maskitjeans
maskitjeans
Новичок

Регистрация: 12.05.2010

Москва

Сообщений: 74

06.01.2013 в 22:00:06

14.2 метра приблизительно не считая изгиба U=200 выходит из котла в тоннель

далее на 3 этажа ,гдето предполагается излом тоннеля , а на выходе 2х100 ...

результат такой

я предполагаю что u=200 - заходит в тоннель и всё . а сверху просто вставлены 2х100 что думаю... либо врубаться в тоннель по середине на 2 этаже 2200 см

  • тонель справа от труб вентиляции ,наращивать их внутри и тп либо выводить сэндвич через гараж 200 + 100 утеплитель. кто подскажет спеца или с чего начать ?
0
Вложение
Ким
Ким
Эксперт

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12746

06.01.2013 в 22:16:22

maskitjeans написал : U=200 выходит из котла в тоннель ... а на выходе 2х100 ...

Вообще-то, из всего текста ничего непонятно "кто, с кем и как ..." Но одно сразу бросается в глаза, диаметр 200, насколько понимаю, это диаметр дымохода. Площадь сечения получается дымохода получается 0,031кв.м Выход = два кругляка диаметром 100мм, площадь сечения получается 0,016 кв.м суммарно. Т.е. получается выход заужен чем вход. В дымоходах не спец, но умные люди говорили - "дымоход расширять можно, а заужать категорически нельзя ..." Насколько прав - подскажут "местные" товарищи ....

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

maskitjeans
maskitjeans
Новичок

Регистрация: 12.05.2010

Москва

Сообщений: 74

06.01.2013 в 22:28:00

Ким всё ещё хуже - обрыв вход 2000 а тоннель используется .как труба. те трубы в тоннеле то и нет

0
Petr.
Petr.
Местный

Регистрация: 15.07.2006

Москва

Сообщений: 560

06.01.2013 в 22:37:38

Каким образом она должна функционировать? Раньше работала?

0
maskitjeans
maskitjeans
Новичок

Регистрация: 12.05.2010

Москва

Сообщений: 74

06.01.2013 в 22:53:28

15 лет на морозе плакала и высолы - надоело ( руки окрепли и готовы к труду) тяга вё равно есть и пар выходит наружу из трубы -образуя сосульки камикакадзе, но также и сопливится кирпичная кладка.

0
artem 16
artem 16
Местный

Регистрация: 09.06.2011

Казань

Сообщений: 729

06.01.2013 в 23:04:44

ИМХО. Воздуховод отсырел и обвалился или начинает обваливаться. Какова температура газов на выходе из котла, хотя бы по паспорту.

maskitjeans написал : всё ещё хуже - обрыв
вход 2000 а тоннель используется .как труба. те трубы в тоннеле то и нет

Никакого обрыва - скорее всего так и есть. Для начала обследовать дымоход из нутри - можно просто опустить видеокамеру небольшого размера. Дальше принимать решение. Но как минимум необходима теплоизоляция дымохода до самого устья. И что за "паровая вентиляция котла"? - вывод топочных газов?

0
maskitjeans
maskitjeans
Новичок

Регистрация: 12.05.2010

Москва

Сообщений: 74

06.01.2013 в 23:14:26

artem 16 теплоизоляция(для мсключения остывания пара и дальнейшей конденсации?) температуру -буду уточнять...

0
artem 16
artem 16
Местный

Регистрация: 09.06.2011

Казань

Сообщений: 729

06.01.2013 в 23:39:39

maskitjeans написал : теплоизоляция(для мсключения остывания пара и дальнейшей конденсации?)

Да.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу