Аватар пользователя
Анди

Местный

Регистрация: 27.03.2013

Воронеж

Сообщений: 49

30.03.2013 в 20:02:18

Купил ME LOSSNAY LGH-35RX5-E в сталинку 91 м.кв. потолки 3 м. Три окна выходят на проезжую улицу, одно окно выходит во внутренний зеленый двор. Около этого окна планирую сделать входное отверстие. Выходное хотел бы завести в канал ВВ. У меня 5 каналов ВВ, в одном из санузлов будет стоять газовый бойлер с открытой камерой на 200л. Что посоветуете по разводке. Потолки высокие на диаметрах воздуховодов экономить не планирую.

0
Вложение
Аватар пользователя
Glaen21

Местный

Регистрация: 19.02.2012

Чебоксары

Сообщений: 481

30.03.2013 в 21:20:27

Анди написал : Выходное хотел бы завести в канал ВВ.

Нас этому не учили (с). Не кошерно. Сопротивляццо шахта будет.

Анди написал : в одном из санузлов будет стоять газовый бойлер с открытой камерой на 200л.

Он будет стоять по Проекту? Где газ, там милости просим действующих газовиков, лучше из Горгаза.

Какой этаж/этажность? Балкон/лоджия есть?

3 метра высоты - этож... мона ... (задохнулся от чувств).

0
Аватар пользователя
vitex73

Местный

Регистрация: 17.12.2011

Горловка

Сообщений: 1375

30.03.2013 в 21:30:31

Для начала:что такое канал ВВ?Планировочка- "не в ногу"..Плюс- бойлерок..А, с перехлестами, как бороться?Боюсь, не потянуть мне..Надо дать дорогу ученым..Например, Glaen21, Вас, ведь, учили?Или, я, что-то неправильно понял?

0
Аватар пользователя
Glaen21

Местный

Регистрация: 19.02.2012

Чебоксары

Сообщений: 481

30.03.2013 в 22:26:22

Да учили. Почти всю жизнь учусь. И Вам, уважаемый vitex73, благодарен. По этому считаю, что выпуск с ПВУ на улицу делать надо. А к инженерным сетям здания, принадлежащие, кстати, всем собственникам дома ничего не по Проекту здания приделывать не надо. Ну во всяком случае, без острой на то необходимости.
Ну а про ... бойлер с открытой камерой на 200л ... и суровых дяденек из горгаза - тут без шуток. А что ранее других сунулся. Ну звиняйте. Я тут в параллель торговый зал на 1200 м2 в Арчике "вентилирую". Не углядел. Я в свои 56 могу и других уму разуму поучить. Вам:- "Постарайтесь мягше быть и Люди Вам Добром откликнутся". Послушайте ноктюрн № 20 До диез минор Шонена и успокойтесь. Никто Вас не обижает.

0
Аватар пользователя
Анди

Местный

Регистрация: 27.03.2013

Воронеж

Сообщений: 49

30.03.2013 в 22:31:42

1.Этаж 4 всего 5 этажей.

  1. Балкон есть в комнате где 11 кв.м, не застеклен.Выходит на проезжую улицу. Окно спальни 10 кв. м выходит в зеленый двор.
  2. Сейчас по проекту стоит газовая колонка. По параметрам бойлеру требуется в 2 раза меньше вытяжка чем колонке. http://www.maxklimat.ru/instrukcii/manual_Ariston_SGA%20120-200.pdf там отдельный раздел по вентиляции помещения.
  3. ВВ - Вытяжная Вентиляция кирпичные каналы в стенах и керамические трубы диаметром 125 мм под газовый водонагреватель (колонку). У меня один на кухне, второй в санузле.
  4. Если удаление воздуха в канал не рекомендуете сделаю дополнительное отверстие.

vitex73 написал : Планировочка- "не в ногу".

рекомендуете квартиру поменять или что-то можно сделать?)))))

http://ventportal.com/node/33 может кому пригодиться?

0
Аватар пользователя
vitex73

Местный

Регистрация: 17.12.2011

Горловка

Сообщений: 1375

30.03.2013 в 22:46:03

Просто, глядя на то, что Вы напректировали"любимому человечку", в соседней теме, и, как Вы потери давления считаете, учили вас , чему то другому..А, еще, вопрос - ГДЕ учили.

Glaen21 написал : А что ранее других сунулся.

Я, здесь, ничего не купил..

Glaen21 написал : "Постарайтесь мягше быть и Люди Вам Добром откликнутся"

Вот странно мне- я, Вас, не учу, а,Вы, меня- пытаетесь..Вас, что, тоже направить, с Вашими советами..Так, визг, сразу поднимете..

Glaen21 написал : Я тут в параллель торговый зал на 1200 м2 в Арчике "вентилирую"

Сочувствую....Заказчикам..Человек, который при 5м/с , отвод 90град, в 35 Па оценил- навентиллирует по полной..

Glaen21 написал : Послушайте ноктюрн № 20 До диез минор Шонена и успокойтесь

Я, лучше, Вас послушаю..Меня, это, боле успокоит..Когда конкуренция отсутствует- оно спокойнее..Вы не находите?

0
Аватар пользователя
vlkam

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Тула

Сообщений: 1945

30.03.2013 в 22:56:17

Чет мне кажется газовый бойлер в санузел по проекту ну никак не запихнуть, по новым нормам в санузле даже колонку ставить нельзя Если только прикинуться шлангом типа заменил колонку на бойлер... но это опять же неофициально

У нас позиция Тулагоргаза такова - новое оборудование значит новый проект по новым правилам. А раз новые правила, значит газовые приборы ставить в санузлах нельзя и будьте любезны их на выход. Так и живем без газовых счетчиков.

0
Аватар пользователя
Анди

Местный

Регистрация: 27.03.2013

Воронеж

Сообщений: 49

30.03.2013 в 23:10:15

И по старым тоже нельзя газовые приборы в ванную. Предыдущие хозяева перенесли колонку в ванную и жили так 20 лет и были счастливы))))). У меня на входе в квартиру стоит газовый счетчик, а дальше я сделаю все сам, заменю колонку на бойлер без проекта.

Если две 160 трубы в одной теплоизоляции сделать, у меня рекуператор 5 метров получиться)))))) Что посоветуете по разводке по квартире. Как приточные каналы провести где вытяжные?

0
Вложение
Аватар пользователя
vlkam

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Тула

Сообщений: 1945

30.03.2013 в 23:30:38

Анди написал : И по старым тоже нельзя газовые приборы в ванную.

по старым можно было. У меня тоже одна из квартир - сталинка. Вот в ней (во всем доме) вполне официально, по проекту колонки стоят в ванной. Дом 58-го года

0
Аватар пользователя
Анди

Местный

Регистрация: 27.03.2013

Воронеж

Сообщений: 49

30.03.2013 в 23:38:06

Мне так еще лучше))))).В любом случае у бойлера 8,7 кВат горелка, а у колонки 20 кВат.

0
Аватар пользователя
vlkam

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Тула

Сообщений: 1945

30.03.2013 в 23:42:46

А вот давно хотел поинтересоваться, какая фишка в бойлере по сравнению с колонкой ? Современные колонки полные автоматы, включил/выключил, подмешал холодной воды, держат заданную температуру

Температура воды из бойлера "не плывет" по мере того, как горячая уходит а холодная наливается ?

0
Аватар пользователя
Анди

Местный

Регистрация: 27.03.2013

Воронеж

Сообщений: 49

31.03.2013 в 00:01:40

Одним словом: Когда работает бойлер температура и напор из всех кранов одинаковый, а колонка работает на один кран. В интернете много информации.

0
Аватар пользователя
vitex73

Местный

Регистрация: 17.12.2011

Горловка

Сообщений: 1375

31.03.2013 в 00:25:45

Анди написал : http://ventportal.com/node/33 может кому пригодиться?

Почему не воспользуетесь? Если, все так просто?

0
Аватар пользователя
Glaen21

Местный

Регистрация: 19.02.2012

Чебоксары

Сообщений: 481

31.03.2013 в 00:38:03

Между в/водами забора и выпуска воздуха на улице хотя бы 1,0 - 1,5 м. сделайте. А лучше их провести по разным сторонам спальни 10 м2. Обе в плотной тепло/звукоизоляции. Если ПВУ будет стоять за дверью спальни не экономьте на сечениях разводящих трубопроводов. А лучше ее родимую в санузел. Все-таки 3 метра потолок. Этот «приз» логично использовать по полной. Туда же под потолок электрозадвижки и предподогрев. Когда контактор/магн.пускатель предподогрева дублирует команду пульсера, он щелкает – увы будет слышно. Можно конечно управлять ПП электронным способом – но надежность ниже. ИМХО. Но предподогревом обычно не пользуются, я не включал эту зиму, хоть и холодная она была. Газовый котел греет хорошо, снижаешь скорость, да и влагу бережешь.

Анди написал : http://ventportal.com/node/33 может кому пригодиться?

Excel-ля вполне хватает.

0
Аватар пользователя
vitex73

Местный

Регистрация: 17.12.2011

Горловка

Сообщений: 1375

31.03.2013 в 01:12:24

Glaen21 написал : предподогрев

Как так? Газовщиков уважаем, а пожарников- нет?

Glaen21 написал : электрозадвижки

Про это ноу хау- подробнее..Особенно, за потолком..Острых ощущений, явно, не хватает..Как, и, очередных 12 заслонок..

Glaen21 написал : Когда контактор/магн.пускатель предподогрева дублирует команду пульсера, он щелкает

Ну, прям, чудеса..Что , там, в Пульсаре, щелкает?Вы, его, в руках то, держали?.Ученый Вы наш..Чему там щелкать?

Glaen21 написал : я не включал эту зиму

Дык, вы ж , волшебники..У одного- не обмерзает при - 38, заявленные объемы, да еще, и, влажность -15%..Другой предподогрев не включает, при 50%й доминанте притока..У, Вас, не в Экваториальной Гвинее, Лоссней работает?.Ну, чистые чудеса..

0