Аватар пользователя
Igor Y

Местный

Регистрация: 09.06.2006

Киев

Сообщений: 62

03.09.2013 в 13:23:18

Всем привет. Построили на работе здание - стеклянный кубик :) И сделали в нем искусственный климат В каждом кабинете пульт управления
BRC1E52A7 Выглядит так:

Судя по пункту меню "информация" управляет он внешним блоком АЕЕ/016 и внутренним FJJ/028 В мануале на пульт который я нашел в НЕТе очень много функций в меню - тут минимум. Скорее всего закрыто все где то в центре. Ну и ладно. Изначально есть охлажление, вентиляция, осушение. Скорости всего две. НО. В коридоре есть такой же пульт, но там функций больше. Там еще есть нагрев и АВТО с параметрами обогрев и охлаждение. И при этом, какую функцию выставишь в коридоре - такая будет по кабинетам - поставил нагрев - у всех в меню нагрев. Поставил охлаждение - у всех охлаждение. Ну и все дергают, щелкают, злятся, кроют матом вентиляционщиков, т.к. у одних холод собачий, у других дышать нечем :) Собственно это преамбула. Амбула - на этом типа-центральном пульте в коридоре есть режим авто

  1. Скажите, что значат показания температуры в режиме авто? Например Охлаждение 24, обогрев 20. Как понять. Это он будет (разрешит) охлаждать ДО 24х , или будет охлаждать С 24х? Тоже и обогрев. Он будет нагревать ДО 20, или он будет нагревать С 20, и например до 24х?
  2. Как ЭТО авто стыкуется с установкой температуры в кабинетах. Например стоит на центральном пульте охлаждение 22 градуса, а в кабинете Охлаждение 25. Что он будет делать, или наоборот- на главном 25, в кабинете 22. Тоже с нагревом.
  3. Помимо диапазона температур в режиме Авто, в пункте меню "главного пункта" есть настройка диапазонов температур вообще для режимов. Например - Охлаждение 16-32 градуса, обогрев 20-30 градусов. Как это стыкуется с установками Авто, и с пультами по кабинетам.

В идеале хотелось бы понять логику, что бы гибко управлять климатом. Но если теория сложна и напряжна, просто подскажите: Я хочу что бы у меня в кабинете было 22-24 градуса. Если выше - охлаждало, если ниже грело. Как я должен задать параметры нагрева и охлаждения в меню АВТО на главном пульте, и что ставить в кабинете? Спасибо!

0
Вложение
Аватар пользователя
Vladimir_Vas

Местный

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

03.09.2013 в 14:07:08

Igor Y написал : В идеале хотелось бы понять логику

Логика проста, поскольку наружный блок один на всех, то всем придется либо охлаждаться, либо греться. Индивидуальность здесь только в степени охлаждения-нагрева. А вектор для всех един.

0
Аватар пользователя
Igor Y

Местный

Регистрация: 09.06.2006

Киев

Сообщений: 62

03.09.2013 в 20:35:30

это понятно, меня бы по температурным диапозонам просветить..

0
Аватар пользователя
WLM

Местный

Регистрация: 26.06.2011

Москва

Сообщений: 1880

03.09.2013 в 22:37:17

Igor Y, уставка на пульте-это заданное значение, которое и будет поддерживать автоматика.

0
Аватар пользователя
Igor Y

Местный

Регистрация: 09.06.2006

Киев

Сообщений: 62

06.09.2013 в 23:46:21

WLM на пульте каком? вкабинете или том что в коридоре типа-главный? Сейчас похолодало, вообще бред - в одних кабинетах холодно, женщины выкручивают на главном нагрев 30гр, а себе в кабинете ставят24, (думают, чем выше температвру задрать, тем горячее будет), но темп. не поднимается выше 20. зато в других кабинетах 27и нечем дчшать, и эти люди опускаютчерту нагрева до 25, а в кабинете не падает, т.к. режим охлаждение не активен. капец просто!

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

07.09.2013 в 08:15:02

Igor Y, а что Вам не понятно в

Vladimir_Vas написал : Логика проста, поскольку наружный блок один на всех, то всем придется либо охлаждаться, либо греться. Индивидуальность здесь только в степени охлаждения-нагрева. А вектор для всех един.

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
R666A

Местный

Регистрация: 25.06.2013

Харьков

Сообщений: 34

14.10.2013 в 14:07:35

Igor Y написал : ...Я хочу что бы у меня в кабинете было 22-24 градуса. Если выше - охлаждало, если ниже грело. Как я должен задать параметры нагрева и охлаждения в меню АВТО на главном пульте, и что ставить в кабинете? Спасибо!

Пока никто не видит, идете в коридор к главному пульту. Нажимаете левую верхнюю кнопку на 5с. Потом идете в кабинет и нажимаете эту же кнопку, но уже на своем пульте. Теперь Ваш пульт - главный. ;)

0
Аватар пользователя
Yagemika

Местный

Регистрация: 13.11.2013

Москва

Сообщений: 27

13.11.2013 в 17:02:26

Костя, откуда такая интересная инфа? Юзер мануал дочитал? )

0
Аватар пользователя
vnipi

Местный

Регистрация: 26.01.2010

Раменское

Сообщений: 1237

30.11.2013 в 23:46:49

Доброй ночи!

R666A написал : Пока никто не видит, идете в коридор к главному пульту. Нажимаете левую верхнюю кнопку на 5с. Потом идете в кабинет и нажимаете эту же кнопку, но уже на своем пульте. Теперь Ваш пульт - главный. ;)

и это сработает? "Перенос" ведущего пульта?

С Уважением,

0
Аватар пользователя
Yagemika

Местный

Регистрация: 13.11.2013

Москва

Сообщений: 27

03.12.2013 в 04:06:20

vnipi написал : Доброй ночи!

и это сработает? "Перенос" ведущего пульта?

С Уважением,

Вспомнил. т.о. мастер пульт для выбора режимов "cool" или "heat" не устанавливается. Просто можно сделать два пульта на одном блоке, мастер и слейв.

0
Аватар пользователя
R666A

Местный

Регистрация: 25.06.2013

Харьков

Сообщений: 34

11.12.2013 в 20:39:20

Yagemika написал : Костя, откуда такая интересная инфа? Юзер мануал дочитал? )

Чё "юзер"? "Инсталлатион" ))))

0
Вложение
Аватар пользователя
R666A

Местный

Регистрация: 25.06.2013

Харьков

Сообщений: 34

12.12.2013 в 01:13:45

Yagemika написал : Вспомнил. т.о. мастер пульт для выбора режимов "cool" или "heat" не устанавливается. Просто можно сделать два пульта на одном блоке, мастер и слейв.

Коля, а эти настройки, вроде ж, через меню делаются. Помнишь, как мы с Артуром еплись со слэйвовым пультом в городе первого салюта? ;)

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу