14.08.2013 в 10:22:58
Маркировка ВН. бл. SRK25GZ-L1 НАР. бл. SRC25GZ-L1 В офисе стоит старый (относительно) ХЕВИ 25, включаешь с пульта... выбивает автомат, откидываю с внутрянки межблочку показывает ошибку (мигает рун. 6 раз) нет связи с наружкой! Плата внутр.бл. визуально целая (предохранитель цел и варистор тоже) ВОПРОС: как определить поломку если до наружки не добраться? Заменой наружки....??? так аналогов проблема найти. :cool::(
14.08.2013 в 13:18:32
дед Мазай написал : ВОПРОС: как определить поломку если до наружки не добраться?
нужен медиум-кондиционерщик, который ставит диагноз на растояние и на растояние определяет маркировки блоков и плат... у меня таких нету...
14.08.2013 в 13:48:19
Маркировка ВН. бл. SRK25GZ-L1 НАР. бл. SRC25GZ-L1
ломастер, :a не плохо было бы иметь в напарниках ТАКОГО "медиума"
ломастер, Ломастер... Ты в Новосибирске работаешь?
14.08.2013 в 19:11:00
дед Мазай написал : Ломастер... Ты в Новосибирске работаешь?
работаю везде, живу в Новосибирске...
15.08.2013 в 20:33:07
Есть опыт в ремонте ХЕВИ инвертор?
15.08.2013 в 22:05:51
конкретно с Хеви дел не имел,
а ты заказчик или сервисник , а то я чего то по твоим постам не разберу :) ...
15.08.2013 в 22:10:53
Симптомы не хорошие, похоже на силовые транзисторы ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
16.08.2013 в 04:43:53
или автомат IEK...
16.08.2013 в 07:22:00
Или еще много чего. Надо лезть к наружке :)
19.08.2013 в 04:14:46
Сегодня к наружке подберусь, вышку заказали.
19.08.2013 в 04:16:40
ломастер написал : конкретно с Хеви дел не имел,
а ты заказчик или сервисник , а то я чего то по твоим постам не разберу :) ...
Я, сервисник! До этого не пользовался ФОРУМОМ, важно Ваше мнение!
ОДНА ГОЛОВА ХОРОШО А ДВЕ ЛУЧШЕ!
19.08.2013 в 04:21:34
Бориска66 написал : Симптомы не хорошие, похоже на силовые транзисторы ...
Если силовые транзисторы, то это явно не ремонтный кондюк. Попытался найти эл.плату нар.бл. НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ. Попробую уговорить на замену полностью наружки. Но проблема: ДОРОГО! :( хотелось бы отремонтировать без замены, помогите, в долгу не останусь!
19.08.2013 в 04:22:55
ломастер написал : или автомат IEK...
А вот про АВТОМАТ IEK я, даже и не подумал!
19.08.2013 в 04:25:54
Бориска66 написал : Симптомы не хорошие, похоже на силовые транзисторы ...
Бориска66 я, в Москве работал с 2007 по 2010г. В компании "Центр климат" сейчас в Новосибирске тружусь.
19.08.2013 в 08:24:51
дед Мазай написал : Если силовые транзисторы, то это явно не ремонтный кондюк. Попытался найти эл.плату нар.бл. НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ. Попробую уговорить на замену полностью наружки. Но проблема: ДОРОГО! :( хотелось бы отремонтировать без замены, помогите, в долгу не останусь!
Ты ремонтом электроники занимался ?
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.