Ultrazzz
Ultrazzz
Новичок

Регистрация: 19.02.2013

Москва

Сообщений: 93

17.10.2013 в 11:40:19

На здании в связи с исторической ценностью срезали внешние блоки кондиционеров тупо обесточив всё крыло здания. Один блок от мультисплита Мицубиши (на 5-ть внутрених блоков) И 3-и внешних блока кондиционеров фуджи.

Из стены торчат провода. Прозвонка тестерами даёт какую-то "херню" по питанию на этих висящих проводах.(тестеры правда тоже херня) один тестер выдаёт 24 вольта, другой 150-160, отвёртка с лампойчкой еле светится, китайский тестер на батарейке жужжит на всех проводах - даже на "земле".

Вопрос в следующем - питание идёт сначала на внутренний блок а через него уже на внешний и соответственно при выключенном внутреннем блоке на проводах внешнего не должно быть напряжения ? или же питание идёт на внешний, а потом на внутренний ? и на внешних проводах должна быть фаза по любому ?

Удалось точно определить только один провод (чувак неисправным тестером проверил, а потом рубанул его кусачками под корень - соответственно нужный автомат вырубился )))))

Сейчас из стены торчать ещё 6ть разномастных проводов. на два тестеры не реагируют на остальные выдают хрень описанную выше.

0
Onsyi
Onsyi
Местный

Регистрация: 10.10.2013

Москва

Сообщений: 330

17.10.2013 в 21:35:26

Да.

0
КАТРАН
КАТРАН
Старожил

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

17.10.2013 в 22:22:49

Ultrazzz, Марки внутренних блоков сплитов можете сказать?

0
Designman
Designman
Старожил

Регистрация: 17.10.2010

Москва

Сообщений: 1357

17.10.2013 в 22:31:01

Мультисплиты и инверторные системы обычно запитавются через наружный блок, старт-стопные через внутренний, в мощных запитываются оба блока. Но бывают и исключения из этих правил...

0
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Старожил

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

18.10.2013 в 10:29:25

Ultrazzz написал : Вопрос в следующем

А что Вы хотите с проводами то делать? Как я понял - кондишенов не вернуть. Т.е. провода надо просто ликвидировать и дырки замуровать. В этом случае, какая Вам разница что на какой провод заведено?

0
Ultrazzz
Ultrazzz
Новичок

Регистрация: 19.02.2013

Москва

Сообщений: 93

22.10.2013 в 13:45:51

Нужно было определить какие провода на какой автомат идут что бы их откинуть с автоматов и не включить в будущем эти автоматы случайно. Автоматы не подписаны к сожалению. Там провода торачали наружу из трубы заложеной металической, сантиметров 5 конец торчал - его собирались болгарками спиливать со всем содержимым. В итоге пока задавал вопрос местный электриr заизолировал все концы и как сказал запихнул "глубоко в трубу" - типа не повредятся при спиле болгаркой.

P.S. а кондеи были следующие. Мультсплит: Один какой-то блок на 5 внутренних Mitsubishi MSZ-GC35VA, и одиночные сплиты Fuji RSW-9RC, Fuji RS-9UB.

0
Ultrazzz
Ultrazzz
Новичок

Регистрация: 19.02.2013

Москва

Сообщений: 93

22.10.2013 в 13:49:40

Вопрос в догонку.

Какой внешний блок мог обслуживать 4-е внутренних Mitsubishi MSZ-GC35VA + 1 Mitsubishi MSZ-GC22VA ? В суд подаём на снявших - нужно стоимость знать этого внешнего блока.

0
Ким
Ким
Старожил

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12746

22.10.2013 в 13:55:19

Скорее всего 140-й блок, не ниже ..... (MXZ-8A140VA). и если не ошибаюсь, он последний в линейке ....

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Alpha
Alpha
Местный

Регистрация: 20.12.2011

Одесса

Сообщений: 640

22.10.2013 в 17:00:57

Ultrazzz написал : Один какой-то блок на 5 внутренних Mitsubishi MSZ-GC35VA

Судя по маркировке блоков - им, как минимум, года 4-ре. С наружным блоком есть несколько вариантов. Если из стены торчат две трубы и два кабеля (один питающий для Н.Б.), то у вас мог быть MXZ-8A140VA, 160-е блоки появились позже. Если же труб пять пар и шесть проводов, то это мог быть и MXZ-6B100VA и MXZ-6B120VA... Кто знает, как подбирали соответствие внутренних и наружного блоков?..:)

0
АлександрИнт
АлександрИнт
Новичок

Регистрация: 06.11.2013

Ярославль

Сообщений: 67

11.11.2013 в 13:18:07

пасатижами рубаните провода..по одному..при каждом хлопке:a будет отключатся 1 автомат..так и поймете какие автоматы:a

0
Бориска66
Бориска66
Старожил

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

11.11.2013 в 13:38:37

АлександрИнт написал : пасатижами рубаните провода..по одному..при каждом хлопке:a будет отключатся 1 автомат..так и поймете какие автоматы:a

Пожалуй один из самых дебильных советов ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.