Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

12.09.2013 в 21:36:56

Здравствуйте! У меня проблема, установили кухню с встроенной вытяжкой, далее нанял "мастера" который установил для вытяжки канал до вентиляции, но на сдледующий день заметил что у вытяжки есть обратная тяга :( Установлен канал прямоугольный 120х60, пропускная способность вытяжки 550м3\ч, 2 мотора. При отключении каналов, все работает на ура, при подключении канала у вытяжки тоже дует довольно сильно.
Подскажите пожалуйста какой диаметр канала поможет?
Почитав http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=132789, думаю поможет ли установка канала 204х60?
PS В вытяжку вытянут немного вверх каналом отдушина из туалета, но обратная тяга появляется даже если канал отключен от отдушины. Длинна канала 3 метра.

0
КАТРАН
КАТРАН
Старожил

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

12.09.2013 в 21:55:02

Vladimir_1,

Может помочь больший канал а может и нет. Попробуйте сначала большим каналом( хуже не будет) а если не помогает-забита, засорена, уменьшена или поче му то не работает вытяжка выше Вас.

В Тяжелых случаях, с забитой и уменьшенный вытяжкой, когда прочистить ее не удается делаю тройник отверстие на улицу и вытяжка выкидывает воздух и в родной и канал и на улицу, вот тогда мощная вытяжка прекрасно работает, слева и справа от нее садятся два курильщика а дыма нет- все уходит.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

12.09.2013 в 22:00:05

Только что слазил, в общем если канал 120х60 который до первого изгиба, то обратной тяги нет, вытягивает опять же в потолок на ура, похоже проблема в дистанции вытягивания и в 5 изгибах канала :( Что делать, как выйти из ситуации?

КАТРАН, дело не в вытяжке, всё новое, засоров нет, на выходе (в кухню) дует сильно в конце трехметрового канала, но и обратная тяга есть.

0
EV.SA
EV.SA
Старожил

Регистрация: 20.05.2011

Москва

Сообщений: 3624

12.09.2013 в 23:49:50

Vladimir_1, В размере канала проблем кроме малого сечения нет (но лучше минимум диаметр 120 или 204 *60)
Такие проблемы возникают когда сосед выше врезался в Ваш канал
Схема вент .стояка обычно такая -Ваш канал поднимается выше на этаж ,далее колено (от обратной тяги) и потом в общий канал .

0

@fev.santeh Инста

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

13.09.2013 в 08:55:03

Да с самой вытяжкой в стене то все нормально, тянет на ура. После утренних экспериментов еду покупать как вы и написали "диаметр 120 или 204 *60", так как оказалось KAMILLA начинает немного выкидывать воздух обратно даже если собрать 40см канал и колено. Когда всё отключаешь слышно изменение работы моторов и тянет только в 1 сторону.

0
Omega*
Omega*
Местный

Регистрация: 14.04.2012

Одесса

Сообщений: 271

13.09.2013 в 09:30:14

Vladimir_1 написал : Здравствуйте! У меня проблема Установлен канал прямоугольный 120х60, пропускная способность вытяжки 550м3\ч, 2 мотора.

Эквивалентный диаметр при Ваших размерах -120х60-сотавляет всего лишь порядка 90мм,а при замене на -204х60-получите в районе 115мм. Для нормальной работы Вашей вытяжки(550м.куб.час) требуеться диаметр порядка 150мм...Выводы делайте сами:)

0
vitex73
vitex73
Старожил

Регистрация: 17.12.2011

Горловка

Сообщений: 1375

13.09.2013 в 22:07:39

Omega* написал : Для нормальной работы Вашей вытяжки(550м.куб.час) требуеться диаметр порядка 150мм

Это из чего следует?Что такое "нормальная работа"?

0
Omega*
Omega*
Местный

Регистрация: 14.04.2012

Одесса

Сообщений: 271

13.09.2013 в 23:18:59

vitex73 написал : Это из чего следует?

Непонятный вопрос ...:( Вы решили изменить законы и принципы аэродинамики?

Что такое "нормальная работа"?

Ну,если,по-Вашему-пытаться прогнать 550 кубов через диаметр 90 с пятью поворотами воздуховода -это нормально,то больше обсуждать нечего:)

0
Ким
Ким
Старожил

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12746

14.09.2013 в 00:40:22

Omega* написал : пытаться прогнать 550 кубов через диаметр 90 с пятью поворотами воздуховода -это нормально,то больше обсуждать нечего

ВЫ правы. Когда скорость в канале почти 9 м/сек (при диаметре воздуховода в 150 мм), да плюс к этому, "....с пятью поворотами воздуховода -это нормально...." ;) :) Даже очень нормально ;) Действительно, "...больше обсуждать нечего...." ;) :)

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

vitex73
vitex73
Старожил

Регистрация: 17.12.2011

Горловка

Сообщений: 1375

14.09.2013 в 08:47:28

Omega*, Вы кто, уважаемый? Специалист по "законам аэродинамики"?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

14.09.2013 в 10:39:27

В общем установил Каналы 204*60, и до 1го поворота воздуха от вытяжки труба 125мм, стало работать заметно лучше, по крайней мере пропал обратный ход воздуха из вентиляторов вытяжки. Спасибо за советы.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу