19.12.2012 в 10:53:51
Подскажите какой хладогент необходимо докачивать в кондиционер Ergo AC-0902CH?
19.12.2012 в 11:43:56
R410A, А почему решили, что его необходимо дозаправить?
19.12.2012 в 11:51:35
целый день травило на соединении после установки "мастером"
19.12.2012 в 12:01:27
vng23 написал : целый день травило на соединении после установки "мастером"
Тогда первым делом вешайте ломастера)
19.12.2012 в 14:35:36
Кондёр за 200$, а проблем на 100$:swoon ...
19.12.2012 в 18:33:13
vng23 написал : Подскажите какой хладогент необходимо докачивать в кондиционер Ergo AC-0902CH?
http://ergo-ua.com/ru/shop/1492/1715601.html
Надо не докачивать, а заправлять полностью, предварительно эвакуировав остатки и отвакуумировав систему.
20.12.2012 в 14:31:16
Нужно исправить вальцовку на соединение где травило либо дотенуть гайки! Потом вакумация и дозаправка по весам. На наружном блоке написано сколько грамм и какого фреона нужно залить в систему.
31.12.2012 в 11:37:34
gotman написал : Тогда первым делом вешайте ломастера)
Ноо, ноо- руки проч от пролетариата :mad:
31.12.2012 в 16:40:04
..иногда,после корявых рук проще и надежней все переделать..
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.