29.09.2012 в 22:33:54

Кирпичный дом 5эт. (ческий проэкт) Кухня, изолированый канал естественной вытяжки, установил над плитой принудительную вытяжку подкючил через спец. рамочку 1/3 площади рамки занимает решотка для естественной вытяжки а дале воздуховод к купольной вытяжке над плитой. Квартира 1эт. Получаю письмо из Департамента ЖКХ г. Черновцы Демонтировать купольный вентилятор или выполнить изоляцию вентканала в сответствии с СНиП 2.04.05-91 по причине что выше расположеной квартире иногда пахнет котлетами или картошкой, с сылкой на организацию которая чистит вент каналы, что возможно между крпичами есть щели. Зто гадание на пльцах, месть соседа или есть зерно правды. Что можно посоветовать?

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12690

29.09.2012 в 23:01:58

;) Что-то на сильно старый СНиП ссылаются. Есть посвежее: СНиП 41-01-2003. "Отопление, вентиляция и кондиционирование"

БОНУС написал : Что можно посоветовать?

Перечитайте их.. Про вентиляцию там разделы небольшие, так что много времени не займет но что нибудь для себя интересное узнаете..... А по существу.... Честно говоря, нигде не встречал конкретного запрета на установку зонтов .... Но могу ошибаться .... ;)

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
Glasser

Местный

Регистрация: 25.04.2011

Симферополь

Сообщений: 576

29.09.2012 в 23:45:03

БОНУС, здравствуйте . Какое у Вас отопление и как греете воду для мытья ?

0
Аватар пользователя
БОНУС

Местный

Регистрация: 30.04.2009

Черновцы

Сообщений: 35

30.09.2012 в 00:48:27

Центральное отопление и гарячее водоснабжение газ.колонки нет.

0
Аватар пользователя
БОНУС

Местный

Регистрация: 30.04.2009

Черновцы

Сообщений: 35

30.09.2012 в 00:57:56

А СНиП они указали для того чтоб я согласно ему провёл изоляцию своего вентканала. Это очень дорогое удовольствие.

0
Аватар пользователя
БОНУС

Местный

Регистрация: 30.04.2009

Черновцы

Сообщений: 35

30.09.2012 в 01:04:16

И вобще есть разработаные и утверждённые методики каким либо Институтом ЖКХ по обнаружению этих междукирпичных сквозняков или это всё от потолка, сосед сказал что люминий значить люминий.

0
Аватар пользователя
Alex___dr

Местный

Регистрация: 13.03.2006

Москва

Сообщений: 28323

30.09.2012 в 01:26:22

БОНУС написал : И вобще есть разработаные и утверждённые методики каким либо Институтом ЖКХ по обнаружению этих междукирпичных сквозняков или это всё от потолка, сосед сказал что люминий значить люминий.

А Вы рассказывали соседу, что Вы

БОНУС написал : установил над плитой принудительную вытяжку

??

0
Аватар пользователя
БОНУС

Местный

Регистрация: 30.04.2009

Черновцы

Сообщений: 35

30.09.2012 в 12:06:28

Я не делал из этого секрет

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111871

Аватар пользователя
БОНУС

Местный

Регистрация: 30.04.2009

Черновцы

Сообщений: 35

30.09.2012 в 13:00:51

Я в курсе этой технологии, но на 15м. изоляции это куча денег. Меня интересует правомерность действий вентиляционных служб (технически и юредически обоснована ли диагностика) потому что они же и делаю полимерную изоляцию и ищут себе обёмы работ.

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12690

30.09.2012 в 13:56:06

БОНУС написал : Получаю письмо из Департамента ЖКХ г. Черновцы Демонтировать купольный вентилятор или выполнить изоляцию вентканала в сответствии с СНиП 2.04.05-91 по причине что выше расположенной квартире иногда пахнет котлетами или картошкой, с сылкой на организацию которая чистит вентканалы, что возможно между кирпичами есть щели.

  1. Для начала попросите этих умников дать ссылку на пункт СНиПа, если ее в письме нет. И в то же время напомнить что есть посвежее документ а тот на который ссылаются уже не действителен.
  2. Пусть предоставят лицензию, короче, документ в котором указано что фирма проверяющая состояние каналов имеет право на экспертные работы и имеет право выдавать свои рекомендации.
  3. Попросите посмотреть Договор на экспертные работы между ЖКХ (ДЭЗ) и этой организацией. А так же чтобы предоставили протоколы, акты этой организации на освидетельствование каналов. И далее, пусть Вас обеспечат копиями этих всех документов заверенных печатью ЖКХ. Документы необходимы, типа, для суда, если будут далее выступать. Не дадут - пусть пишут письменный отказ. И это все хорошо бы снять на видео предупредив что весь разговор снимается. В таком варианте съемка имеет законное право. Скрытую съемку могут пох...ть
  4. Для Вас "организация которая чистит вентканалы" это то предприятие которое можно посылать далеко и надолго. Они могут дать только рекомендации по ремонту и обслуживанию, и то не Вам лично а тому кому принадлежат каналы естественной вентиляции. А вот принадлежит это все хозяйство как раз то и не Вам а ДЭЗу ( или как уВас называются эти "шарашкины конторы") Вот тут есть заковыка. Вот они могут Вас попросить убрать вытяжку, но не заставить. заставить может Вас только суд. И то - "бабка надвое сказала.."... Для начала пусть докажут с экспертизой и доказательствами что Вашими котлетами воняет.
  5. Заставить Вас ремонтировать не "свое хозяйство" (стояк вентиляции) даже суд Вас заставить не может, это не Ваше, это общедомовая собственность.
  6. Еще один вопрос "умным" бонзам: Что за фраза от специалистов - "... возможно между кирпичами есть щели ..." ??? А если не щели виноваты а еще что-то ???? А если я решусь загерметизировать и все останется так же, кто компенсирует мне мои расходы ????

По-другому с ними разговаривать не стоит, ничего они не сделают. Заставить Вас может только суд. А "эти" могут только какие либо гадости творить, на большее они не способны, т.к. все эти требования не законны ....

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111871

30.09.2012 в 14:10:29

БОНУС, несколько моментов

  • если правильно, то вентканал не предназначен для подключения механической вытяжки
  • но у вас индивидуальный
  • у меня тоже 1/5 и зимой при хорошем притоке тянет так, что уносит вверх скомканную бумажную салфетку - нужен ли вентилятор? :)
  • пахнет котлетами - а ОНИ уверены, что пахнет ИМЕННО вашими котлетами? :) Доказать смогут? :)
  • почему бы Вам, если очень хочется зонт с вентилятором, не вывести его выход сквозь стену на улицу, а вентканал оставить для естественной вентиляции? Тем более, что ваша схема подключения возможно не очень хороша именно для вас, тк уменьшает вашу естественную вентиляцию?

БОНУС написал : по причине что выше расположеной квартире иногда пахнет котлетами или картошкой,

может пахнуть через неплотности перекрытий, проходы труб отопления.... .... и даже без механической вытяжки может пахнуть через неплотности вентканала - есть эксплуатирующая организация - вот пусть она и решает проблемы вашего здания за свои средства :)

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111871

30.09.2012 в 14:12:35

БОНУС написал : с сылкой на организацию которая чистит вент каналы, что возможно между крпичами есть щели.

Должен быть акт обследования, например видеокамерой и/или проверка герметичности например дымом - но это как правило для дымоходов - вы же не камин подключаете :)

0
Аватар пользователя
Glasser

Местный

Регистрация: 25.04.2011

Симферополь

Сообщений: 576

30.09.2012 в 17:28:04

BV написал : почему бы Вам, если очень хочется зонт с вентилятором, не вывести его выход сквозь стену на улицу, а вентканал оставить для естественной вентиляции? Тем более, что ваша схема подключения возможно не очень хороша именно для вас, тк уменьшает вашу естественную вентиляцию?

И это :

БОНУС написал : дом 5эт.

БОНУС написал : Квартира 1эт.

Какой будет эффективность вытяжки ? Скорее всего - нулевая ...

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111871

30.09.2012 в 17:47:09

Glasser написал : Какой будет эффективность вытяжки ? Скорее всего - нулевая ...

Летом - да, тяжело проталкивать 15 метров не гладкого канала, а зимой - при 15 метровой трубе даже вентилятор не нужен :) - если открыть форточку - даже свист появляется :)

0