28.05.2013 в 17:51:05
Приветствую!
Собираюсь произвести монтаж мультика. Паспортные характеристики межблочной трубы 9,5мм и 12,7мм, толщина стенки 0,8. Есть в наличии медная труба с толщиной стенки 1,0мм и наружным диаметром 9,7мм и 12,0мм. При этом внутренние блоки имеют подключение 6,3мм и 9,5мм - потребуется пайка для перехода на меньший диаметр.
Возможно ли использование трубы метрических размеров, как вариант перед наружным блоком припаять куски «дюймовой» трубы? Суммарная длина трасы 25м (13+6+6).
С уважением и благодарностью Ярик, г.Туапсе.
28.05.2013 в 17:59:22
нельзя сантех трубу использовать.. утечка будет ну и сокращение срока службы
28.05.2013 в 19:42:20
международный стандарт ASTM B 280. Основные требования и характеристики этого стандарта, которые используют заводы при производстве медной трубы:
Медь по госту, толщина стенок больше требуемой - меньше утечек и большее давление... Что не так?
С уважением и благодарностью Ярик, г.Туапсе
28.05.2013 в 20:06:09
veloyarik написал : Возможно ли использование трубы метрических размеров, как вариант перед наружным блоком припаять куски «дюймовой» трубы? Суммарная длина трасы 25м (13+6+6).
Конечно можно, и припаять дюймовую - нормальный вариант.
V@D1k написал : сантех трубу использовать.
это труба холодильная, в Китае кстати метрической трубой пользуются - стандарт у них свой ( метрический).
У Вас в Туапсе фирма помнится была - Крис, кажется...
28.05.2013 в 20:17:50
BV написал : Поясните несоответствие....
Вход/выход внутреннего блока по паспорту 6,3/9.5 (уточню). Выход и вход наружнего блока 9,5/12,7-1ый, и 12,7/15,9- 2ой и 3ий - подключаются через редуктора (переходы на трубу 9,5/12,7)
29.05.2013 в 19:13:19
veloyarik, А... проглядел....что мульти...
29.05.2013 в 23:56:58
Купить 2 бухты правильной трубы , остатки подарить/продать. И не лохматить бабушку с пайкой.
30.05.2013 в 09:57:56
Supervolt написал : И не лохматить бабушку с пайкой.
Ты прочитай еще раз первый пост и объясни нам, как обойтись без пайки.
30.05.2013 в 23:00:15
Дикий + написал : Ты прочитай еще раз первый пост и объясни нам, как обойтись без пайки.
В варианте с метрической трубой - никак , это и ежу понятно. Был бы у ТС пост и азот и он им пользовался хоть раз таких бы вопросов не задавал.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу