13.07.2013 в 15:05:21
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, если кто знает. В санузле панельного дома серии П-49д имеется "двойная" стенка, т.е. основная бетонная панель и на 5 см от нее еще одна тонкая стенка по типу шиферной, между основной стеной и дополнительной имеется свободное пространство. Подскажите, зачем это нужно. И второй вопрос: где находится сам вентиляционный короб и вход в него т.е. где вентиляционная решетка?
А дело в том, что вентиляция работает "на приток": вонь ужасная идет, предположительно, из вентиляции, но надо же найти этот короб! А стенка отделяет и затрудняет обзор.
А может у меня неверные представления о конструкции?
Благодарю за помощь.
13.07.2013 в 17:04:54
Шиферная стенка - это часть сантех кабины, вентканалы проходят в несущей стене, на крыше сантех кабины над решеткой стоит "Тазик" и от него воздуховод входит в стену.
Вот схема вентканала:
13.07.2013 в 18:02:39
А почему может быть от туда приток? Благодарю за быстрый и доступный ответ
13.07.2013 в 18:18:15
Василий ССС А точно запах из вентиляционного отверстия идет? Какой этаж кстати и где расположена квартира? Вообще в этой серии обратная тяга довольно редкое явление.
13.07.2013 в 19:09:44
Designman Этаж 7. Однокомнатная, от лифта налево, потом направо. запах точно не из канализации - раковина, унитаз, ванна - все поставлено новое, водяные затворы действуют. Запах из шахты где канализационный стояк, но труба сухая, протечек видимых нет. Эта шахта напрямую связана с пространством между стенками т.е. с сантех. кабиной - просто больше неоткуда идти запаху. И еще: окна - новые стеклопакеты, особенно воняет - когда закрыты окна. Когда открываю - меньше: полагаю, приток с улицы до некоторой степени уменьшает приток из вентиляции за счет повышения давления
13.07.2013 в 20:13:48
Василий ССС Перекрытия где идет стояк с трубами хорошо заделаны? Крышу не перекрывали случайно недавно?
13.07.2013 в 20:24:53
Может запах идет от соседей по стояку,которые ниже. . И затягивает к вам. Ремонт никто из них не делал недавно?
14.07.2013 в 12:58:38
Designman написал : Перекрытия где идет стояк с трубами хорошо заделаны? Крышу не перекрывали случайно недавно?
перекрытия, возможно, заделаны плохо: когда смотрю туда наверх, то видна дранка. Возможно, оттуда?
А от тех которые выше - может идти запах? Насчет ремонта - не знаю Благодарю за помощь
14.07.2013 в 13:23:35
Василий ССС написал : перекрытия, возможно, заделаны плохо: когда смотрю туда наверх, то видна дранка. Возможно, оттуда?
В наших панельных домах возможно откуда угодно :) Для начала проверьте листом туалетной бумаги есть ли у вас тяга в вентрешетке или наоборот идет обратная тяга, если у вас 9 этажный дом
14.07.2013 в 13:51:49
И когда это у вас началось? Возможно ремонт делали на крыше. Или было всегда? Действительно( из-за воздушных потоков на крыше или изменения конструкции выходов вентиляции)- опрокинутая вентиляция может засасывать запахи из канализации( стояковая труба на крыше открыта) к вам в вентиляцию. Надо всё вам посмотреть- виртуально трудно гадать.:)
15.07.2013 в 23:17:49
Василий ССС написал : В санузле панельного дома серии П-49д
Нет такой серии дома. Уточните, 2-49 или ПД-4? Этажей 9 или больше? Вы на каком? И какая квартира по счету на площадке (слева-направо)?
Василий ССС написал : и на 5 см от нее еще одна тонкая стенка по типу шиферной,
В 2-49 сантехкабина обычно гипсовая, а не шиферная. Но могли быть варианты, т.к. это самая массовая серия б.СССР, и я точно не мог быть в каждом доме этой серии.:)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу