Доброго времени суток, мастера!
Нужна помощь по вентиляции в ванной и туалете, и критика предложенной схемы.
2-й этаж 16-ти этажного дома постройки 2004г. Сейчас из ванной в туалет проемы (фото 1 и 2), вентиляционный канал в туалете (фото 3). Вентилятор (3) планируется ВЕНТС 125 ВКО - 16 Вт, 2400 об\мин, мах расход воздуха 185 метров куб\час. Вентилятор (5) ВЕНТС ЛД 125.
По предложенной схеме есть вопросы:
Еще великий Козьма Прутков сказал: "Не усложняй жизнь без надобности ..." ;) :)
Артемий написал :
..... Вентилятор (3) планируется ВЕНТС 125 ....
Зачем нужно Вам ставить два вентилятора ???? Почему бы все не сделать на одном ??? И притом не на 125-м, а на сотом, его хватит "за глаза." Насколько понимаю - два для того чтобы "все было раздельно". Но ведь хуже не будет если при включении будут вентилироваться сразу два помещения. Это же даже лучше ....
Артемий написал :
..... 1. Будет ли такая схема эффективна? ....
"Рабочей" - сделать можно, но только не "эффективной".
Как бы Вы не хотели но через ОК обратный поток воздуха будет из-за плохой герметичности. Это раз.
Два. При использовании одного вентилятора (в этом случае ОК не нужен) и при отключенной механической вытяжке будет, пусть и плохо, работать ЕВ ( при условии что она сейчас работает), т.е. все равно будет вытяжка. А поставите 2 вентилятора то надо и два ОК, автоматически и ЕВ "отдаст богу душу ...."
А так, исходя из фото, на промежуточной стене выбиваете кирпич под потолком. То же самое, если надо будет, и на на входе в стояк. И воздуховод можно будет поджать под самый потолок.
Еще. Посмотрите у Вентса возможно есть подобный вентилятор.: http://www.arktika.ru/html/lpk.htm Его спокойно можно спрятать за фальшпотолок. По характеристикам он идентичен с круглым ....
Ким написал :
Зачем нужно Вам ставить два вентилятора ???? Почему бы все не сделать на одном ??? И притом не на 125-м, а на сотом, его хватит "за глаза." Насколько понимаю - два для того чтобы "все было раздельно". Но ведь хуже не будет если при включении будут вентилироваться сразу два помещения. Это же даже лучше ....
Думал и на одном все сделать, но потом решил все раздельно. 125-й мощнее, чем 100-й, правда, не на много.
Серьезно подумаю о 100-м
Ким написал :
А так, исходя из фото, на промежуточной стене выбиваете кирпич под потолком. То же самое, если надо будет, и на на входе в стояк. И воздуховод можно будет поджать под самый потолок.
Так планирую, под самый потолок и все прячется за фальшпотолком.
Ким написал :
Зачем нужно Вам ставить два вентилятора ???? Почему бы все не сделать на одном ??? И притом не на 125-м, а на сотом, его хватит "за глаза."
Это при работающем вентиляторе. А когда он выключен, ванная и туалет останутся "дышать" через сотку, еще и перекрытую вентилятором. По-моему ЕВ "отдаст богу душу" даже не смотря на отсутствие ОК :).
Я бы проложил 125-й воздуховод, на нем установил в туалете решетку 100мм и понаблюдал, как будет работать ЕВ. На всякий случай на входе в вентканал можно оставить место для вентилятора и подвести туда провода, но скорее всего вентилятор не понадобится. Вот здесь в аналогичной ситуации на пятом этаже пятиэтажки при аналогичной схеме был получен такой результат, а у Артемия 2-й 16-тиэтажки! Ту как бы вентилятор не унесло :).
AlexEE написал :
.... Я бы проложил 125-й воздуховод,....
Хотел но забыл написать (это, типа, не знал но все равно забыл .... ;) :)) что использовал бы сотку вентилятор и воздуховод не менее чем 125 мм, а то и эквивалент 160-ти мм. И диффузоры не менее чем 125 мм.
vitex73 написал :
..."25+25" зашиваешь, начальник?А, хватит страждущему? ....
В очередной раз после Ваших вопросов начинается какое-то сомнение, перетекающее в вопрос - А где подвох ???? Вот и сейчас.
Как обычно не обратил внимание на маркировку вентиляторов, которые выбрал автор темы. А сам, как обычно, исхожу из совершенно другой линейки вентиляторов. А теперь приходится исправляться.
Поэтому, ВСЕ то что писал выше справедливо для вентиляторов ВЕНТС серии ВК 100Б; ВКМц 125Б; ВК 125Б; ТТ ПРО125; ВКМц 100Б; ТТ ПРО100
И чтобы было понятно какую схему предлагал см. рис., честно спернутый с оф.сайта ВЕНТС
Ким написал :
Поэтому, ВСЕ то что писал выше справедливо для вентиляторов ВЕНТС серии ВК 100Б; ВКМц 125Б; ВК 125Б; ТТ ПРО125; ВКМц 100Б; ТТ ПРО100
Право слово, Ким, я действительно отношусь к Вам с искренним Уважением, но выше данный Вами совет, неприменим, априори..Я не читал начальный пост автора, и не имею желания разбираться, и давать советы, тем более , после Вас..Но , исключительно, для Вашего сведения , сообщаю, что вышеперечисленные Вами модели обладают производительностью не для санузлов- 300куб. и более, при этом плохо регулируются(шумят),задушат ВЕ даже 2этаж 16тиэтажки в переходный период(как минимум), громоздки, и имеют приличную стоимость..А самое главное- обладают серьезным напором- свыше 350 Па, вследствие чего , при включении подобного агрегата, будет существенно меняться работа ВСЕГО КАНАЛА ВЕ.Может быть Вы стоите на позициях некоторых "индивидуумов", которые от большого опыта работы с туалетной бумагой, и от глубоких знаний физики-, в общем, а закона Бернулли- в частности,удтверждают,что увеличение производительности ",принудиловкой" - улучшает вентиляцию соседей,но я придерживаюсь обратного мнения, и считаю нужным поправить Вас, чего не буду делать в отношении некоторых других..Не взыщите..
vitex73 написал :
Вами модели обладают производительностью не для санузлов- 300куб. и более, ...
Еще раз убеждаешься что практика - вещь хороша. С ВЕНТСовскими вентиляторами не сталкивался, поэтому приходится верить тому что выдает оф.сайт, а точнее, онлайн подбор. Этот подбор для всех перечисленных вентов выдал производительность в промежутке 140-150 кубов.
Но если Вы говорите что на выходе будет значительно больше - я верю Вам а не подбору. Примерно такое же было и у меня когда первый раз решили попробовать оборудование одной фирмы. Сволочи в каталоге занизили данные, и притом, очень сильно. Пришлось менять вентилятор. Но после этого случая если с этим производителем сталкивались то подобрав вент. все равно брали меньший на порядок. И все нормально работало ...
Ким, прошу прощения..Хотел сказать- 200 и более..Напор- 350 Па..Вот "тройка", по инерции,заскочила в производительность..
У них(Вентс), каталожная производительность на некоторые перечисленные модели- 250м3..ВК100, например..
Но, даже это- лишнее..80-90м3- с головой..Плюс- проблему компенсации(особенно, в хол. период), никто не отменял..Но главное- напор..Он , без проблем, "загонит" весь объем в общую магистраль, и если , в единичном экземпляре- половина беды..А, если, коллективно???
Разница в том что для ЕВ туалет/ванна расход 25/50 кубов (встречал в некоторых проекта, прошедших согласования, для ванн то же 25 кубов) Для механической вытяжки туалет/ванна - 50/100 кубов. Поэтому, суммарно, исходил из 150 кубов. А при этом объеме и сопротивление значительно будет больше .....