Maikln написал :
50X50 сантиметров.
Они с дуба упали? Максимум 15х15. Если завал сложный, то может быть расширение вверх или еще одно отверстие. Первоначально достаточно одного-двух отверстий д=20мм., дальше зависит от завала.
Maikln написал :
прочистка вентиляционных каналов приспособлением путём всасывания мусора.
Не Ваш случай. Это все хорошо в рекламе. Это явно не трубочистная организация, поскольку они не знают устройство вентиляции.
А пробовали ли местные пробить завал непосредственно с первого этажа? Завал всегда лучше бить снизу. Если он очень плотный или сплошной раствор, тогда уже делается вскрытие в месте завала.
Если найдете свою серию, то может еще что подскажу... Если не знаете как, покажите фото фасада. И хорошо бы фото своего канала снизу вверх.
Medtech написал :
Но сдаётся мне что была перепланировка кухни при ремонте и придётся по суду восстанавливать, причём за свои средства
Совершенно не факт.
Medtech написал :
потому в ваших интересах сминимизировать потери и пойти на встречу.
Идти навстречу - обязательно, но при этом ставить условия.