Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

09.08.2013 в 09:13:50

Дело в следующем. В моем магазине стоял кондиционер Mitsubishi Heavy серии SRK/SRC63HE-S1 Однажды просто перестал включаться. Свезли в сервис. Диагностика показала: теплообменник внутреннего блока сильно загрязнен. В газовом контуре большой недостаток фреона (эвакуировано 150 г, при норме 1 600 г), что привело к нарушению теплообмена. Причиной стал неправильный монтаж – утечка фреона из газового контура, из-за чего компрессор работал с большой перегрузкой. В итоге все вылилось в кругленькую сумму ремонтных и сопутствующих работ. А вопрос в следующем, кому теперь доверить работу по установке? Повторения ситуации совсем не хочется.

0
Supervolt
Supervolt
Местный

Регистрация: 29.10.2011

Днепропетровск

Сообщений: 363

09.08.2013 в 09:20:28

А ситуация опять повторится если не проводить кондиционеру хотя бы ежегодное ТО. И вопрос по ремонту - у вас компрессор поймал клина что потребовалось его демонтировать и везти в сервис ?

0
КАТРАН
КАТРАН
Старожил

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

09.08.2013 в 09:28:40

RomanV,

Тому кто письменную гарантию дает 3года, а В Вашем магазине не 1 а два раза в год должны за деньги делать сплиту ТО( те же кто ставил это обычно делают).

0
Бориска66
Бориска66
Старожил

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

09.08.2013 в 10:44:57

RomanV написал : В газовом контуре большой недостаток фреона (эвакуировано 150 г, при норме 1 600 г), что привело к нарушению теплообмена.

Да, только в этой модели есть пресостат НД, и он бы просто выключился ...

RomanV написал : Причиной стал неправильный монтаж – утечка фреона из газового контура, из-за чего компрессор работал с большой перегрузкой.

Не правильный вывод, работал бы он как раз наоборот, с меньшей нагрузкой, но без смазки ...

Блин, такой агрегат загубили, олени ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

WLM
WLM
Старожил

Регистрация: 26.06.2011

Москва

Сообщений: 1880

09.08.2013 в 12:19:30

Бориска66 написал : Да, только в этой модели есть пресостат НД, и он бы просто выключился ... ...

Он и выключился. ТС же так и пишет.

0
ломастер
ломастер
Старожил

Регистрация: 25.10.2006

Новосибирск

Сообщений: 5910

11.08.2013 в 17:02:18

Бориска66 написал : но без смазки ...

без охлаждения...

0
Бориска66
Бориска66
Старожил

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

11.08.2013 в 17:11:11

ломастер написал : без охлаждения...

Это еще один фактор, главный отсутствие смазки ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Kasta
Kasta
Старожил

Регистрация: 18.09.2011

Москва

Сообщений: 1109

11.08.2013 в 19:44:00

Бориска66 написал : Это еще один фактор, главный отсутствие смазки ...

Самый главный фактор это отсутствие рук а монтажеров.

0

Истина, как и свет, ослепляет.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу