27.05.2013 в 17:17:36
Парни, пролейте свет на вопрос по-поводу минимальных длин трассы. Так мне до конца не ясно - допустимо ли кидать менее 3х метров трассы, или минимальная длина в 3м обязательно должна быть? Даже сами сервисные центры толком не могут ответить на этот вопрос однозначно. Что в Даичи, что в Климат-профф одни мастера говорят, что маленькая трасса грозит только вибрацией от компрессора и смело можно кидать трассу даже длиной в метр, другие говорят, что меньше трех метров грозит либо гидроударом, либо неполным завершением холодильного циклом - кто из них прав. По идее кондер изначально заправлен на столько, что жидкаря в компрессоре никак быть не может, да и ресивер перед компрессором должен отделить жидкарь от газа даже при одном метре трассы. Завтра например ставлю Mitsubishi MUH80 и длина трассы выходит 1-1.5м - вот думаю делать петлю или не заморачиваться....
27.05.2013 в 19:01:38
У МЕ нет ограничений по минимальной длине трубы. Единственное, что они пишут, это:
Рекомендуем сделать трубную петлю рядом с наружным прибором для уменьшения передаваемой оттуда вибрации.
27.05.2013 в 19:05:36
Alpha написал : У МЕ нет ограничений по минимальной длине трубы. Единственное, что они пишут, это:
Спасибо! Там подстанция, петлю делать не буду :)
27.05.2013 в 22:19:32
gotman, уже много раз писали об этом. На самом деле в инструкции по монтажу все написано. Если нет. значит и ограничений нет. У Панасоников мин. длина 3 метра, у Самсунгов 2,5 метров, у разных моделей Дайкин от 1,5 до 2,5 метров....
27.05.2013 в 22:28:54
WLM написал : gotman, уже много раз писали об этом. На самом деле в инструкции по монтажу все написано. Если нет. значит и ограничений нет. У Панасоников мин. длина 3 метра, у Самсунгов 2,5 метров, у разных моделей Дайкин от 1,5 до 2,5 метров....
А по большому счету, все это не более чем повод придумать поставщиками причину очередного дилера прокатить по гарантии ...;)
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
27.05.2013 в 22:54:24
Самую минимальную трассу какую мы делали - это около 15 сантиметров трубы на то ли 24, то ли на 30 кондее - больше никак не получалось смонтировать, ставили в магазине - трубы от внутрянки четко вышли на наружный блок, сделали из трубы переходники )). Кондей работает лет 8-9 - никаких проблем. Дома у меня трасса около 1 метра (чуть меньше), висит бутербродом - никаких проблем. Скажу больше - холодильные сплиты (Занотти, Полаир, Техноблок) работают нормально на полметровой трассе - а там условия эксплуатации по жестче, и нет никаких отделителей жидкости на компрессорах (все примитивно). Так что про минимальную трассу - можно не париться.
27.05.2013 в 23:11:32
Бориска66 написал : А по большому счету, все это не более чем повод придумать поставщиками причину очередного дилера прокатить по гарантии ...;)
Это точно!!! Но , от этого не легче...
28.05.2013 в 01:25:30
Китайских панасоников (старт- стоп) кучу поставил с длиной трассы 1-2 метра,(подмосковье,деревянные домики - дачи ) ,несколько лет уже нормально работают,хотя их даже не моют(дорого).
28.05.2013 в 05:44:23
Спасибо парни! Открыли глаза =)