alexpress
alexpress
Новичок

Регистрация: 11.07.2013

Москва

Сообщений: 9

11.07.2013 в 16:44:21

Уважаемые профессионалы и пользователи!

Есть желание создать в квартире комфортный микроклимат (температура-влажность-свежий воздух-тишина) без открывания окон, очищать подаваемый воздух (есть аллергики).

Квартира на последнем этаже монолитно-газобетонного дома, кровля плоская, окна алюминиевые с низкоэмиссионными стеклопакетами. Отопление индивидуальным газовым котлом. Высота потолков 2,9-3,0 м. Проживать будут 3 человека, но бывают и гости. Гостиная совмещенная с кухней: 25 кв.м, панорамное остекление на юго-запад и окно на север. Детская: 14 кв.м, окно на север. Спальня: 14 кв.м, окна на север и восток.

Смотрю в сторону приточки с рекуператором на 350 куб.м (Lossnay LGH-50RX5-E ?), канальным кондиционером (ME SEZ-KD25 VAQ ?) на весь приток, дополнительно кондиционер в гостиной (MSZ-GE42 VA ?). Оба кондиционера подключены к одному внешнему блоку (MXZ-2C52VA ?). Подача воздуха в гостиную, детскую и спальню. Забор для рекуператора в кухне, санузлах и постирочной. Монтаж будет в 2 этапа - до чистовой отделки и после. Для оборудования есть место под потолком в гардеробной, ок. 8 кв.м.

Но есть вопросы, в которых прошу помощи:

  1. Работоспособна ли система с канальным кондиционером на притоке?
  2. Нужен ли дополнительный подогрев входящего воздуха зимой? Если да, то какой водяной калорифер порекомендуете под такие задачи?
  3. Кто-нибудь имеет опыт устройства вытесняющей вентиляции с разводкой вентканалов в стяжке пола? Стоит с такой системой заморачиваться?
  4. Можно ли с таким оборудованием сделать вентиляцию адаптивной к количеству и местонахождению людей?
  5. Так как окна открываться не будут, какая влажность установится в квартире? Т.е. нужно ли дополнительно осушать или увлажнять воздух?
  6. Где лучше разместить приточные решетки и внутренний блок кондиционера - есть ли на этот счет правила?

Бюджет до 200 тыс. руб. Хотелось бы услышать рекомендации. Наверняка здесь, на форуме, есть и поставщики - рассмотрю предложения по проектированию, оборудованию, монтажу.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

13.07.2013 в 00:31:53

  1. с этим рекуператором - да.
  2. с этим рекуператором - нет. утеплить до рекуператора двойным слоем.
  3. это лес...
  4. нужно смотреть обстановку...
  5. зависит от температур, источников тепла, погоды, сезона, отделочных материалов, мебели если холите...
  6. нужно смотреть обстановку... не делай забор для рекуператора из кухни и с\у...)))))))
0
alexpress
alexpress
Новичок

Регистрация: 11.07.2013

Москва

Сообщений: 9

24.07.2013 в 17:22:54

Спасибо за ответы, хотел бы уточнить:

  1. Совместная работа кондиционера и рекуператора - это их штатный режим? Их автоматика как-то сопрягается? Двигатель кондиционера нужно отключать и полагаться только на вентилятор приточки?
  2. Ясно.
  3. Расскажите подробнее - это сложно/неэффективно/чревато/дорого?
  4. Могу выложить планировку - по ней можно будет сказать определенней?
  5. Здесь в принципе интересно, при наличии рекуператора с обменом влажности, влажность в помещении в общем случае стремится расти или падать?

Почему не делать забор из кухни и санузлов? Рекуператор ведь не роторный. А на заборе с кухни можно поставить фильтр.

0
Бориска66
Бориска66
Старожил

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

24.07.2013 в 18:01:08

alexpress написал : Почему не делать забор из кухни и санузлов? Рекуператор ведь не роторный. А на заборе с кухни можно поставить фильтр.

Засрется и фильтр и рекуператор, причем продуктами, которые потом ничем не удалишь ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

alexpress
alexpress
Новичок

Регистрация: 11.07.2013

Москва

Сообщений: 9

24.07.2013 в 18:19:06

С кухней понятно, спасибо. А из санузлов? Влаги там много, и отбор ее оттуда и распределение по остальным помещениям через рекуператор поможет поддерживать влажность зимой.

0
vitex73
vitex73
Старожил

Регистрация: 17.12.2011

Горловка

Сообщений: 1375

24.07.2013 в 22:47:31

alexpress написал : А из санузлов? Влаги там много

Там ,не только влаги много бывает..Бывают еще запахи всякие разные..Но можно, конечно, - "по комнатам" роздать.."Своя рука- владыка"..

0
vitex73
vitex73
Старожил

Регистрация: 17.12.2011

Горловка

Сообщений: 1375

24.07.2013 в 22:49:40

alexpress написал : распределение по остальным помещениям через рекуперато

Это как?Можно подробнее?

0
alexpress
alexpress
Новичок

Регистрация: 11.07.2013

Москва

Сообщений: 9

25.07.2013 в 16:50:22

Вытяжной влажный воздух из санузла (ванной, душевой), проходя через бумажный теплообменник Лосснея, будет передавать приточному воздуху, помимо тепла, водяные пары за счет их диффузии. И этот увлажненный приточный воздух будет подаваться в комнаты. Вопрос, будут ли через эту бумагу проникать и запахи?

Если из санузлов и кухни делать отдельный выброс воздуха наружу, например, через имеющиеся вентканалы, то это составит примерно: 50 (санузел1) + 50 (санузел2) + 90 (кухня) = 190 куб.м/час. А это половина всего подаваемого приточкой воздуха. Значит:

  • эффективность рекуператора будет вдвое ниже - ок. 40%;
  • в виду дисбаланса притока и вытяжки рекуператор будет обмерзать;
  • необходим подогрев приточного воздуха - а у меня это можно сделать только водяным калорифером, что дорого - и за счет самого калорифера с обвязкой, и потому, что такие идут на приточках чрезмерной для меня производительности.

Так что ответы на вопросы задержит ли фильтр кухонную копоть и жир и проницаем ли теплообменик для запахов для меня ключевые.

0
SNord
SNord
Местный

Регистрация: 01.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 491

25.07.2013 в 19:37:03

alexpress написал : ... Так что ответы на вопросы задержит ли фильтр кухонную копоть и жир и проницаем ли теплообменик для запахов для меня ключевые.

Существуют установки (Systemair, Komfovent и др.), в которых имеется пятый патрубок для подсоединения к нему дополнительной вытяжки. На него можно сажать и кухню, поскольку воздух в этой ветке будет идти мимо рекуператора и фильтра, через байпас.

0
alexpress
alexpress
Новичок

Регистрация: 11.07.2013

Москва

Сообщений: 9

26.07.2013 в 16:35:01

Уважаемый veterburg, а через этот байпас воздух идет постоянно или можно включать его, только когда когда работает плита? И как защищается вентилятор от копоти? И хотел бы вас спросить по совместной работе канального кондиционера и рекуператора Lossnay LGH-50RX5-E - установка их последовательно это их штатный режим? Их автоматика как-то сопрягается? Двигатель кондиционера нужно отключать и полагаться только на вентилятор приточки? Какой канальник вы бы рекомендовали?

0
Радевич
Радевич
Новичок

Регистрация: 29.08.2013

Сургут

Сообщений: 9

30.08.2013 в 07:26:00

позвольте подключиться к беседе:) Подобную сборку пользую уже три года. 1 рекуператор+канальник. воздух с рекуператора 50/50 до и после канальника, каждый работает по своему пультику. Electrolux STAR EPVS-200, канальник уже и не помню - выбирал по габаритам и громкости, все висит на потолке рекуператор в ванной, кондей в гостевом 2 подогрев нужен, от -25 и дальше начинал зависать на оттайку. 3 с полом ... только в своем доме:) 4 смысла нет, при гостях переведи рекуператор на максимум и забудь 5 полузакрытый аквариум (200л) вполне справляется со стабилизацией влажности:) зимой доливаю 5-8л в неделю 6 забор свежего воздуха через балкон, там же доп вентилятор и подогрев кондей на потолке гостевого, на выходе напорная камера и разводка по комнатам на выброс взял с кухни и ванной, запахов нет после первой ревизии очень удивил входной фильтр рекуператора - совсем ЧЕРНЫЙ и маслянистый, отмыть удалось только в посудомойке с таблеткой 3в1, на внутреннем - серый налет (курим на кухне) на входе пришлось поставить дополнительный - F5 продают метражом. а самое ГЛАВНОЕ - ну совсем скептически относится к расчетам:) после первого года эксплуатации переделал все воздуховоды - увеличил диаметры на один шаг больше 100 на 125 и т.д воздуховоды круглый пластик - резонируют заразы, пришлось приштукатурить к потолку и стене - притихли:) подробности с картинками можно через личку

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу