25.08.2013 в 22:31:56
Делаю вентиляцию на кухне. Отверстие в воздуховод только одно, потому решил совмещать и естественную и вентиляцию для вытяжки. Схема примерно такая:
1.Вход в воздуховод 2.Тройник (налево уходит для вытяжки, т.е. она будет по прямой сразу в воздуховод). 3.Обратный клан
Кружками обозначил переход с плоского на круглый выход, потом там вытяжка с одной стороны, и решеточка декоративная с другой будут стоять
Тут налево вытяжка, вниз это естественная. Думаю делать плоскими воздуховодами, чтобы место сэкономить вот такими
А потому обратный клапан для естественной вентиляции будет
Сама вытяжка уже с обратным идет клапаном.
Вопросы следующие:
-будет ли работать такая схема
-нормальный ли такой ОК, или лучше делать круглыми воздуховодами и ставить ОК с смещенной осью какой то тут все советуют
Спасибо
26.08.2013 в 07:29:19
trubo4ist написал : Так лучше.
Лучше круглыми воздуховодами да? Тогда схема будет работать?
26.08.2013 в 08:31:46
Будет, если вы правильно поставите ОК. А "правильный" ОК работает только на круглых воздуховодах.
26.08.2013 в 08:48:34
Спасибо большое! "Правильный" ОК это как раз со смещенной осью? Или какая то конкретная фирма\модель?
26.08.2013 в 08:51:24
Да. Просто ось вертикально и в ОК минимум мест трения.
26.08.2013 в 08:53:29
Очень благодарен за быстрые ответы, спасибо!
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу