал : можно еще поумничать,
тоесть ты предлагаешь налить фреона а потом думать?ну шож,тоже способ ;)
24.06.2012 в 11:20:09
Дикий + написал : Может быть и преждевременное дросселирование (капилярка подзабита или фильтр), может и низкое давление конденсации, можно еще поумничать, но в жизни все обычно проще ;-)
На 99% утечка , а потом уже все остальное.
24.06.2012 в 11:24:50
Если переключить на тепло и давление посмотреть на сервисном порту будет ясно капилярка или недостаток фреона?
24.06.2012 в 11:26:58
BV Это не обязательно ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...