Аватар пользователя
VeloMah

Местный

Регистрация: 20.04.2006

Москва

Сообщений: 364

26.07.2012 в 19:39:44

Заправляли кондиционер фреоном. Вначале нажали на ниппель в сервисном порту - чуть-чуть фреона было. Отвакумировали шланги, открыли балон, запустили кондиционер. В итоге -

после остановки кондиционера: 1) температура газовой трубы 32.3 2) манометр показывает 9 бар

после включения через 4 минуты

3) температура воздуха из внутреннего блока 25 4) температура в комнате 25.9

после включения через 7 минут 5) температура газовой трубы 24.9 6) жидкостная труба обмерзает 7) манометр показывает 0.8 бар !!!

после включения через 14 минут 8) температура газовой трубы 24 9) жидкостная труба обмерзает 10) температура воздуха из внутреннего блока 23.8 потом быстро увеличилась до 25 11) температура в комнате 26.5

Что это ?

0
Аватар пользователя
baziliov

Местный

Регистрация: 24.04.2011

Львов

Сообщений: 673

26.07.2012 в 20:31:26

а ты кто?заказчик или исполнитель?если заказчик,то что говорят исполнители?

0
Аватар пользователя
krocavcheg

Местный

Регистрация: 22.06.2011

Луховицы

Сообщений: 8

26.07.2012 в 20:57:54

Тип фреона, сколько залили, предысторию, зачем вообще полезли заправлять, нам за тебя предлагаешь додумать?

0
Аватар пользователя
Fresh

Местный

Регистрация: 24.05.2009

Рига

Сообщений: 1106

26.07.2012 в 22:13:38

Возможно несанкционированые вклечения газа-присутствие воздуха или азота .

0
Аватар пользователя
VeloMah

Местный

Регистрация: 20.04.2006

Москва

Сообщений: 364

27.07.2012 в 01:07:18

фреон 22 кондиционер инвертор по пункту 9 - сейчас вспоминаю - кажется в этот момент обмерзание пропало

Fresh написал : Возможно несанкционированые вклечения газа-присутствие воздуха или азота .

Аазоту там точно взяться неоткуда. Трассу хорошо вакуумировали месяц назад - тогда утечек не было (стрелка держалась в крайнем положении) как это проверить ? как воздух может давать такой эффект ?

0
Аватар пользователя
WLM

Местный

Регистрация: 26.06.2011

Москва

Сообщений: 1880

27.07.2012 в 10:33:32

VeloMah написал : Аазоту там точно взяться неоткуда. Трассу хорошо вакуумировали месяц назад - тогда утечек не было (стрелка держалась в крайнем положении) как это проверить ? как воздух может давать такой эффект ? если нечего сказать по делу, то лучше промолчать, а не бахвалиться

Ну если по делу, то:

  1. Вакуумированием на герметичность не проверяют.
  2. Кондиционер заправляют по весам.
  3. Ни один нормальный сервисник не уедет с объекта пока не убедится, что все сделал правильно и техника работает нормально.
0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

27.07.2012 в 10:45:05

Согласен с WLM... Если по теме, то должно быть примерно так: 1) поиск и устранение утечки; 2) офигенно долгое вакуумирование всей системы; 3) заправка по весам; 4) контроль работы сплита; 5) и только потом - прощание с сервисниками...

0
Аватар пользователя
VeloMah

Местный

Регистрация: 20.04.2006

Москва

Сообщений: 364

27.07.2012 в 17:05:31

rodnin написал : 1) поиск и устранение утечки;

это Ваш диагноз, что там утечка или просто так на всякий случай поискать надо ?

WLM написал :

  1. Кондиционер заправляют по весам.

и не только

0
Аватар пользователя
Fresh

Местный

Регистрация: 24.05.2009

Рига

Сообщений: 1106

27.07.2012 в 19:51:14

VeloMah написал : Аазоту там точно взяться неоткуда.

..понимаю,понимаю-т.е он и рядом там не стоял..,вот и пришла расплата.И на всяк случай:перед опрессовкой азотом(для тех кто не брезгует такой процедурой),прежде подтяните краны на портах..

VeloMah написал : как воздух может давать такой эффект ?

,давление на всасе завышено,КПД занижено.

0
Аватар пользователя
VeloMah

Местный

Регистрация: 20.04.2006

Москва

Сообщений: 364

27.07.2012 в 20:02:33

краны подтянем а вообще - какое там требуется усилие ? в installation manual было написано 50 кг (и далее толи м. то ли с.) - очевидно что столько порты просто не выдержат, поэтому решили ограничиться 15-20кг усилий

0
Аватар пользователя
Fresh

Местный

Регистрация: 24.05.2009

Рига

Сообщений: 1106

27.07.2012 в 20:18:40

VeloMah написал : краны подтянем

?..поздно,надо начинать с начало:стравить содержимое,опрессовать (проверить на утечку),отвакуумировать и заправить по весам.

0
Аватар пользователя
VeloMah

Местный

Регистрация: 20.04.2006

Москва

Сообщений: 364

27.07.2012 в 20:47:38

Fresh написал : ,давление на всасе завышено,КПД занижено.

а можно по-подробнее - если Вы считаете, что там есть воздух [или азот] - как это повышает давление на всасывании - из-за свойств воздуха или избытка фреона ?

0
Аватар пользователя
Fresh

Местный

Регистрация: 24.05.2009

Рига

Сообщений: 1106

27.07.2012 в 21:16:23

VeloMah написал : а можно по-подробнее

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B8%D1%8F

0
Аватар пользователя
Fresh

Местный

Регистрация: 24.05.2009

Рига

Сообщений: 1106

27.07.2012 в 21:21:19

VeloMah написал : Вы считаете, что там есть воздух [или азот]

заметьте не утверждал,а предпологал,может и клапана с пушным зверьком подружились..:swoon .

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111845

27.07.2012 в 21:23:23

VeloMah написал : в installation manual было написано 50 кг (и далее толи м. то ли с.)

ага, какая разница - на метр или на сантиметр :)

0