12.10.2012 в 00:30:20
Сделал в доме следующую систему: от кухонной вытяжки- плоский короб 205х60мм, по ходу - в потолке кухни еще вытяжное отверстие в этот же короб . далее- такое же вытяжное отверстие ( в этом же коробе) в ванной. Затем- через переходник- труба 125мм через потолочное перекрытие в "карман" мансарды под скатом крыши. Далее труба раздваивается: одна ветка 125мм идет в "штаны" ( тройник) и выше, под скатом крыши- на чердак и сквозь крышу- в оголовок вытяжной трубы, т.е. описанная цепочка-как бы естественная вентиляция. Вторая ветка 125мм идет на центробежный вентилятор ( производительность 700куб.м\час) а от него- опять в те же"штаны" и на крышу.
При работе вентилятора воздухообмен очень слабый. если что-то жарится- вся гарь на кухне. Проверял сигаретным дымом: тяги почти нет, хотя вентилятор пашет и все хомуты затянуты.:o
Я такой же вентилятор ставил на даче примерно по такой же схеме (только без раздвоения потоков). Можно было улететь в вытяжку!:yu Вся улица жареной рыбой пахла, когда рыбу жарили. но на кухне был свежий воздух.:eek: Это при том, что выброс воздуха направлялся под карнизный свес ( не стал лишний раз дырявить крышу). Правда, там был диаметр труб 150мм, а теперь лишь 125мм ( к вентилятору и от него присоединял трубы через переходы 150\125мм.
Раздвоение потоков сделал для того, чтобы ванная и кухня вентилировались при неработающем вытяжном вентиляторе.
Не могу понять: воздухообмен недостаточный из-за двух дополнительных отверстий забора воздуха ( как бы подсос воздуха)? Или мал диаметр трубы и сложная конфигурация трассы, увеличивающая сопротивление? Но ведь и вентилятор совсем не слабый! :confused:
Возможности увеличить диаметр труб или спрямить трубы нет. Есть ли смысл поставить более мощный вентилятор при сохранении схемы? Если -да, то хотелось бы понять, чем этот плох. Ведь брал-то я его с запасом по производительности, тк он рассчитан на трубу диаметром 150мм, а не 125мм. или как-то поменять схему? Но-как??? Делать новые отверстия в крыше, тем более- через весь кровельный пирог- нереально и чревато плохими последствиями.:cool:
Растолкуйте. плиз. что к чему :help
12.10.2012 в 10:56:12
Если окно открыть на кухне тяга усиливается? если заткнуть все отверстия в этой ветке кроме кухонного тяга увеличивается? Схему лучше нарисовать, можно на бумаге ручкой а потом сфоткать и сюда выложить.
12.10.2012 в 11:57:49
старыймастер написал : Растолкуйте. плиз. что к чему
А что здесь растолковывать ???? если на корню сделано через ......, надеюсь понятно. Воздуховод 125 мм и вентилятор в 700 кубов. Видно выбирался по принципу: "Кашу маслом не испортишь ..." Но он здесь не проходит. Сделано сразу две ошибки:
Так что, все что намутили почти нерабочий вариант. Убирайте из сети санузлы/ванны и, скорее всего, "будет на улице пахнуть жареной рыбой... " Это не считая того что возможно сами воздуховоды жиром "заросли", это то же надо проверять ....
Удачи .....
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
12.10.2012 в 20:21:45
У меня на одном объекте была подобная ситуация.
К трубам естественной вытяжки присоединили воздуховоды кухни, на верхнем этаже оборудовали венткамеру, прорубив в стене отверстие присоединили вентилятор к каналам естественной вытяжки, прорубив для выброса новое отверстие в крыше. Но при этом "забыли" про существующий оголовок на крыше. В итоге, вентилятор засасывал воздух с улицы и... возвращал обратно, кухня оставалась при своем.., пока не зашили старый оголовок на крыше.
старыймастер, попробуй закрыть канал естественной вытяжки и включить вентилятор, как я понимаю у тебя похожая ситуация.
13.10.2012 в 00:39:17
artem 16 написал : попробуй закрыть канал естественной вытяжки и включить вентилятор,
Я бы так и сделал. но тогда при вылюченом вентиляторе не будет вентилироваться ванная и кухня.
воздух после вентилятора идет в "штаны", поэтому по идее. обратно ему трудно заворачивать,Б и он должен выдавливаться наверх и в трубу. хоть и при наличии сопротивления. Конечно. надо для принудительной вытяжки было делать отдельную линию..но теперь поздно обэтом говорить :-(
14.10.2012 в 23:00:33
15.10.2012 в 19:50:22
старыймастер, убирай обводную трубу, спремляй канал и все будет работать.
15.10.2012 в 20:41:53
старыймастер написал : схема плохо работающей вентиляции
Жесть ;)
Я бы:
От вентиляторов бы в кухне отказался и от мотора на вытяжке тоже, но сделал дефлектор с механическим побуждением на случай полного штиля....
16.10.2012 в 08:49:04
Обратный гравитационный клапан в байпасную\обводную трубу, либо заслонка с приводом туда же, перекрывающая трубу на время включения вентилятора.
А правильно конечно всё разобрать и сделать по вышеприведённым советам.
Лучше один раз увидеть.
16.10.2012 в 19:18:15
Medtech написал : А правильно конечно всё разобрать и сделать по вышеприведённым совета
Оно конечно может и правильно, но...увы,невозможно по следующим причинам:
Все трубы проложены под потолком из ГКЛ
Труба на крышу из "кармана" проходит в толще кровельного пирога
Проклятый оголовок с грибком -единственное, что есть в кровельной системе БРААС. Он придназначен вообще-то для вентиляции канализационного стояка. Но пришлось поставить его в качестве вытяжного.
4 Вывод трубы на фасад также исключается, в первую очередь, по эстетическим соображениям. Кроме того, будет существенно нарушен тепловой контур дома.
В связи с этим и уповаю на принудительную вентиляцию .Пока не могу понять, почему плохо вытягивает с кухни: забирался в "карман" при работающем вентиляторе. Чувствуются аппетитные запахи жареного мяса. :a Причем -не через неплотности перекрытия, тк все запенено добросовестно. Значит. вытяжка-то в общем работает!:yu
Из всех возможных вариантов мне остается:
перекрывать байпас ( хотя, не очень понятно. почему. Ведь "штаны" в форме трехлучевой звезды должны препятствовать обратной тяге):eek:
увеличить мощность вентилятора (но даст ли это желаемый результат?) Да и какой же надо тогда ставить вентилятор? Не хотелось бы снова лохануться: денег мощный вентилятор тоже стоит весьма приличных:cool:
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу