30.03.2013 в 20:02:18
Купил ME LOSSNAY LGH-35RX5-E в сталинку 91 м.кв. потолки 3 м. Три окна выходят на проезжую улицу, одно окно выходит во внутренний зеленый двор. Около этого окна планирую сделать входное отверстие. Выходное хотел бы завести в канал ВВ. У меня 5 каналов ВВ, в одном из санузлов будет стоять газовый бойлер с открытой камерой на 200л. Что посоветуете по разводке. Потолки высокие на диаметрах воздуховодов экономить не планирую.
30.03.2013 в 21:20:27
Анди написал : Выходное хотел бы завести в канал ВВ.
Нас этому не учили (с). Не кошерно. Сопротивляццо шахта будет.
Анди написал : в одном из санузлов будет стоять газовый бойлер с открытой камерой на 200л.
Он будет стоять по Проекту? Где газ, там милости просим действующих газовиков, лучше из Горгаза.
Какой этаж/этажность? Балкон/лоджия есть?
3 метра высоты - этож... мона ... (задохнулся от чувств).
30.03.2013 в 21:30:31
Для начала:что такое канал ВВ?Планировочка- "не в ногу"..Плюс- бойлерок..А, с перехлестами, как бороться?Боюсь, не потянуть мне..Надо дать дорогу ученым..Например, Glaen21, Вас, ведь, учили?Или, я, что-то неправильно понял?
30.03.2013 в 22:26:22
Да учили. Почти всю жизнь учусь. И Вам, уважаемый vitex73, благодарен. По этому считаю, что выпуск с ПВУ на улицу делать надо. А к инженерным сетям здания, принадлежащие, кстати, всем собственникам дома ничего не по Проекту здания приделывать не надо. Ну во всяком случае, без острой на то необходимости.
Ну а про ... бойлер с открытой камерой на 200л ... и суровых дяденек из горгаза - тут без шуток.
А что ранее других сунулся. Ну звиняйте. Я тут в параллель торговый зал на 1200 м2 в Арчике "вентилирую". Не углядел.
Я в свои 56 могу и других уму разуму поучить. Вам:- "Постарайтесь мягше быть и Люди Вам Добром откликнутся".
Послушайте ноктюрн № 20 До диез минор Шонена и успокойтесь. Никто Вас не обижает.
30.03.2013 в 22:31:42
1.Этаж 4 всего 5 этажей.
vitex73 написал : Планировочка- "не в ногу".
рекомендуете квартиру поменять или что-то можно сделать?)))))
30.03.2013 в 22:46:03
Просто, глядя на то, что Вы напректировали"любимому человечку", в соседней теме, и, как Вы потери давления считаете, учили вас , чему то другому..А, еще, вопрос - ГДЕ учили.
Glaen21 написал : А что ранее других сунулся.
Я, здесь, ничего не купил..
Glaen21 написал : "Постарайтесь мягше быть и Люди Вам Добром откликнутся"
Вот странно мне- я, Вас, не учу, а,Вы, меня- пытаетесь..Вас, что, тоже направить, с Вашими советами..Так, визг, сразу поднимете..
Glaen21 написал : Я тут в параллель торговый зал на 1200 м2 в Арчике "вентилирую"
Сочувствую....Заказчикам..Человек, который при 5м/с , отвод 90град, в 35 Па оценил- навентиллирует по полной..
Glaen21 написал : Послушайте ноктюрн № 20 До диез минор Шонена и успокойтесь
Я, лучше, Вас послушаю..Меня, это, боле успокоит..Когда конкуренция отсутствует- оно спокойнее..Вы не находите?
30.03.2013 в 22:56:17
Чет мне кажется газовый бойлер в санузел по проекту ну никак не запихнуть, по новым нормам в санузле даже колонку ставить нельзя Если только прикинуться шлангом типа заменил колонку на бойлер... но это опять же неофициально
У нас позиция Тулагоргаза такова - новое оборудование значит новый проект по новым правилам. А раз новые правила, значит газовые приборы ставить в санузлах нельзя и будьте любезны их на выход. Так и живем без газовых счетчиков.
30.03.2013 в 23:10:15
И по старым тоже нельзя газовые приборы в ванную. Предыдущие хозяева перенесли колонку в ванную и жили так 20 лет и были счастливы))))). У меня на входе в квартиру стоит газовый счетчик, а дальше я сделаю все сам, заменю колонку на бойлер без проекта.
Если две 160 трубы в одной теплоизоляции сделать, у меня рекуператор 5 метров получиться)))))) Что посоветуете по разводке по квартире. Как приточные каналы провести где вытяжные?
30.03.2013 в 23:30:38
Анди написал : И по старым тоже нельзя газовые приборы в ванную.
по старым можно было. У меня тоже одна из квартир - сталинка. Вот в ней (во всем доме) вполне официально, по проекту колонки стоят в ванной. Дом 58-го года
30.03.2013 в 23:38:06
Мне так еще лучше))))).В любом случае у бойлера 8,7 кВат горелка, а у колонки 20 кВат.
30.03.2013 в 23:42:46
А вот давно хотел поинтересоваться, какая фишка в бойлере по сравнению с колонкой ? Современные колонки полные автоматы, включил/выключил, подмешал холодной воды, держат заданную температуру
Температура воды из бойлера "не плывет" по мере того, как горячая уходит а холодная наливается ?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу