Eugen
Eugen
Местный

Регистрация: 14.04.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 168

04.03.2013 в 23:51:51

Здравствуйте, знатоки!

В новую квартиру будем устанавливать мультисплит, 2 внутренних блока для кухни+гостиной. Подумываю о самостоятельном выполнении подготовительных работ для последующего подключения кондея. А по сему - вопросы:

  1. Электрическую линию питания нужно подводить к
    -только наружному блоку -к обоим внтуренним -ко всем?
  2. На какой автомат вешать эту систему? 16 или 25А?
  3. Если делать дренаж в домовую канализацию, то:
    • какие трубки для этого используются?
    • Нужно ли их утеплять?
    • какой должен быть уклон -нужна ли помпа, если длина трассы дренажной будет порядка 5-7 метров? -дренаж нужен от обоих внутренних блоков в случае мультисплит?

Буду благодарен за советы!

0
AV52629
AV52629
Местный

Регистрация: 27.03.2010

Москва

Сообщений: 181

05.03.2013 в 00:58:50

питание к наружному(инвертер) 3*2.5 и автомат25А. трубки есть специальные, можно 16 металлопласт. утеплять не надо.уклон минимум 2 см на метр. помпа не нужна, если дренаж самотеком. дренаж от обоих блоков.

0
Eugen
Eugen
Местный

Регистрация: 14.04.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 168

05.03.2013 в 01:02:56

AV52629, спасибо

AV52629 написал : трубки есть специальные

это какие? Если выводить дренаж не в каналью, а на улицу, как обеспечить незамерзание дренажной линии зимой? Если на нагрев кондей будет работать.

0
V@D1k
V@D1k
Местный

Регистрация: 15.01.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 267

05.03.2013 в 01:15:42

питание на наружку 3х2.5мм, автомат лучше поставить по максимальному току кондиционера а не на 25А ;)

Есть специальный дренаждый ПВХ шланг такой спиральный, но если не жалко можно металлопластом! Но зачем вам запариваться?! с дренажом если он идёт вместе с трассой его проложат монтажники! при работе на нагрев конденсат образуется в наружном блоке;)

0
AV52629
AV52629
Местный

Регистрация: 27.03.2010

Москва

Сообщений: 181

05.03.2013 в 09:08:49

Eugen написал : AV52629, спасибо

Если выводить дренаж не в каналью, а на улицу, как обеспечить незамерзание дренажной линии зимой? Если на нагрев кондей будет работать.

если работает на обогрев, то капать будет снизу уличного блока. замерзать естественно будет при минусовых температурах. решать эту проблему проще использованием другого источника тепла вместо кондиционера.

0
phixos
phixos
Новичок

Регистрация: 26.02.2012

Москва

Сообщений: 36

05.03.2013 в 11:44:10

Eugen, рядом есть ветка, где дают правильные советы. Лучше обратитесь к специалистам! Иначе ремонт потом встанет в копеечку!:eek: AV52629, не стоит давать советы по вопросам в которых слабо разбираетесь! Например с подбором автомата и кабеля на питание.:nо:

0
AV52629
AV52629
Местный

Регистрация: 27.03.2010

Москва

Сообщений: 181

05.03.2013 в 16:07:06

phixos написал : AV52629, не стоит давать советы по вопросам в которых слабо разбираетесь! Например с подбором автомата и кабеля на питание.:nо:

напомню, что речь не о группе розеток с возможностью плавного изменения нагрузки, а об стационарно подключенном электроприборе у которого может быть только два состояния: рабочий ток( примерно10-12А) или ток короткого замыкания. и если вы смоделируете ситуацию, когда по кабелю для кондиционера вдруг начнет протекать ток например 40А в течении часа ,то я перестану давать свои советы.

0
Бориска66
Бориска66
Старожил

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

05.03.2013 в 17:53:58

AV52629 написал : а об стационарно подключенном электроприборе у которого может быть только два состояния: рабочий ток( примерно10-12А) или ток короткого замыкания.

Да что Вы говорите ???

А Вы в курсе, что у мульта инверторного потребляемый ток может варьироваться от 0,5А до 16А, и это вполне рабочие режимы ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

AV52629
AV52629
Местный

Регистрация: 27.03.2010

Москва

Сообщений: 181

05.03.2013 в 18:53:21

до 17А

две бесконечные, неумирающие темы: сечение кабеля и нужна ли земля в межблочке.

0
Eugen
Eugen
Местный

Регистрация: 14.04.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 168

05.03.2013 в 20:34:07

AV52629 написал : две бесконечные, неумирающие темы

Это точно. Никто не будет спорить с тем, что вести 3*2,5? А 16 или 25 А -на этот вопрос наверное стоит искать ответ в мануале мультисплита.

Кто знает, допустимо ли прокладывать трассы фреоновые в запотолочном пространстве, если сам внутренний блок будет стоять ниже по уровню?

0
Бориска66
Бориска66
Старожил

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

05.03.2013 в 20:54:43

AV52629 написал : две бесконечные, неумирающие темы: сечение кабеля и нужна ли земля в межблочке.

Да-а-а ???

А мы то тут думали, что в ПУЭ все детально разложено ... ;)

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.