23.06.2012 в 17:35:22
Обмерзает тонкая трубка кондиционера ( от наружного блока до радиатора внутреннего блока) В чем причина? Кондиционер через 10 минут выкидывает ошибку и отключается. Спасибо за совет!
23.06.2012 в 17:37:41
Андрюша, подкинь ещё данных об оборудовании, скудновато как-то ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
23.06.2012 в 18:02:34
Рейнфорд RAC-122sh
23.06.2012 в 18:07:53
Это все ?
Токи, перегрев, переохлаждение, перепады температур ... Где это все ?
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
23.06.2012 в 18:12:41
Бориска66 можно и без этого всего предположить - давление кипения находится в отрицательной зоне , один из вариантов нехватка фреона (утечка )
23.06.2012 в 18:19:57
ломастер Да разве ??? А у меня совсем другие предположения ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
23.06.2012 в 19:41:14
с чем вы не согласны с тем что давление кипения находится в отрицательной зоне ?
23.06.2012 в 19:50:47
ломастер Я вообще не знаю где находится в данный момент давление, данных не хватает для выводов ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
23.06.2012 в 20:37:04
вам не хватает , а кому то хватает ...
23.06.2012 в 22:00:24
Бориска66 написал : А у меня совсем другие предположения ...
*** Ломастер прав. Надо дозаправить и проверить на утечки.
23.06.2012 в 22:00:38
ломастер написал : можно и без этого всего предположить - давление кипения находится в отрицательной зоне , один из вариантов нехватка фреона (утечка )
Дополню. Кипение начинается сразу после капиллярки, в жидкостной трубе, во внутрянку попадает просто газ. Коллектор и термометр это покажут.
Бориска66 написал : А у меня совсем другие предположения ...
Ну так озвучь их.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу