31.03.2013 в 17:58:29
Добрый день! Посоветуйте пожалуйста вентиляторы на вытяжку для моей нестандартной ситуации. Нестандартность в том, что двери в ванную и туалет абсолютно герметичные (пластиковый стекло пакет с уплотнителями). Воздух подается в помещения по трубе от приточной установки ПВУ 350.
Система вытяжки - пластиковый канал 100мм представлен на рисунке. C включением вентиляторов тоже не просто. В туалете свет горит всегда, поэтому думал включать вентилятор при заходе в помещение, от датчика движения, с таймером на 15минут. В ванной думал включать вентилятор по датчику влажности.
Сейчас боюсь, запахи из туалета пойдут в ванную при включенном туалетном. Может включать сразу два вентилятора от датчика в туалете? Вентиляторы нужны c обратным клапаном? При выключенном вентиляторе, приточка будет "пробивать" эти обратные клапана? Модели можете посоветовать в пределах 5тр?
Заранее спасибо!
31.03.2013 в 18:22:57
KNAVE написал : Воздух подается в помещения по трубе от приточной установки ПВУ 350....двери в ванную и туалет абсолютно герметичные (пластиковый стекло пакет с уплотнителями).....
Вы не указали самую главную "нестандартность". Это то что в с/у и ванну подаете приток. Или неправильно понял ???? Если этого так то Вам никакие вентиляторы не нужны, все должно "выдавиться" через канал ЕВ. Хотя, и вентиляторы не помешают, если поставите. В любом случае, такой вариант называется - сделано через большую Ж... Простой пример. В герметичной ванной пар. Вы в нее открываете дверь. Т.к. периметр дверного проема гораздо больше чем сечение воздуховода то и пар ринется в помещения. И не поможет никакой вентилятор. А вот если сделать переток в с/у и ванну из смежных помещений, к этому, поставить вентилятор то такого эффекта не будет ......
Все остальное - мелочи ... ;)
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
31.03.2013 в 18:50:15
Ну, такой парилки как, в бане не планируется. И поток влажного воздуха, в небольшой момент открывания/закрывания дверей меня не сильно пугает. Про то, что вентиляторы возможно вообще не нужны, мысль здравая - спасибо. Первоначально попробую поставить просто решетки. Но как решить проблему, запахами из туалета в ванную? Или пока ничего не делать, посмотреть, может подпор воздуха из ванны не даст запахам проникать?
31.03.2013 в 19:00:28
KNAVE написал : Ну, такой парилки как, в бане не планируется. И поток влажного воздуха, в небольшой момент открывания/закрывания дверей меня не сильно пугает.
Ну пар не самое плохое. Другой вариант. распылили что-то "пахнущее" в санузле или ванной. Ну, типа, жена коготки красит, а запах нитролака довольно "приятный". Тут уж Вам выбирать. Весь вопрос в том что этот запах в любом случае будет в помещении. Вот поэтому, "дураки" которые писали документы предусматривают однозначное требование к с/у и ванной - только вытяжка. Но ВЫ можете делать все что Вас больше устраивает, это Ваше право.
KNAVE написал : ... Но как решить проблему, запахами из туалета в ванную? ....
Ответ тот же самый что и выше .... Думайте и решайте ....
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
31.03.2013 в 19:07:37
Хорошо, пойдем от обратного... Забыли, что есть приточка. Моя вытяжка стандартная, предусмотренная застройщиком. Как обеспечивается защита от запаха в стандартной связке ванна-туалет?
31.03.2013 в 19:21:03
KNAVE написал : защита от запаха
"Защита" от запаха из туалета в ванную, и наоборот- обеспечивается работающей ВЕ, и, ограждением, между помещениями
31.03.2013 в 19:28:53
В Вашем случае при герметичных дверях - переток в ванну/санузел из помещения а вытяжка через канал ЕВ. Здесь уже - или вытяжка естественным путем либо механикой. Чтобы не было перетока из ванны/санузла - или постоянно работающий вентилятор или, если будет работать нормально ЕВ - то ничего. В этом случае перетока не будет ...
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
31.03.2013 в 22:27:25
Спасибо, все понятно. Поставлю решетки и поживу. Если будут запахи, воткну вентиляторы... Вопрос, если вентилятор не работает, а приточка нагнетает, то она сможет открывать "обратные клапана" у неработающих вентиляторов? Или это экспериментально только узнается?
Какие есть проверенные известные фирмы вентиляторов?
31.03.2013 в 22:52:57
KNAVE написал : .... Поставлю решетки и поживу.....
Всего лишь один вопрос. Кто Вам подбросил идею с притоком в санузлы ???? Сами ???? Это просто праздный интерес ..
KNAVE написал : Вопрос, если вентилятор не работает, а приточка нагнетает, то она сможет открывать "обратные клапана" у неработающих вентиляторов?
Должно открыть, если не будет каких нибудь заморочек, и если кол-во воздуха создаст подпор достаточный для открытия. А так - ОК не герметичен, через щели воздух будет уходить ...
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
01.04.2013 в 13:25:11
Ким написал : Всего лишь один вопрос. Кто Вам подбросил идею с притоком в санузлы ???? Сами ???? Это просто праздный интерес ..
Идея поставить глухие пластиковые двери полностью моя. Хочется отсечь звуки ванны-туалета. Доступ воздуха: планировал каналы из коридора, посоветовавшись с вентиляторщиками решили дотянуть приточку - все равно запас по притоку есть. Посмотрим насколько реально система будет работать...
Кстати как проще всего визуально надымить в помещении (желательно без сильного запаха), кроме как "накуриться" ?
PS по качественным бытовым вентиляторам никто так и не подсказал =(
01.04.2013 в 13:31:20
KNAVE написал : .... Идея поставить глухие пластиковые двери полностью моя. ....
На то что двери глухие - это мне по барабану ..
KNAVE написал : посоветовавшись с вентиляторщиками решили дотянуть приточку - все равно запас по притоку есть.
Т.е., идея Ваша а "вентиляторщики" дали "добро". ;) Понятно, вопросов больше нет ;)
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.