12.09.2013 в 21:36:56
Здравствуйте! У меня проблема, установили кухню с встроенной вытяжкой, далее нанял "мастера" который установил для вытяжки канал до вентиляции, но на сдледующий день заметил что у вытяжки есть обратная тяга :(
Установлен канал прямоугольный 120х60, пропускная способность вытяжки 550м3\ч, 2 мотора. При отключении каналов, все работает на ура, при подключении канала у вытяжки тоже дует довольно сильно.
Подскажите пожалуйста какой диаметр канала поможет?
Почитав
PS В вытяжку вытянут немного вверх каналом отдушина из туалета, но обратная тяга появляется даже если канал отключен от отдушины. Длинна канала 3 метра.
12.09.2013 в 21:55:02
Vladimir_1,
Может помочь больший канал а может и нет. Попробуйте сначала большим каналом( хуже не будет) а если не помогает-забита, засорена, уменьшена или поче му то не работает вытяжка выше Вас.
В Тяжелых случаях, с забитой и уменьшенный вытяжкой, когда прочистить ее не удается делаю тройник отверстие на улицу и вытяжка выкидывает воздух и в родной и канал и на улицу, вот тогда мощная вытяжка прекрасно работает, слева и справа от нее садятся два курильщика а дыма нет- все уходит.
12.09.2013 в 22:00:05
Только что слазил, в общем если канал 120х60 который до первого изгиба, то обратной тяги нет, вытягивает опять же в потолок на ура, похоже проблема в дистанции вытягивания и в 5 изгибах канала :( Что делать, как выйти из ситуации?
КАТРАН, дело не в вытяжке, всё новое, засоров нет, на выходе (в кухню) дует сильно в конце трехметрового канала, но и обратная тяга есть.
12.09.2013 в 23:49:50
Vladimir_1, В размере канала проблем кроме малого сечения нет (но лучше минимум диаметр 120 или 204 *60)
Такие проблемы возникают когда сосед выше врезался в Ваш канал
Схема вент .стояка обычно такая -Ваш канал поднимается выше на этаж ,далее колено (от обратной тяги) и потом в общий канал .
@fev.santeh Инста
13.09.2013 в 08:55:03
Да с самой вытяжкой в стене то все нормально, тянет на ура. После утренних экспериментов еду покупать как вы и написали "диаметр 120 или 204 *60", так как оказалось KAMILLA начинает немного выкидывать воздух обратно даже если собрать 40см канал и колено. Когда всё отключаешь слышно изменение работы моторов и тянет только в 1 сторону.
13.09.2013 в 09:30:14
Vladimir_1 написал : Здравствуйте! У меня проблема Установлен канал прямоугольный 120х60, пропускная способность вытяжки 550м3\ч, 2 мотора.
Эквивалентный диаметр при Ваших размерах -120х60-сотавляет всего лишь порядка 90мм,а при замене на -204х60-получите в районе 115мм. Для нормальной работы Вашей вытяжки(550м.куб.час) требуеться диаметр порядка 150мм...Выводы делайте сами:)
13.09.2013 в 22:07:39
Omega* написал : Для нормальной работы Вашей вытяжки(550м.куб.час) требуеться диаметр порядка 150мм
Это из чего следует?Что такое "нормальная работа"?
13.09.2013 в 23:18:59
vitex73 написал : Это из чего следует?
Непонятный вопрос ...:( Вы решили изменить законы и принципы аэродинамики?
Что такое "нормальная работа"?
Ну,если,по-Вашему-пытаться прогнать 550 кубов через диаметр 90 с пятью поворотами воздуховода -это нормально,то больше обсуждать нечего:)
14.09.2013 в 00:40:22
Omega* написал : пытаться прогнать 550 кубов через диаметр 90 с пятью поворотами воздуховода -это нормально,то больше обсуждать нечего
ВЫ правы. Когда скорость в канале почти 9 м/сек (при диаметре воздуховода в 150 мм), да плюс к этому, "....с пятью поворотами воздуховода -это нормально...." ;) :) Даже очень нормально ;) Действительно, "...больше обсуждать нечего...." ;) :)
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
14.09.2013 в 08:47:28
Omega*, Вы кто, уважаемый? Специалист по "законам аэродинамики"?
14.09.2013 в 10:39:27
В общем установил Каналы 204*60, и до 1го поворота воздуха от вытяжки труба 125мм, стало работать заметно лучше, по крайней мере пропал обратный ход воздуха из вентиляторов вытяжки. Спасибо за советы.