master
master
Новичок

Регистрация: 04.08.2010

Москва

Сообщений: 44

08.10.2013 в 22:12:50

Замерили температуры этиленгликоля показал -5 градусов.
Заказчику предложили слить и заменить этиленгликоль.
Он утверждает что прошлую зиму не сливали и пережили нормально. Достаточно этой температуры замерзания не разморозить систему.

0
Бориска66
Бориска66
Старожил

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

09.10.2013 в 10:55:56

master, Вы уверены, что знаете с чем работаете и что надо делать ?

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

master
master
Новичок

Регистрация: 04.08.2010

Москва

Сообщений: 44

09.10.2013 в 20:28:43

Бориска66.Да консервировал и не раз.Но нету опыта оставления контура под давлением этиленгликоля с температурой кристализации -5 градусов.Этой же зимой систему не разморозило .Возможно у кого есть такой опыт?

0
Fresh
Fresh
Старожил

Регистрация: 24.05.2009

Рига

Сообщений: 1106

09.10.2013 в 20:31:43

master,Если Вы этот объект вели изначально (т.е. в курсе монтаж\обслуживание)-это одно.Второе -могут просто назначить Вас виновным\крайним в случае чего..Так что увж. Борис прав.

0
master
master
Новичок

Регистрация: 04.08.2010

Москва

Сообщений: 44

09.10.2013 в 20:50:05

Что есть вероятность разморозить систему -это понятно. Но этой зимой не разморозили. Значит этиленгликоль зимой кристаллизовался а весной без последствий растаял и что этой температуры кристаллизации достаточно !

0
Fresh
Fresh
Старожил

Регистрация: 24.05.2009

Рига

Сообщений: 1106

09.10.2013 в 21:03:10

master,..если нет уверенности,то что для Вас важней?сэкономленные деньги на этиленгликоле или загубленная репутация,оборудование,убитое время\нервы и т.д. П.С. у Вас два варианта:может повезет,а может и нет..:eek:.

0
master
master
Новичок

Регистрация: 04.08.2010

Москва

Сообщений: 44

09.10.2013 в 21:16:25

Fresh.Полностью с вами согласен.Залью испаритель концентратом и буду спать спокойно. Спасибо!

0
Бориска66
Бориска66
Старожил

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

09.10.2013 в 21:31:41

master написал : Но нету опыта оставления контура под давлением этиленгликоля с температурой кристализации -5 градусов.

Откуда такие данные, Вы что раствор отправляли на анализ ???

И кто Вам сказал, что такие контура надо вообще сливать ???

Да будет Вам известно, что по возможности системы вообще не сливают, что бы предотвратить гниение труб ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Бориска66
Бориска66
Старожил

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

09.10.2013 в 21:34:20

master написал : Залью испаритель концентратом и буду спать спокойно.

Вода по зданию, концентратом ???

Может я что-то не понимаю ??

У вас чиллер воздух вода ? Или вода-вода ?

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

master
master
Новичок

Регистрация: 04.08.2010

Москва

Сообщений: 44

09.10.2013 в 22:20:32

Чиллер Воздух- вода .работает на приточку -заправлен концентратом . насосная станция стоит в помещении. Сам чиллер на улице.Меряли температуры замерзания ареометром -получили -8 градусов!заказчик говорит что на прошлую зиму испаритель
концентратом не заполняли!

0
Бориска66
Бориска66
Старожил

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

09.10.2013 в 23:49:50

master написал : Меряли температуры замерзания ареометром -получили -8 градусов!

Не буду пошлить, куда засунуть такой замер, сами догадаетесь ...

  1. По факту, подобные манипуляции делают через лабораторию, которая дает нормальное заключение и температуры (по Вашим данным получается в системе практически чистый гликоль без воды)
  2. Системы работающие на воздухообмен, кондиционирование, КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещено заполнять этиленгликолем (токсичен он до безобразия), либо пропиленгликоль, либо промежуточный теплообменник ...

Я бы Вам еще несколько плюшек добавил, но пока и этого довольно ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу