KFZMikhail написал :
... Исправляю ошибку.....
;) :) То же прекрасно понимаю, что скорее всего, Вы особо не сталкивались с вентиляцией. Поэтому, из всего что написали половина неприменимой информации. А вот что следовало бы написать Вы пропустили. Это типа:
KFZMikhail написал :
У меня есть маленький плюс все три вентилятора (кухня, ванная, туалет) .....
А вот эта информация важна.
Далее, Вы пишите:
KFZMikhail написал :
.... Ввиду стеснения в средствах решено отказаться от столь дорогой системы и установить более бюджетную версию вентиляции......
Что Вы подразумеваете под словом "бюджетная", в какой виде ее представляете и в каком виде Вы рассчитываете ее делать ????
Пока не ответите на эти вопросы про диаметры воздуховодов говорить смысла нет, т.к. совершенно разный подход ко всему этому ....
Ну а на остальные вопросы:
KFZMikhail написал :
можно ли объединять вентиляция для турбокотла и сауны?
Нельзя. Из котельной должен быть отдельный канал, требования пожарников/газовщиков
KFZMikhail написал :
Хватит ли двух проходов в кровле по 200мм?
Как можно ответить на этот вопрос если планировка неизвестна ???? Возможно хватит а возможно и нет. Ответы на остальные вопросы вытекают из вопросов которые задал выше ....
И еще, на всякий случай и не знаю надо ли иль не надо, но чтобы понять что Вам "надо" попробуйте исходить из следующего объяснения.
Вы пишите:
KFZMikhail написал :
.... стеклопакеты установлены на заводе, двери фирменные финские, прекрасно утеплён ....
Следовательно, он прилично герметичен и его можно представить в виде закрытой пластиковой бутылки.
Теперь, открываем крышку, т.е. это примерно то же самое что в Вашем доме сделали или отдельные каналы, либо совмещенные - все равно. Объем бутылки будет вентилироваться ???? Конечно же "нет", т.к. должно быть "место куда вдувается и место откуда выдувается ...." Правильно ???
Теперь, можете с имитировать установку вытяжных вентилятором на каналы. "Ротом" (;) ртом) начните высасывать воздух. Что получается ???? Бутылка сжимается. А теперь в стенке бутылки сделайте отверстие, она быстренько примет туже форму что и было "до того..". так и Ваш дом. начните откачивать из него воздух вентиляторами сразу же внешний воздух будет искать дырочку чтобы заместить откачанный воздух.
Это примерно то что у Вас сейчас есть и то что Вы хотите соорудить. Вот это главная проблема, а не те вопросы которые Вы задаете .... Они то же "правильные" то только уже последующие а не первые. И слава богу что у Вас турбированый котел, т.к. приток для горения у него идет по коаксиальному дымоходу.
Но это не гарантирует нормальную работу газовой плиты, т.к. приток для горения неизвестно откуда будет и есть вероятность перетекания газа по помещениям.
Это "примерно и на пальцах ...". Ну а отвечать или не отвечать на вопросы, решать и принимать решение остается только Вам ..... ;) :)