ломастер
ломастер
Резидент

Регистрация: 25.10.2006

Новосибирск

Сообщений: 5910

23.06.2012 в 22:09:10

artem 16 написал : во внутрянку попадает просто газ.

во внутрянку по жидкостной трубе попадает смесь жидкость/ пар примерно 90/10 % когда обмерзает жидкость фреона почти нет - он уже весь выкипает еще в трубе...

0
baziliov
baziliov
Местный

Регистрация: 24.04.2011

Львов

Сообщений: 673

23.06.2012 в 22:54:11

хлопцы,вы на борьку не гоните.вам бы тока хренона налить:)а вдрух капилярка подзабита?Га?;)

0
Бориска66
Бориска66
Резидент

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

23.06.2012 в 22:56:46

ломастер написал : смесь жидкость/ пар примерно 90/10 %

83% на 17%, ну так, для справки ...

baziliov написал : хлопцы,вы на борьку не гоните.вам бы тока хренона налить:)а вдрух капилярка подзабита?Га?;)

Вот чё ты сразу так в лоб выдаешь, этим "фреоноливам" ещё думать самим и думать, а ты такие подсказки сразу даешь !!! :mad:

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Fresh
Fresh
Резидент

Регистрация: 24.05.2009

Рига

Сообщений: 1106

24.06.2012 в 00:30:51

ломастер написал : можно и без этого всего предположить - давление кипения находится в отрицательной зоне , один из вариантов нехватка фреона (утечка )

Солидарен с Ломастером-это предположение(не конкретный ответ).От простого к сложному..далее производятся замеры:перегрев,токи и т.д.

0
ломастер
ломастер
Резидент

Регистрация: 25.10.2006

Новосибирск

Сообщений: 5910

24.06.2012 в 05:49:23

Бориска66 написал : 83% на 17%, ну так, для справки ...

я на память писал, порядок примерно такой же ...

Бориска66 написал : Вот чё ты сразу так в лоб выдаешь, этим "фреоноливам" ещё думать самим и думать, а ты такие подсказки сразу даешь !!!

ну кипение то все равно находится в отрицательной зоне ? или будеш опять спорить ?

0
WLM
WLM
Резидент

Регистрация: 26.06.2011

Москва

Сообщений: 1880

24.06.2012 в 07:38:53

Бориска66 написал : 83% на 17%, ну так, для справки ...

Это ж откуда такая точность? Насколько я знаю точных данных нет до сих пор и соотношение 10/90 наиболее часто попадается в литературе.

0
Дикий +
Дикий +
Местный

Регистрация: 05.07.2007

Электросталь

Сообщений: 915

24.06.2012 в 10:49:11

baziliov написал : а вдрух капилярка подзабита?

Может быть и преждевременное дросселирование (капилярка подзабита или фильтр), может и низкое давление конденсации, можно еще поумничать, но в жизни все обычно проще ;)

0
baziliov
baziliov
Местный

Регистрация: 24.04.2011

Львов

Сообщений: 673

24.06.2012 в 11:01:29

Дикий + написал : можно еще поумничать,

тоесть ты предлагаешь налить фреона а потом думать?ну шож,тоже способ ;)

0
WLM
WLM
Резидент

Регистрация: 26.06.2011

Москва

Сообщений: 1880

24.06.2012 в 11:20:09

Дикий + написал : Может быть и преждевременное дросселирование (капилярка подзабита или фильтр), может и низкое давление конденсации, можно еще поумничать, но в жизни все обычно проще ;-)

На 99% утечка , а потом уже все остальное.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124298

24.06.2012 в 11:24:50

Если переключить на тепло и давление посмотреть на сервисном порту будет ясно капилярка или недостаток фреона?

0
Бориска66
Бориска66
Резидент

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

24.06.2012 в 11:26:58

BV Это не обязательно ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...