27.06.2012 в 09:16:33
Вот такой случай, внутренний блок висит на высоте 2,2 м. Слив идет вертикально вниз, затем 2 поворота на 90 град., затем 9 м. горизонтального участка и улица. Слива воды не происходит, идет перелив. Труба чистая. Шланг 16 мм.
Пришли к выводу что есть перепад давлений улица- помещение. Другого объяснения не вижу.
Подкиньте какую-нить идейку. А? Все уже заложено в штробах и гипсокартоне.
27.06.2012 в 09:27:22
Алекс-р написал : Подкиньте какую-нить идейку. А? Все уже заложено в штробах и гипсокартоне.
Такой хватит ?
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
27.06.2012 в 18:39:55
Алекс-р написал : Подкиньте какую-нить идейку. А?
идейка стара как мир - прокладывай дренаж всегда с уклоном.
27.06.2012 в 19:11:46
А форточку открыть для выравнивания давлений не пробовали!!!
28.06.2012 в 04:02:22
ломастер написал : идейка стара как мир - прокладывай дренаж всегда с уклоном.
Нет возможности с уклоном, делал эксперимент хоть 20 м будет гор. участка, хоть контр уклон не выше кондея все должно работать.
28.06.2012 в 04:27:42
Бориска66 написал : Такой хватит ?
Мой 3 вариант. В теории решил как убрать карманы. Спасибо. Еще раз убедился, что я ненавижу кондиционеры и они ненавидят меня. ))
28.06.2012 в 07:48:14
Алекс-р написал : Мой 3 вариант. В теории решил как убрать карманы. Спасибо. Еще раз убедился, что я ненавижу кондиционеры и они ненавидят меня. ))
Просто надо читать инструкцию по установке, там уже многое придумано ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...