vitex73
vitex73
Резидент

Регистрация: 17.12.2011

Горловка

Сообщений: 1375

06.07.2013 в 23:21:21

vitex73 написал : 300куб

Ким, прошу прощения..Хотел сказать- 200 и более..Напор- 350 Па..Вот "тройка", по инерции,заскочила в производительность.. У них(Вентс), каталожная производительность на некоторые перечисленные модели- 250м3..ВК100, например..

Ким написал : промежутке 140-150

Но, даже это- лишнее..80-90м3- с головой..Плюс- проблему компенсации(особенно, в хол. период), никто не отменял..Но главное- напор..Он , без проблем, "загонит" весь объем в общую магистраль, и если , в единичном экземпляре- половина беды..А, если, коллективно???

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12826

06.07.2013 в 23:26:06

vitex73 написал : У них(Вентс), каталожная производительность на некоторые перечисленные модели- 250м3..ВК100, например..

Как раз-то эти 140-150 кубов подбор на сайте выдает при 90-100 Па. Для 14-ти этажей, мне кажется, это вполне нормально

vitex73 написал : .... даже это- лишнее..80-90м3- с головой..

Для ЕВ - нормально, даже многовато. А для механики - мало. 50 кубов - с/у, 100 кубов - ванна .....

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

vitex73
vitex73
Резидент

Регистрация: 17.12.2011

Горловка

Сообщений: 1375

07.07.2013 в 00:05:38

Ким написал : при 90-100 Па. Для 14-ти этажей

Да, там в 5Па можно уложиться, непосредственно, для искомого объема..

Ким написал : Для ЕВ - нормально, даже многовато. А для механики - мало

Вот тут не понял..Может- не выспался?Или- переработался?В чем разница?

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12826

07.07.2013 в 00:57:31

vitex73 написал : ... В чем разница? ...

Разница в том что для ЕВ туалет/ванна расход 25/50 кубов (встречал в некоторых проекта, прошедших согласования, для ванн то же 25 кубов) Для механической вытяжки туалет/ванна - 50/100 кубов. Поэтому, суммарно, исходил из 150 кубов. А при этом объеме и сопротивление значительно будет больше .....

Может быть и не прав ....

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

vitex73
vitex73
Резидент

Регистрация: 17.12.2011

Горловка

Сообщений: 1375

07.07.2013 в 10:33:46

Ким написал : Разница в том что для ЕВ туалет/ванна расход 25/50 кубов (встречал в некоторых проекта, прошедших согласования, для ванн то же 25 кубов) Для механической вытяжки туалет/ванна - 50/100 кубов

Это абстракция..Воздух- он и в Африке воздух..А удаляется он механикой или гравит.силами- какая разница?

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12826

07.07.2013 в 10:41:04

vitex73 написал : Воздух- он и в Африке воздух..А удаляется он механикой или гравит.силами - какая разница?

;) :) разницы никакой, ..... почти .... Можно и оставить те же расходы что и для ЕВ, делается то "для себя любимого ...", экономия, блин .... А можно и Нормами воспользоваться, ведь делаешь, опять таки, "для себя любимого ...." ;) :)

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ