18.04.2013 в 00:26:41

Здравствуйте,Hitachi RAS -10EH3 длинна трассы 10метров, подскажите сколько дополнительно гр./м требуется хладагента? В мануале не нашёл. Спасибо

0
Аватар пользователя
Дикий +

Местный

Регистрация: 05.07.2007

Электросталь

Сообщений: 915

18.04.2013 в 00:40:26

150 грамм.

0
Аватар пользователя
nikita99

Местный

Регистрация: 27.03.2012

Гатчина

Сообщений: 15

18.04.2013 в 00:50:52

То есть номинал 5м. и по 30гр/м? Что то в инструкции ни про номинал, ни формулы дозаправки нет...

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

18.04.2013 в 08:30:21

nikita99 написал : То есть номинал 5м. и по 30гр/м? Что то в инструкции ни про номинал, ни формулы дозаправки нет...

Ищите SM на свою машинку ....

http://www.hitachiaircon.ru/manuals/

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
nikita99

Местный

Регистрация: 27.03.2012

Гатчина

Сообщений: 15

18.04.2013 в 10:02:11

Именно здесь и смотрел. В техническом каталоге (Additional Charrge g/m стоит прочерк),в инструкции по монтажу, и на внешнем блоке информации нет. Только максимальная длинна трассы в 20м. и количество хладагента 820гр. во ВБ. В Тех каталоге есть строчка:"Charge-Less pipe length - 20m." Я правильно понимаю что возможно использовать без дозаправки при длине трассы до 20м?

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

18.04.2013 в 11:36:56

В среднем бытовуху заправляют фроеном из расчета на магистраль 5м (7м для более именитых брндов) ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
nikita99

Местный

Регистрация: 27.03.2012

Гатчина

Сообщений: 15

18.04.2013 в 11:54:27

Вот это и сбивает с толку... В этом же каталоге есть бытовухи где ясно указано например RAS-10AH1 Maximum Lengthl/ Height -10/5m Charge-Less pipe length - 5m. Additional Charrge -15g/m. Initial Refrigerant charge -760gr.

А в RAS-10EH Maximum Lengthl Height -20/10m Charge-Less pipe length - 20m. Additional Charrge - - Initial Refrigerant charge -820gr.

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

18.04.2013 в 15:08:13

Мне бы Ваши проблемы, замерьте перегрев при работе и разных тепловых нагрузках, станет более или мене понятно необходимость до заправки ...